Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 12608
|
|
||||
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 980
|
__________________
(/= RegDate StartReadDate) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
вам нужно почитать СП 50-101-2004, там немного по другому все прописано.
Програмкой "запрос" не пользовался, может в ней вертикальная нагрузка задается с учетом соб. веса. фундамента и грунта, тогда она не может быть меньше нуля (просто предположение) Что каасется последнего вопроса, то накидали бы схемку, а то не у всех есть эта типовая серия ) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Из собственного опыта проектирования Антенных опор БС:
1. задаете габариты фундамента такие, чтобы выполнялось условие п.11.8 (методики расчета деформаций при выдергивании - нет) 2 правильно ригеля устанавливаются только на прямой стороне стойки фундамента. Наклонные фундаменты, если заметили устанавливаются так, что подколонник явл. продолжением пояса опоры |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответы.
Но объясните: К чему эта ссылка на гугл, уважаемый Лиспер? Я успел уже попользоваться поисковиками на эту тему и вряд ли бы стал задавать вопрос, если бы нашёл ответ. Уважаемый GIP, и с СП 50-101-2004 я тоже успел познакомиться до вопроса, но, дело в том, что по сравнению со СНиП СП не сильно выигрывает в содержании по данному вопросу, там эта тема освещена не более. Возможно, я что-то не увидел. Если у вас есть что-то конкретное, укажите пункт, а если нет, то извините. В программе Запрос вертикальная нагрузка задаётся в уровне верха фундамента, поэтому в неё не входят ни вес фундамента, ни грунта, поэтому она может быть меньше нуля при выдёргивании, её положительное направление согласно эскизу в программе – вниз. Что значит, что задание отрицательного значения нагрузки недопустимо по другим причинам. Вот схема крепления ригелей к наклонным фундаментам: Спасибо и вам, Sibir. Всё было бы хорошо, но фундаменты с наклонными стойками не всегда получится поставить, чтобы выполнялось условие п.11.8, так как ригели работают только в одном направлении (если я всё правильно понимаю), то есть при нагрузке в направлении вдоль ригеля их установка не поможет. К чему пункт 2 вашего ответа я не понял, хотя в нём я со всем согласен. Вобщем, в итоге ничего не прояснилось. Неужели, никто с этим не сталкивался? Последний раз редактировалось Серж_9, 28.01.2011 в 08:28. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Считаю фундамент на выдергивание с опрокидыванием. Грунты хорошие, под подошвой 5,5х5,5 м фундамента с глубиной заложения 5,0 м - R = 630 кПа. А вот при выдергивании характеристики грунтов обратной засыпки (тот же грунт) зависят лишь от относительного заглубления и плотности засыпки и всего лишь R0' = 40 кПа. Это все по пособию к СНиП 2.02.01. А вот в книге Соколова Опоры ЛЭП написано, что сопротивление берется как для обычного фундамента, но с коэффициентом 0,6...0,8 из-за разуплотнения. Что ближе как мне кажется к правде. Кто как считает?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт фундамента | NRpan | Расчетные программы | 3 | 31.08.2010 14:59 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
Расчёт армтуры в примыкании нового и старого фундамента | ALEXIY245 | Основания и фундаменты | 1 | 16.07.2009 11:12 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |