Непрочитано 20.03.2006, 23:15 #1
Реконструкция кровли
klot
 
Строительство ЛМК.
 
Москва.
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 27

Балка кровли прогнулась (смотри чертеж).Я хочу сделать ферму.Покритикуйте мое решение по ферме. :?: У меня вопрос Могу ли я расчитать такую ферму обычным способом вырезанием узлов и все ли злы в новой ферме будет шарнирными. Может ктонибудь даст совет как
устроить опорный узел и коньковый и по обрешетке.Варить все будем на месте.Конструкции хотят попроще.Связи по верхнему поясу сделаю крестовые.Спасибо
Просмотров: 5777
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2006, 23:19
#2
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Чертеж
[ATTACH]1142885973.dwg[/ATTACH]
klot вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 08:38
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насчет метода вырезания узлов и шарниров - нет возражений. А вот каким образом вы собираетесь вытягивать гнутый пояс?
Непонятно почему изначально не былы сделана ферма, там точно нет никаких проходов и коммуникаций? В чеи проблема с коньковым узлом я не понял, вроде любое стандартное решение годится.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 09:29
#4
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Прогиб я хочу ликвидировать поддомкрачиванием.Прогиб кстати даст
моменты.Как с этим бороться
klot вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 09:52
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


"Прогиб кстати даст моменты." - Загадочная фраза. Очевидно имеются в виду усилия при поддомкрачивании. Бороться надо не с моментами а с реакциями на опорах. Тут надо считать узел закрепления, скорее всего придется разрабатывать дополнительную анкеровку.
Мой вопрос насчет использования чердака так и остался без ответа, а зря. Придут злые трубачи и повыкинут нафиг все раскосы.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 11:23
#6
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


В середине где я убрал раскосы и сделал затяжку будут эксплуатировать. Трубы все идут под потолком Так что раскосы не уберут .А как бороться с реакциями?
klot вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 11:52
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Надо смотреть как опираются швеллера, есть ли анекровка, короче обследование узла должно быть. Или без всяких домкратов сначала ставить монтажные раскосы и вытягивать пояс струбциной. В downloade лежит книжка по усилениям, полюбопытствуй.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 14:58
#8
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Может кто готов разработать и рассчить ферму за вознограждение?
klot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 20:08
#9
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Ну так и никто и не взялся за работу.Пришлось сделать самому.
По этому прошу критики по принятым решениям. Ворос по связям надо ли мне их ставить, если у меня профлист как диафрагма.
[ATTACH]1143475701.dwg[/ATTACH]
klot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 20:09
#10
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Ферма
[ATTACH]1143475741.dwg[/ATTACH]
klot вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2006, 21:31
#11
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Вопрос с опроными узлами так и остался за скобками.
По поводу чертежей:
В ферме все швы показаны заводскими, что не соответствует, в узлах прогонов - все швы монтажные, даже ребра, что также странновато выглядит.
При реконструкциях надо начинать со способа исправления деформаций, потом показывать последовательность приварки элементов усиления. Ферма получилась слишком мощная, непонятно зачем такая частая решетка, но это уже дело вкуса.
Все таки нарисуй места установки домкратов (если категорически лень смотреть в downloade книжку по усилению), нарисуй анкеровку опорных узлов. Прогиб показан только по нижнему поясу, но верхний по идее тоже должен прогнуться? То есть домкраты должны выгнуть безраскосную ферму, у которой верхний пояс неразрезно переходит в участок прогибов не имеющий. Как поведут себя колонны если выгибать нижний пояс? И какое горизонтальное отклонение они имеют при такой стрелке прогиба?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 21:43
#12
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


На счет чертежей подпралю.Насчет деформаций.Я снимаю весь профлист и значит нагрузка уменьшается и я думаю прогибы пропадают. Там всего в 2-ч местах надо поддомкратить.Так насчет связей они нужны или нет.А опорный узел подварим косынки и все.
klot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 21:46
#13
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Кстати колонн вообще ни видно они все в кирпиче.По моему весь прогиб произошел из- слабого верхнего пояса.Колоны остались на месте.А баку повело.
klot вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 10:22
#14
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Опорный узел это не косынки. Это анкера, которые воспринимают усилия домкратов, которые в свою очередь расчитываются на усилия от перемещений, равных величине прогиба. Связи можешь не ставить, главное чтобы ферма не улетела и колонны не повалились.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 11:49
#15
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


Я не думаю что в кирпичной стене 510 мм колонны кудато повалятся.Кстати в книге матвеева не нашел про анкера.
Может другая книга - дайте плиз ссылку.
klot вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 12:17
#16
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Причем тут книга? Я рекомендовал посмотреть методы усиления конструкций без домкратов, при помощи тяг со струбцинами.
Как ферма прикреплены к колонне? Как колонна примыкает или прикрепляется к стене? Напряги пространственное воображение: есть стрелка прогиба в ферме, значит должно быть горизонтальное смещение опоры фермы. Или она ползает по опоре, что вряд ли, или имеет место отклонение колонны от вертикали. В этом случае колонна имеет допю эксцентриситет и т.д. Существующее прикрепление фермы к колонне расчитано на горизонтальные усилия, скорее всего там просто конструктивные швы. Нельзя рассматривать отдельный элемент схемы не понимая как работает каркас в целом, даже если заказчик кричит что он за все отвечает.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2006, 12:41
#17
klot

Строительство ЛМК.
 
Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27


А где помотреть методы усиления