14.06.2011, 09:46 | #1 | |
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами?
Проектные работы
Moscov
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5103
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Вот ссылка с пунктами норм:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=268470&postcount=4 |
|||
|
||||
а смысл делать бетонную подушку? если просто пропустить связи через стену помоему получится примерно то-же. ведь как я понимаю главное обеспечить раздельную работу связей и остальных металлоконструкций и стены, или я чего-то не понимаю?
|
||||
|
||||
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Сообщений: 38
|
Сначала чего не понял я. Отписал, т.к. глядя на миниатюру подумал, что стенка параллельна фермам. Поспешил.
Теперь чего не понимаете вы. Стену противопожарную вы построите, и ферма поясами и раскосами через неё пройдёт и закроете распространение огня из помещения в помещение. Только в случае пожара с одной стороны стенки произойдёт потеря устойчивости конструкции каркаса с другой (одна ферма на 2 помещения - боюсь сказать "отсека")!!! Вот тут пожарные и не должны этот момент пропустить. Ну и заказчик тож...если с мозгами Дальше алгоритм такой рискну предположить. Либо вы разбиваете каркас на две самостоятельные составляющие, либо огнезащищаете одну из частей фермы до предела огнестойкости самой перегородки (стенки). И тот и другой варианты затратны. Я бы внимательнее посмотрел бы на колонну и может подумал сделать стенку по ней так чтобы она оказалась в теле стены - а что выпирает - закрыть доп-но.... Последний раз редактировалось баркас, 14.06.2011 в 15:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
На DWG.RU есть сер.1.031.9-3.10, с ПЗ и рабочими чертежами по устройству перегородок из ГВЛ Кнауф (в т.ч. "противопожарных" с EI max 150, и менее), высотой перегородок до 9,5 м, поэтому можно применить с высоты 0,6 ... 2,5 м. А от УЧП до отм. 0,6 ... 2,5 выводить кирпичной кладкой или др. несущим материалом, например керамзитобетонными панелями-перемычками заменяющие рандбалки).
Такое решение позволит облегчить нагрузки на фундамент, сократить трудозатраты СМР, гибко обойти конструктивные элементы (сделать вырезку в листах и закрыть щели под профили, например под элементы связей) пересекаемые перегородкой. Всё сертифицировано. Этот альбом ТПР также см. http://w3.knauf.ru/images/catalog/do...AUF-superl.pdf , другие альбомы ТПР продукции Кнауф можно скачать на http://w3.knauf.ru/download/?id=61 Чертежи DWG на http://www.knaufinsulation.ru/ru/chertezhi Последний раз редактировалось vladas, 16.06.2011 в 00:02. Причина: дополнение |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно утеплить стену? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.03.2011 20:25 |
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? | Финтиклюшкин | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2011 11:08 |