09.04.2022, 04:06 | #1 | |
Как оценить допустимую дополнительную деформацию ж/б канала теплосети?
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 1330
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
По теме не знаю.
Думаю, что СП 22 распространяется на сооружения. То есть на канал. У труб есть уклон и на него есть допуск. Это будет второе ограничение по осадке. Надо соблюсти оба.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
1. В трубах не должно возникать чрезмерных напряжений, иначе лопнут. В расчёте можно задать полученные перемещения, расчётное давление внутри и посмотреть, выдержит ли материал труб. Если есть какие-нибудь компенсаторы, то учесть и их допустимое смещение (хотят тут тонкий момент - не хорошо будет, если просадка съест всё допустимое смещение - ведь деформации могут продолжится и в будущем). 2. Короба тоже не должны терять свою целостность. Надо смотреть их конструкцию. Вероятно, у них есть деформационные швы. Надо понять, на какие смещения они рассчитаны. Ещё СТО 36554501-008-2007 есть. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Какую формулировочку придумали "допустимую дополнительную деформацию" и "дополнительное вертикальное перемещение".
Называйте прямо - раздавили или подрыли канал. И никаких "допустимых дополнительных" нет. Канал теплосетей делается для того, чтобы отделить трубы от грунта и обеспечить уклон всей трассы, чтобы вода стекала по дну канала в места дренажей. При этом сам канал должен быть герметичным, пусть и условно. Размеры канала выбираются так, чтобы выдерживались нормативные расстояния от изоляции труб до стенок, пола и потолка канала. При этом трубы должны через скользящие опоры опираться на опорные подушки, установленные на дне канала. Учитывается и перемещение труб при удлинении, а оно может быть и вбок. "Деформировав" канал нарушите условия эксплуатации трубопровода. Тут никаких расчетов и быть не может. Единственно что возможно, так это проверить соблюдение условий для труб после "деформации". |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Пока все на стадии проектирования, будем буквально в трех метрах от канала ставить шпунтовое ограждение И интересно, как по точнее определить 3 см это допустимое перемещение, а 1 см? . В общем расчетная методика подводиться должна. Про трубы в целом понял, что можно посчитать. Спасибо, что ответили
Последний раз редактировалось Rane, 09.04.2022 в 19:34. Причина: Дополнил |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
А в скольки метрах можно по нормам ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39
|
СП 249 Вам в помощь приложение И. При перемещениях 4/10 мм в зависимости от коммуникации проверку по предельным состояниям допускается не выполнять, все что дальше надо считать.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Обычно делают минимум 1,0 метр, но бывает и меньше в зависимости от технологии устройства ограждения котлована. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Можно на это ориентироваться СП 45.13330.2012 п 6.1.21. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Часть канала просела на допустимые 10 мм, опоры опустились и труба повисла в воздухе и провисла. У нее был пролет между опорами, например 3 м, а оказался 12 м. Помимо механической прочности трубы еще и недопустимые волны будут. Что будет с трубой никаким расчетом не проверить, также, как невозможно предугадать на сколько просядет канал. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
А по ВСН сколько можно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 39
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Запесочивание полупроходного канала теплосети закрытым способом | Soloist | Отопление | 1 | 10.08.2015 10:15 |
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм | 2dimmd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2012 14:56 |