Непрочитано 14.06.2022, 06:50 #1
Требования к креплению железобетонных колец канализационных колодцев между собой
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

В соответствии с примечаниями к п. 6.3.1 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
Цитата:
Примечания
4 На территориях с сейсмичностью 7 и 8 баллов железобетонные кольца (кроме опорных) должны иметь фальцевые торцевые поверхности, стыкуемые между собой с использованием резиновых уплотнителей.
6 Железобетонные кольца колодцев и горловин с гладкими торцевыми плоскостями при монтаже следует соединять между собой металлическими Н-образными креплениями, тремя в каждом стыке колец под углом 120 градусов.
В связи с чем возникают следующие вопросы.
1. Теперь значит в сейсмических районах стандартные Н-образные крепления для крепления железобетонных колец между собой не обеспечивают сейсмостойкость? Сейсмостойкость обеспечивается только кольцами с фальцевыми торцевыми поверхностями, стыкуемые между собой с использованием резиновых уплотнителей?
2. В п. 4 - про 9 баллов забыли? т.е. если буквально соблюдать пункт, то для 9 баллов не надо предусматривается кольца в фальцевыми поверхностями.
3. П. 6 - теперь распространяется на все колодцы? т.е. раньше по серийным решениям в несейсмических районах можно было не предусматривать Н-образные крепления, они применялись только для сейсмики.
4. А может быть в п. 6 просто забыли указать про сейсмичность? Мол для сейсмических районов также можно использовать Н-образные детали (если нет возможности применить железобетонные кольца с фальцевыми поверхностями)?
А то странно как-то - всю жизнь для канализационных колодцев в сейсмических районах предусматривали обычные кольца и соединяли их Н-образными деталями, а в несейсмических - кольца устанавливали на ц.п. растворе.
Просмотров: 3416
 
Непрочитано 14.06.2022, 08:01
| 1 #2
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 171


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
всю жизнь для канализационных колодцев в сейсмических районах предусматривали обычные кольца
Дань современным технологиям. В наших краях на немецком оборудовании делают такие. Как раз с фальцами и резиновыми прокладками. Есть ощущение мощного лобби.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:51
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Зачем Вы столько тем наплодили про кольца))). Все в одно можно было кинуть.
Все это чисто на линии своими нервами отработано.
Н - крепления это от горизонтальных подвижек. Сейсмика это мелочи. Страшнее сейсмики невнимательный машинист бульдозера или навал грунта в котлован с одного бока при засыпке или обвале траншеи. А есть еще и вертикальные, от сил морозного пучения и есть еще фокусы зависящие от слабых грунтов. Берете Н букву и анкеруете ее между кольцами. Можно вместо Н применить только один уголок. Можно полосу. Водопроводные колодцы стягиваю в любых условиях.
Это мелкие работы, не трудоемкие, но они облегчают жизнь колодца и прораба при сдаче сети))).
Ну, а кольца можно и с резиновыми уплотнителями - новые веяния - прогресс. Все равно резиновый уплотнитель надо задавить - вес колодца не большой - обжим слабый. Это если в случае фильтрации вод. Все это просто в исполнении. Лучше купить отдельно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 13:21
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
Зачем Вы столько тем наплодили про кольца))). Все в одно можно было кинуть.
Я так и хотел сначала. Но потом передумал.
Не ожидал, что эти требования к креплению колец и гидроизоляции окажутся взаимосвязанными. Спасибо за разъяснения!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2022, 16:18
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Берете Н букву и анкеруете ее между кольцами.
12-ю арматуру варил по 3 штуки на стык
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2022, 16:51
| 1 #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Все, что под ногами валяется. Не заказывать/покупать же. Но от тактического замысла последующих действий))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2022, 07:24
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Ну да, отходы же))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к креплению железобетонных колец канализационных колодцев между собой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев? vkolt Железобетонные конструкции 27 03.10.2017 16:46
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой yurakolomiets Прочее. Отраслевые разделы 2 05.07.2012 10:17
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
Стыки железобетонных плит. Чем и как закреплять плиты между собой? Splash Железобетонные конструкции 22 28.07.2010 08:57
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05