Как выполнять расчет нагрузок жилого квартала?
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3054
|
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
1. РД 34.20.185-94.
2. Насколько мне известно совсем недавно вышло постановление, в котором господин Мишустин обязал все наружные питающие сети и проектировать, и монтировать энергоснабжающим организациям. (могу что-то напутать, но суть такая) 3. Если вы будете проектировать внутрянку этих домов, подумайте как будете брать тех.условия. У нас горсети и знать не хотят ни о каких коэффициентах, применяемых в сетях 10 кВ. И их в принципе можно понять, т.к. дома сдаются по одному, а не целыми районами. У нас раньше брались техусловия целиком на весь район (чтобы можно было уменьшить покупаемую мощность за счет коэффициентов к сетям 10 кВ), но потом сдача домов проходила очень мучительно. Как сдать один дом, если на руках только техусловия на весь район...? (вопрос риторический). Может в вашем городе по-другому, просто имейте в виду. Ну и плюс с учетом нового постановления теперь скорее всего придется брать техусловия на каждый дом и коэффициенты применить не получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
2C75FF, undred, спасибо большое за ответы!
Технические условия уже выданы на весь жилой квартал. Насчет прокладки кабельных линий сетевой организацией: в моем случае сетевая организация предоставляет только точки подключения в своей ПС, дальше мы уже сами. 2C75FF, А вы не могли бы еще подсказать: в указанном вами РД для расчета берется расчетная нагрузка каждого силового трансформатора, а не правильнее ли было бы брать в расчет номиналы этих трансформаторов? |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну и плюс зачастую ТП ставят с запасом мощности для перспективного строительства. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
Коллеги, добрый день!
Опять прошу у вас совета по расчету электрической мощности жилого квартала. 1. Как уже раньше писал, есть жилой квартал с несколькими земельными участками, на который согласно ТУ от сетевой компании выделено определенное количество мощности. Предыдущий подрядчик на этапе концепции предварительно рассчитал мощность на каждый земельный участок, соответственно мощности всех участков просуммировал и результат запросил в сетевой компании, которая и выдала ТУ. Но при разработке проекта внутреннего электроснабжения одного из земельных участков мощность на нем вышла больше, чем рассчитывалось на этапе концепции, в связи с чем заказчик уже нас просит проверить предварительно рассчитанную нагрузку на остальных земельных участках, так как боится не уложиться в мощность, указанную в запрошенных ТУ. В связи с чем прошу вас подсказать, каким образом можно предварительно, на этапе концепции, рассчитать мощность на земельном участке, может быть есть какие-то нормативные документы? 2. Также непонятен следующий момент: жилые дома в квартале относятся к потребителям II к.н.э., то есть, у ГРЩ каждого дома два ввода. На первый ввод подключаются 50 квартир, и на второй ввод тоже 50 квартир. При расчете в нормальном режиме, при работе двух вводов, используется коэффициент одновременности для 50 квартир, а, насколько я понимаю, в аварийном режиме, при работе только одного ввода, уже должен использоваться коэффициент одновременности для 100 квартир, но в таком случае суммарная мощность нагрузки на вводах в нормальном режиме будет больше нагрузки в аварийном режиме. Отсюда вопрос: у сетевой компании необходимо запросить мощность, просуммировав нагрузки в нормальном режиме, или запрашивается мощность, полученная в аварийном режиме? Сам я думаю, что правильнее запрашивать, просуммировав нагрузки в нормальном режиме. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
(Nквартир всего района х Кс + P лифтов всего района х Кс + Р насосных всего района х Кс + Р парковок всего района х Кс и т.д.) х Ку Все эти коэффициенты есть в РД34. Для предварительной оценки возможно поможет Таблица 2.4.3. Запрашивается мощность аварийного режима. А если у вас предположим в доме два ВРУ/ГРЩ, где на каждом по 100 квартир (50 квартир на каждом вводе), то в сумме на весь дом получится 200 квартир, и ТУ уже нужно запрашивать исходя из этого числа квартир. Т.е. вы запрашиваете ТУ на весь объект целиком, а не на несколько вводов одного здания. Последний раз редактировалось 2C75FF, 16.04.2022 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
Цитата:
Проблема в том, что у меня нет информации о количестве лифтов, насосных и прочих нагрузок на участке. Вся информация, которой я располагаю, это количество квартир, площадь участков и полезная площадь зданий) |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
dima6969, получается, что еще ничего не случилось, а вы уже паникуете)) смысл тогда сейчас что-то перерасчитывать и перезапрашивать? это все равно будет как говорится "вилами по воде". либо дождитесь, когда уже будут готовы планировки и генплан, либо (если идет проектирование не сразу всего района) используйте имеющуюся мощность, а потом и докупить можно, если не хватит.
Ну и опять же со всеми этими вопросами можно непосредственно в энергоснабжающую компанию обратиться, т.к. в каждом населенном пункте могут быть свои местные нюансы. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2022
Сообщений: 15
|
2C75FF, дело в том, что заказчик уже сейчас просит разработать проект по обеспечению инженерными системами жилого квартала, то есть разместить на территории жилого квартала источники питания, БКТП, и подключить эти БКТП кабельными линиями 10 кВ. На мой вопрос: "Какие мощности брать для определения номиналов силовых трансформаторов и сечения кабеля?", он попросил выполнить приблизительный расчет, исходя из количества жилой площади и площади коммерческих помещений. Но я переживаю за то, что посчитав приблизительно и выбрав под эту приблизительно посчитанную мощность силовые трансформаторы и сечения КЛ-10 кВ, в конце концов может оказаться так, что реальная мощность будет больше рассчитанной.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
Цитата:
расчёт нагрузок на каждую подстанцию или микрорайон делается как на один дом со смешанным составом нагрузок. чем больше квартир приводится к источнику, тем меньше мощность одной квартиры. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
Ну еще можете сами попытаться кол-во лифтов посчитать (СП54 Приложение Б), при условии что знаете этажность домов. Но насосные и котельные в любом случае нужно просить у сантехников (и они кстати должны быть, раз вас просят спроектировать наружные сети, то и сети смежников тоже должны быть). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? | Кострома | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 20.11.2018 09:59 |
Расчет ветровых и снеговых нагрузок для тентовой конструкции. | alex_freedome | Поиск исполнителей | 0 | 24.09.2018 17:42 |
Кто должен выполнять расчет проектного отказа сваи? | heavenlydeath | Технология и организация строительства | 10 | 26.07.2018 18:34 |
Расчет в лире. ошибка! не соотвествует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 25 | полинка-калинка | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.05.2014 19:33 |
Как допускается выполнять расчет каркасного здания при обследовании | YRAN | Обследование зданий и сооружений | 5 | 04.11.2013 22:08 |