| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.01.2011, 07:59 | #1 | |
устройство подвала в существующем здании
красноярск
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 11030
|
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115
|
Мы делали реконструкцию и как раз в существующем здани, находящемся в плачевном состоянии, делали подвал...точнее говоря углубляли...так вот у нас существующие конструкции подвала вывешивались на сваях....затем углублялись делали фундаментную плиту и т.д.
|
|||
|
||||
как начинающему конструктору могу посоветовать не подписываться под чертежами. в твоём случае должно было быть проведено обследование здания , в том числе и фундаментов, на возможность устройства подвала. в отчёте должна быть фраза, что устройство подвала допускается, выданы способы устройства подвала и усиления фундамента. иначе все шишки полетят на тебя, если при устройстве фундаментов стена скажем треснет.
а какие хоть фундаменты в части, где нет подвала? вполне может быть, что где подвал, ленточные фундаменты, где нет подвала, там столбчатые, да ещё и полы по грунту. если не знаешь, то срочно говори начальству, что нужно самим копать и выяснять. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Нужны обмеры фундаментов, лаборатория грунта.
Затем делаешь расчет основания по I НС на выпор грунта из-под подошвы (Допустим принимаешь что пол подвала будет выше отм. заложения на 300мм, если не проходит на 500мм и так далее.) В таком случае можно обойтись без шпунта и усиления фундаментов. Впринципе все это должно быть сделано в рамках заключения по обследованию. Затем можно непосредственно проектировать. Как проектировать без необходимых данных непонятно... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
так я и сама не хочу под таким подписываться,всяко отникиваюсь,говорю что никаких данных нет,как я могу что то предложить,но начальство особо не слушает,фирма вообще энергетикой занимается, из строителей только я и еще одна девочка архитектор. заказчик хочет так,наши пообещали,теперь вот на меня давят. я говорю,что пусть сначала все сведения необходимые дадут, а мне говорят, что никто ничего не даст. на крайняк может как вариант разработать этот подвал и в примечаниях написать все условия,при которых такой вариант может быть применен. так хоть какая то подстраховка будет.....
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Значит надо руководству растолковать, что пользы не будет никому если здание начнет трещать.
Ну как вариант послать на х.. контору Хотят заниматься проектированием-пусть нанимают штат. Хотя бы заказывают нормальное обследование - без него все-равно невозможно разработать проект |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Я имел ввиду послать непосредственное руководство.
В любом случае, опять же повторюсь, должно быть обследование. Материалы обследования должны содержать: 1. Инструметальное обследование фундаментов с обмерами, определением прочностных характеристик, определением категории конструкции. 2. Лабораторные анализы грунтов из под подошвы фундаментов. (желательно также отбурить из шурфов ручным буром и вообще иметь свежую геологию) Количество шурфов для обследования основания и фундаментов определяется в соответствии с планом здания и конструктивной схемой и уточняется в процессе работ до требуемого количества. 3. Визуальное обследования надземных конструкций. 4. Определение нормативной и расчетной нагрузки на фундаменты. Поверочные расчеты основания на действующие нагрузки. 5. Вывод о возможности устройства подвала 6. Рекомендации по устройству, усилению и т.д. Только потом может идти речь о проектировании. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
вам необходимо сделать хотя бы геологические изыскания. Без них вообще-то противозаконно). И хотя бы получить представление о фундаменте в разрезе (без этого тоже противозаконно). Я уж не говорю о прочностных характеристиках материалов, хотя бы качественное представление получить надо. А если началькники ваши не стребовали с заказчика денег на геологию, то действительно с фирмы лучше уходить) |
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Если вы посмотрите расчет фундаментов по СНиП то увидите разницу между расчетами фундаметов с подвалом и без него. Т.к. нет данных по существующим фундаментам, то говорить о реконструкции того чего нет по крайней мере очень глупо. Максимум что можно посоветовать это вывешивать стены захватками, убирать по месту то что под ними и устраивать новый фундамент на нужной глубине с расчетом что основанием являются просадочные грунты и уровень воды на глубине 1 м.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367
|
Цитата:
Цитата:
1) уровень грунтовых вод среднегодовой и максимальный 2) нагрузки на фундаменты 3) состояние надземки. А габариты подошвы фундамента должны волновать еще и архитектора. Вот будет весело, если начнут углублять, а там вылет плиты 1.5 м. Деньги потрачены, цель (просторное помещение) не достигнута. А виноваты будете Вы, зачем ерунду рисовали |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
геология то есть у нас и обследование тоже,только вот говорю же,обследование какой то че попалошное,про фундаменты только и написано,что ленточные и состояние у них работоспособное. все,больше никаких сведений, глубина заложения неизвестна, проект,по которому здание строилось,тоже никто в глаза не видел, в общем дур дом.... а на меня один фиг с этим подвалом наседают
|
|||
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Главное, ничего не бойтесь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,367
|
Ольга, а скажите объемы (площадь подвала, высота здания и т.п.) может Ваше руководство и право. Например ради 40-80м2, приглашать обследователей, если есть инженер ПГС, абсолютно невыгодно
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
красноярск
Сообщений: 24
|
площадь здания 205 кв.м, площадь существующего подвала 120 кв.м, высота здания 4,5м. здание то не большое,одноэтажное, нагрузки на фундаменты не большие: стена кирпичная 380, перекрытия ребристые плиты.просто про фундаменты то толком ничего неизвестно((
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
устройство футляра на существующем газопроводе среднего давления | Nikolays | Инженерные сети | 8 | 14.07.2012 14:00 |
Устройство светоаэрационных фонарей на одноэтажном производственном здании. | an_nik78 | Архитектура | 4 | 24.03.2011 07:31 |
Размещение второго крана-балки в существующем здании | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.04.2010 16:58 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |
Новый лифт в существующем кирпичном здании | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.04.2007 12:39 |