Цитата:
А на п.3.1.11 ПУЭ я ссылаюсь потому, что это исторически обоснованный принцип выбора защиты. Мог бы сослаться на какой-нибудь справочник или методичку (их есть у меня), но какая принципиальная разница? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Это немного похоже на то, как сравнивать тёплое с мягким. А для прокладки в земле требования ГОСТа значительно жёстче, тогда их будем применять? Это не разночтения в нормах! ГОСТ распространяется на конкретные типы кабелей и, наверное, для конкретного типа кабеля разумнее применять его? И если, как вы пишете, таблицу из ГОСТа некорректно применять в контексте методики подбора защиты, предложенной в ПУЭ, а ГОСТ не устанавливает требования к подбору защиты в принципе, тогда таблицу из ГОСТ вообще можно игнорировать? Или какова цель её существования? |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- И я о том же)) Цитата:
Цитата:
Когда на объект придет принимающий инспектор и увидит, что к автомату 125А подключен кабель 5х35, он откроет ПУЭ и покажет, что данный кабель такой ток не держит. Доказать обратное вряд ли получится. ----- добавлено через ~23 мин. ----- согласен, но более подходящей таблицы в ПУЭ нет)) да и вообще в ПУЭ много странностей... Последний раз редактировалось 2C75FF, 14.03.2022 в 17:18. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
Автомат в начале линии не выбирают по нагрузке в конце линии, в конце линии должен стоять свой автомат, расчитанный уже на конечную нагрузку. По нагрузке, падению напряжения, условиям прокладке, динамической стойкости и т.д. выбирают КАБЕЛЬ, а не автомат. Автомат проверяют на выполнение вышеперечисленных условий. Квартиры защищают уже автоматы в квартирном щитке. |
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Pavel_V, что мне запрещает сначала подобрать автомат (который 100% будет работать и не вырубаться каждый раз, когда т. Зина и т. Клава поставят печься пирожки в духовках по 4,5 кВт), а потом подобрать кабель, который будет под защитой данного автомата?
И еще вопрос: Если при проверке на однофазное к.з. выяснится, что автомат не срабатывает за нормативное время, что вы будете делать? Увеличивать сечение кабеля или уменьшать номинал автомата? Последний раз редактировалось 2C75FF, 15.03.2022 в 10:42. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Цитата:
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как установить кабель ОДК в трубе ППУ? | alexalexzakharov | Инженерные сети | 1 | 09.12.2020 18:12 |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Возможно ли проложить новый водопровод поверх существующего? | azetown | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 13.10.2018 18:05 |
Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле | Jоhnny | Электроснабжение | 6 | 25.08.2017 21:52 |