| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2006, 18:19 | #1 | |
Расчет плитного ростверка на карсте
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
|
||
Просмотров: 11014
|
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
посоветую почитать СП50-101-2004 п.6.11. А данный вид работ делал разок. Коэффицент постели задавал переменный в плане для расчета нижней арматуры, постоянный коэффицент постели для расчета верхней арматуры. Обязателен карстовый провал под колонной каркаса (если здание каркасного типа). А для начала конечно надо определить диаметр карстового провала, потом и плясать от него. Связи по плите накладывал в трех метсах (в углах: 2-по Y, одну по X, ну сам коэффицент постели), сверху стоял каркас на плите с соответствующим моделированием в зоне примыкания к плите ("паук" у Перельмутера это в книге по SCAD прописано, что и почему). Зону провалов назначал в несколько приемов, это отдельная история и на усмотрение проектировщика. Вроде все, что хотел сказать! успехов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
А про связи это смотри теоретические основы в книге Перельмутера там их целое соавторство, там про это показано. Там верно потому как проверяли рекомендуемую схему связей и с неудачным раскреплением. Тут решение проектировщик принимает самостоятельно 8)
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142
|
считал я один раз карст. Точнее карста там не было, и геологи говорили что не может быть, а вот главный проектировщик, точнее проктировщица, упёрлась и обязала сделать таки эти пустоты. Считал на Plaxis 3d Foundation, чего и вам советую, лучшего для грунтов основания нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
А к какому виду нагрузок относить карст, учитывать трещиностойкость или нет, как карст моделируется при задании грунта объемными элементами, можно ли карст моделировать доп. нагрузкой либо сосредоточенной в колонне = давление под плитой* площадь карста или равномерно распределенной по площади карста = реактивному давлению, возможно образование нескольких карстов под плитой , какие конструктивные меры необходимо предусмотреть и т.д.??? Предлагаю обсудить и это!
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103
|
Цитата:
1. Согласно "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНАХ г. МОСКВЫ С ПРОЯВЛЕНИЕМ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ" расчет на образование карстовой воронки относится к расчетам на особые воздействия. 2. Согласно СП 50-101-2004 п.5.2. Расчет по деформациям основания производится на основное сочетание нагрузок. 3. Поскольку основное сочетание не содержит особых нагрузок - на трещиностойкость мы не считаем при карсте. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
__________________
Debes, ergo potes |
|||