| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно крепить стену к низу стропильной балки?

Как правильно крепить стену к низу стропильной балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2019, 16:13 #1
Как правильно крепить стену к низу стропильной балки?
karies128
 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44

Всем доброго времени суток.
Как правильно сделать податливое соединение кирпичной стены со стропильной балкой (железобетонной)?
http://prntscr.com/qb38il
http://prntscr.com/qb3971
Просмотров: 3446
 
Непрочитано 15.12.2019, 19:21
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


привет. А для чего? уголки буквой Н не подойдут?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2019, 20:31
#3
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
привет. А для чего? уголки буквой Н не подойдут?
Для того чтобы соответственно создать верхнюю опору для стены и при этом не нарушить работу самой балки
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 21:13
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Серия 1.431.6-28.
Перегородку крепить к верхнему поясу балки
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 11:02
#5
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Серия 1.431.6-28.
Перегородку крепить к верхнему поясу балки
Да, но там нет случаев похожий на данный.
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 11:33
#6
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285


посмотрите узлы крепления перегородок к плитам покрытия. главное оставить зазор между балкой и перегородкой и заполнить его сжимаемым материалом. я так понимаю, вам нужно раскрепить перегородку из плоскости - ставьте обрезки двутаров (или сварите 4 уголка с листом буквой Н) - положите лежа между перегородкой и балкой...вроде бы все
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 11:56
#7
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
главное оставить зазор между балкой и перегородкой и заполнить его сжимаемым материалом.
Если речь идет об одноэтажной постройке разве так важно выполнять этот зазор? По-моему его выполняют только чтобы в многоэтажных зданиях нагрузка от вышележащих плит не действовала на нижележащие, а при одном этаже это не имеет значения, да и на работу балки не должно повлиять, поэтому думаю пойдет любое закрепление, в т.ч. и не только податливое.
Правда автор не уточнил 1 этаж или нет, это лично мое предположение.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 12:12
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Да, но там нет случаев похожий на данный
Чтобы получить толковый ответ дайте подробности, опишите конструктив. Что за стена, размеры, конфигурация толщина, нагрузки, раскрепление и пр.
Общие принципы такие
- верх стены как правило должен быть закреплен из плоскости;
- на нижний пояс балки не принято передавать горизонтальные нагрузки;
- если нагрузка от балки не должна передаваться на стену, между верхом стены и балкой должен быть предусмотрен компенсационный зазор.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 13:44
#9
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
посмотрите узлы крепления перегородок к плитам покрытия. главное оставить зазор между балкой и перегородкой и заполнить его сжимаемым материалом. я так понимаю, вам нужно раскрепить перегородку из плоскости - ставьте обрезки двутаров (или сварите 4 уголка с листом буквой Н) - положите лежа между перегородкой и балкой...вроде бы все
в таком случае нагрузка передастся на нижний пояс

Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Если речь идет об одноэтажной постройке разве так важно выполнять этот зазор? По-моему его выполняют только чтобы в многоэтажных зданиях нагрузка от вышележащих плит не действовала на нижележащие, а при одном этаже это не имеет значения, да и на работу балки не должно повлиять, поэтому думаю пойдет любое закрепление, в т.ч. и не только податливое.
Правда автор не уточнил 1 этаж или нет, это лично мое предположение.
зазор выполняется для правильной работы конструкции (чтобы обеспечить ее свободный прогиб), в случае где это необходимо.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Чтобы получить толковый ответ дайте подробности, опишите конструктив. Что за стена, размеры, конфигурация толщина, нагрузки, раскрепление и пр.
Общие принципы такие
- верх стены как правило должен быть закреплен из плоскости;
- на нижний пояс балки не принято передавать горизонтальные нагрузки;
- если нагрузка от балки не должна передаваться на стену, между верхом стены и балкой должен быть предусмотрен компенсационный зазор.
http://prntscr.com/qbgn7b
В сущ. здании (кирпичное с железобетонными стропильными балками и ребристым плитами покрытия) нужно поднять стену, отгородив проезд от "цеха"

Логика вами описана ясна, просто если использовать выше указанную серию, то как я понимаю нужно выстраивать пилястры и выносить их за стропильную балку, чтобы закрепится (пилястрами) за верх (http://prntscr.com/qbgnw1). Но этого бы не хотелось делать так как там проезд автомобилей, заносить пилсятры во внутрь здания так же не хочется, так как там образуются "труднодоступные пространства" (http://prntscr.com/qbgovz). Размеры пилястр судя по серии - 900х510 (уж очень громадные!)

Вот и думаю, может есть еще какие нибудь решения?

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Серия 1.431.6-28.
Перегородку крепить к верхнему поясу балки
Я так понимаю, мы с вами про один и тот же узел думаем?
http://prntscr.com/qbi85g
http://prntscr.com/qbiau5
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 20:28
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


1. Поставить стойку фахверка. Перегородку можно сделать толщиной 120 мм.
2. Сделать перегородку из сэндвич-панелей.
3. Подвинуть перегородку, расположив рядом с балкой.
Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, мы с вами про один и тот же узел думаем?
Я ни о каком конкретном узле не думаю
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 21:41
#11
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1. Поставить стойку фахверка. Перегородку можно сделать толщиной 120 мм.
2. Сделать перегородку из сэндвич-панелей.
3. Подвинуть перегородку, расположив рядом с балкой.

Я ни о каком конкретном узле не думаю
Если установить стойки фахферка таким образом, чтобы выполнялось условие l<kbh - перегородку толщиной 120 можно ставить на какую угодно высоту?
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 00:14
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Если установить стойки фахферка таким образом, чтобы выполнялось условие l<kbh - перегородку толщиной 120 можно ставить на какую угодно высоту?
Да. Посмотрите серию, там разные варианты есть.
Можно и отмененную посмотреть 1.431-6
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 22:40
#13
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Да. Посмотрите серию, там разные варианты есть.
Можно и отмененную посмотреть 1.431-6
Спасибо за помощь!
karies128 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как правильно крепить стену к низу стропильной балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон gavrilkin89 Каменные и армокаменные конструкции 7 15.05.2019 14:03
Правильно ли назначать длину анкеровки арматуры балки от рабочего шва (в уровне низа балки), а не от внутренней грани стойки Конструируем Железобетонные конструкции 56 30.04.2018 19:58
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену liik Железобетонные конструкции 3 03.06.2015 13:41