Коллеги, здравствуйте! Может кто знает, как организовать крепление перекидной балки между температурными блокам? Есть два блока, расстояние между смежными конструкциями блоков 1 м. Необходимо выполнить переход из одного блока в другой. Пока что на ум приходит выполнить овальные отверстия максимальной длины для данного диаметра болта, примерно как на схеме. Но со временем они все равно приржавеют и блоки не будут уже изолированны друг от друга. Какие решения можно применить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: овал.PNG
Просмотров: 253
Размер:	12.4 Кб
ID:	227085  

Просмотров: 5627
 
Непрочитано 25.06.2020, 21:24
#21
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
А как крепится по длине болтами уголок? с каким шагом болтов?
Конструктивно, если площадка не является элементом жесткости - то 4 болта в каждом углу. Если является распоркой или диском жесткости, как в лестничных клетках - приваривается прерывистымшвом.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 22:38
#22
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Конструктивно, если площадка не является элементом жесткости - то 4 болта в каждом углу. Если является распоркой или диском жесткости, как в лестничных клетках - приваривается прерывистымшвом.
в данном случае один край буде не закреплен к балкам, так как нужно обеспечить горизонтальное перемещение, значит в один уголок болты, другой просто опирается на балку
young engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 14:58
#23
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Конструктивно, если площадка не является элементом жесткости - то 4 болта в каждом углу. Если является распоркой или диском жесткости, как в лестничных клетках - приваривается прерывистымшвом.
Если выполнить крепления отдельных балок по такой схеме? Перемещение 50 мм, овальное отверстия 100мм, болты 19 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Темп.PNG
Просмотров: 66
Размер:	25.5 Кб
ID:	227867  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 15:00
#24
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Уголок можно взять 100х8. И 120 мм дорастить листом сваркой встык. Или просто согнуть
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 15:09
#25
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уголок можно взять 100х8. И 120 мм дорастить листом сваркой встык. Или просто согнуть
И правда, можно из листа сделать) А в общем, такой узел рабочий? или все же на фасонках с овальным отверстиям в плане работы лучше? Уголок посчитал на отгиб от момента, когда балка сдвигается на максимальное расстояние. За расчетную длину уголка взял расстояние между отверстиями, в свету
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 15:29
#26
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Нажмите на изображение для увеличения
Название: овальные отверстия.png
Просмотров: 54
Размер:	27.6 Кб
ID:	227870
Kaha251184 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 15:40
#27
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
А как же его выполнить тогда в данном случае? вот если опереть через уголки, то один край оставлять свободном на балках, без крепления в овальные отверстия? С какой книги цитата?

----- добавлено через ~5 ч. -----
Коллеги, если не сложно прокомментируйте узел в посте #23. Болты М16, отверстие под болты овальное 19х100 для перемещения в 50 мм (хотя в гост таких отверстий нет для М16), может стоит что-то изменить в узле или он вообще не рабочий?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2020, 23:26
#28
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


Из Муханова

----- добавлено через ~6 мин. -----
Посмотрите Стрелецкого. Раздел про покрытия зданий. Там есть описание похожей ситуации. Кажется, глава 13, параграф 3. Про графитовые подкладки

----- добавлено через ~40 мин. -----
Посмотрите ещё опорные узлы арок. Суть в том, чтобы один конец балки был подвижным.

Последний раз редактировалось Kaha251184, 27.06.2020 в 00:07.
Kaha251184 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2020, 23:38
#29
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Товарищи, ни у кого нет примера, как будет выглядеть цельная площадка на температурном шве? Хотелось бы посмотреть как устраиваются овальные отверстия в опорных уголках, как вообще выглядит такая площадка
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2020, 08:43
#30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Нет универсального решения.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2020, 17:49
#31
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Допускается ли выполнить овальные отверстия в прогоне? Ситуация такая, нужно прогон от одного температурного блока прикрепить к другому. нагрузка на прогоны не большая, опорная реакция порядка 500кг. Сделать овалы с двух сторон нет возможности, поэтому приходится делать только с одой. Раньше прогон опирался на промежуточную раму, которую пришлось убрать по технологии, и теперь прогон можно прикрепить только к колонне второго температурого блока. Перемещения от температуры: один блок на 50мм, другой на 25, суммарное ход овала 75мм, округлил до 80 мм. Получился овал 160 мм. Допустимо ли такое?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Видимо плохое решение, раз никто не комментирует его
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема блока.PNG
Просмотров: 27
Размер:	15.0 Кб
ID:	227933  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел прогона.PNG
Просмотров: 27
Размер:	20.3 Кб
ID:	227934  
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепления перекидной балки между двумя температурными блоками

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине user277418 Металлические конструкции 12 25.09.2015 15:11
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46