Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
Оценка / критика расчетной схемы
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,832

В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Просмотров: 672450
 
Непрочитано 07.07.2014, 06:00
1 | #681
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Darhan, про какие ошибки речь? Схема считается, но, видимо, отсутствует связь балок с колоннами, плит с балками, довольно многое болтается само по себе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 122
Размер:	386.6 Кб
ID:	131653  
ander вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2014, 16:02
#682
Darhan


 
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Darhan, про какие ошибки речь? Схема считается, но, видимо, отсутствует связь балок с колоннами, плит с балками, довольно многое болтается само по себе.
спасибо вроде исправил. Теперь при армирование не выдают результаты?
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (226.4 Кб, 440 просмотров)
Вложения
Тип файла: lir Санатория 07 07.lir (1.70 Мб, 52 просмотров)

Последний раз редактировалось Darhan, 07.07.2014 в 21:06.
Darhan вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2014, 09:58
#683
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


я ничего подобного в выложенной схеме не наблюдаю, подбор арматуры прошел без ошибок.

Цитата:
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Теперь при армирование не выдают результаты?
как не выдает, все же есть.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 08:32 Дымовая_труба_ЖБ
#684
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Здравствуйте !!!

Смоделировал трубу с помощью конуса с типом оболочки в лире и задал толщину оболочки. Узлы внижнем конце трубы жесткие (запреты по всем направ). Из нагрузок: 1- Собств. вес 2-Сейсмика. После расчета в анализе по РСН (особое сочетание нагрузок) результаты странные (см фото).

Верх трубы изгибается неправильно.
Подскажите, в чем может быть моя ошибка ?
Изображения
Тип файла: jpg дымовая_труба_ЖБ.jpg (62.1 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg данные_конус.jpg (40.6 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg местные_оси.jpg (157.5 Кб, 370 просмотров)

Последний раз редактировалось pgs14, 17.07.2014 в 08:57.
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 10:28
#685
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Смоделировал трубу с помощью конуса с типом оболочки в лире и задал толщину оболочки. Узлы внижнем конце трубы жесткие (запреты по всем направ). Из нагрузок: 1- Собств. вес 2-Сейсмика. После расчета в анализе по РСН (особое сочетание нагрузок) результаты странные (см фото).
схемку можете выложить?
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 10:39
#686
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


На пульсацию считаете? Я подобные деформации замечал с поверхностями вращения. Вроде бы ошибки в значениях нет, просто такой косяк с картинкой. Попробуйте посмотреть перемещения при РСН без пульсации.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 11:12
#687
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Konstructora,
Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
схемку можете выложить?
Конечно,
Gustaf,
Цитата:
Сообщение от Gustaf Посмотреть сообщение
На пульсацию считаете? Я подобные деформации замечал с поверхностями вращения. Вроде бы ошибки в значениях нет, просто такой косяк с картинкой. Попробуйте посмотреть перемещения при РСН без пульсации.
Нет. Считал без пульсации. Из нагрузок только собс. вес + сейсмика 9 баллов.

Кстати, смоделировал такой же конус только стержнями, результаты вроде нормальные... Но в таком случае врядли удастся получить правильные усилия.
Вложения
Тип файла: lir Труба_ЛираСапр2013.lir (199.5 Кб, 40 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 11:22 Фото трубы
#688
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


А дымовая труба вот такая с футеровкой (кирпич) изнутри
Изображения
Тип файла: jpg Small_DSCF4991.JPG (8.6 Кб, 357 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 11:34
#689
Konstructora


 
Регистрация: 26.11.2012
Воронеж
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Konstructora
схемку можете выложить?
Конечно,
в текстовом бы, у меня Лира 2012, но интересно посмотреть
Konstructora вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2014, 11:40
#690
pgs14


 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 52


Konstructora,
Цитата:
Сообщение от Konstructora Посмотреть сообщение
в текстовом бы, у меня Лира 2012, но интересно посмотреть
Вот сам тхт файл,
Вложения
Тип файла: rar Труба_лирасапр2013.rar (11.3 Кб, 39 просмотров)
pgs14 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 14:32
#691
mrEl


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 10


Здравствуйте!
Прошу помощи с расчетной схемой.
Здание - склад размерами 36х36 высотой 8 метров. Конструкции - металлокаркас, сетка колонн 6х9 двухскатная ферма 4 пролета. В каждом пролете по одному мостовому крану грузоподъемностью 5 т.
Покрытия и стены - сэндвич панели толщиной 150мм.
Снеговой район II, ветровой VI. Сейсмика 8 баллов.

Рассчитываю поперечную раму и возникают вопросы:
1) Сечения верхнего и нижнего поясов получаются одинаковыми (что исходи из логики не верно).
2) Правильно ли учёл крановую и тормозную нагрузку?.
3) На сколько адекватны полученные сечения для верхнего и нижнего пясов - гнутый прямоуг. профиль 80х70х4?.
Прикладываю схему Лира - САПР 2013.
Вложения
Тип файла: rar Рама.rar (4.7 Кб, 44 просмотров)
mrEl вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 09:16
#692
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mrEl Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Прошу помощи с расчетной схемой.
Здание - склад размерами 36х36 высотой 8 метров. Конструкции - металлокаркас, сетка колонн 6х9 двухскатная ферма 4 пролета. В каждом пролете по одному мостовому крану грузоподъемностью 5 т.
Покрытия и стены - сэндвич панели толщиной 150мм.
Снеговой район II, ветровой VI. Сейсмика 8 баллов.

Рассчитываю поперечную раму и возникают вопросы:
1) Сечения верхнего и нижнего поясов получаются одинаковыми (что исходи из логики не верно).
2) Правильно ли учёл крановую и тормозную нагрузку?.
3) На сколько адекватны полученные сечения для верхнего и нижнего пясов - гнутый прямоуг. профиль 80х70х4?.
Прикладываю схему Лира - САПР 2013.
Выложите текстовый файл, моя ЛИР-САПР 2011 R6 пишет архивный файл не совместим с текущей версией".
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 09:30
#693
mrEl


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Выложите текстовый файл, моя ЛИР-САПР 2011 R6 пишет архивный файл не совместим с текущей версией".
Прикладываю .txt файл
Вложения
Тип файла: rar рама текст.rar (2.1 Кб, 31 просмотров)
mrEl вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 11:27
1 | #694
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mrEl Посмотреть сообщение
1) Сечения верхнего и нижнего поясов получаются одинаковыми (что исходи из логики не верно).
Так у Вас неразрезная ферма, в пролете и на опоре моменты примерно одинаковые, но с разными знаками, соответственно все по логике.

Цитата:
Сообщение от mrEl Посмотреть сообщение
2) Правильно ли учёл крановую и тормозную нагрузку?.
У Вас перебраны разные варианты когда все четыре крана приехали на одну раму. Не знаю по сколько у Вас кранов в каждом пролете, но проверьте чтобы п.4.11 СНиП "Нагрузки и воздействия" выполнялся. На самом деле делается намного проще. Кран в каждом пролете - отдельное загружение. Соответственно у Вас получается 4 8 крановых загружения. Торможение крана на каждую колонну - тоже отдельное загружение. Получается у Вас восемь "тормозных" загружений. Потом каждому крановому задаете сопутствующими 2 тормозных - они в итоге появяться в РСУ только вместе с крановым в нужном пролете, что чертовски соответствует действительности. Ну и вот. И не надо перебирать кучу комбинаций. А так Вам одних крановых надо 16 загружений делать - а вдруг что

Цитата:
Сообщение от mrEl Посмотреть сообщение
3) На сколько адекватны полученные сечения для верхнего и нижнего пясов - гнутый прямоуг. профиль 80х70х4?.
У меня сечения чего-то не импортировались, а перезадавать лень

----- добавлено через ~8 мин. -----
А еще снег и полезная нагрузки имеют такую особенность - часть этих нагрузок считаются длительными, а часть - кратковременными. В лире это учитывается в таблице РСУ циферкой "Доля длительности". Для снега эта циферка равна 0,5, так как половина снега считается длительной, для полезной найдите сами в СНиПе.
А еще снег и полезную обычно разбивают на два загружения, прикладывая через пролет, в шахматном порядке. Ну т.е. 1 загружение - снег в 1 и 3 пролете, второе - во 2-ом и 4-ом. Это надо чтобы не проворонить сочетание с макимальным изгибающим моментом в колонне. Дабы нагрузки не уменьшались коэффициентами сочетаний при составлении РСУ, их включают в группу объединяемых загружений - для двух снегов своя группа, для двух полезных - другая. Тогда они в сочетания входят в одни порознь (там где Ммакс.), в другие вместе (там где Nмакс.), но при этом даже если вместе, считаются одним загружением.

Добавлено: Конечно, крановых загружения должно быть не 4, а 8, это я глюканул чуток. По паре взаимоисключающих щагружений для каждого пролета: Dmax слева и Dmax справа.

Последний раз редактировалось AVO, 22.07.2014 в 06:05. Причина: Косяк поправил
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 11:40
#695
mrEl


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 10


mrEl, Благодарю за ответ
mrEl вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 11:48
#696
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от mrEl Посмотреть сообщение
mrEl, Благодарю за ответ
Рад помочь, Proectant, обращайся!
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 13:47
#697
mrEl


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 10


Proectant, да чёт не туда попал
mrEl вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2014, 23:04
#698
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Балуюсь ЛИРА САПР 2013. Решил смоделировать обычный (выдуманный каркас) и просчитать его на сейсмику по нормам Узбекистана (головная боль местных инженеров). Смоделировал и... расчет на армирование по РСУ и по РСН дает не малое расхождение в результатах. По мне это очередной глюк когда Лира не учитывает "предельную неупругую деформацию", были грехи еще в Лире 9,4. Рассчитай у кого Лира Сапр с официальным ключем. Результат тот же?
PS Все таки Sсad ближе мне (с официальным ключем), но и Лира периодически нужна бывает. Файл лиры и текстовый документ прикладываю.
Вложения
Тип файла: rar Data.rar (3.4 Кб, 34 просмотров)
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 13:27
#699
Просперо


 
Регистрация: 22.07.2014
Краснодарский край
Сообщений: 7


Здравствуйте все! Хочу обратиться за помощью, т.к. сам уже голову сломал. ( Форум старался штудировать по моим проблемным вопросам, но ответа так и не нашел. Данную ветку прочитал всю.
Имеется пятиэтажное ж/б каркасное здание с диафрагмами жесткости. На его плоскую кровлю делается надстройка из двух этажей. Также на кровле имеется ж/б надстройка (лифтовая шахта и лестничная клетка). Материал проектируемых перекрытий – ж/б, все остальное – металл. Стойки принял – коробка из швеллеров 40П, подкосы – швеллер 30П, балки – коробка из швеллеров 30П. Стойки состоят из одного элемента на этаж. Балки разделены по 0.5м, чтобы смоделировать жесткую сцепку с перекрытиями. Нижние узлы стоек закреплены от поворотов UX, UY, UZ. Сейсмика 8 баллов. Дублирующие стойки, выступающие за плоскость кровли – требования по фасадам.
Для стоек: картинка 1
Для балок: картинка 2
Для подкосов: картинка 3
Коэффициенты расчетных длин в плоскости и из плоскости – 1, Коэффициент условий работы по устойчивости 0.95, по прочности 1, коэф. Надежности 0.95.
Раскрепления указаны на картинке 4.
Конструктивные элементы на картинке 5.
Таблица РСУ показана на картинке 6.
В результате получается странная картина. По предельным состояниям еще прокатывает (удивляют проценты использования в местах сгущения стоек), а вот местная устойчивость говорит, что балки не проходят. Как такое может быть, если балки крепятся к монолитному перекрытию и потерять устойчивость им практически нереально?!
1ПС показано на картинке 7.
2ПС показано на картинке 8.
МУ показано на картинке 9.

Прошу прощения за нубские вопросы, с металлом дел не имел. Подсказать некому. Заранее спасибо!


















Вложения
Тип файла: zip sect_2_mans_only.zip (114.3 Кб, 34 просмотров)
Просперо вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:38
#700
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Просперо Посмотреть сообщение
В результате получается странная картина. По предельным состояниям еще прокатывает (удивляют проценты использования в местах сгущения стоек), а вот местная устойчивость говорит, что балки не проходят. Как такое может быть, если балки крепятся к монолитному перекрытию и потерять устойчивость им практически нереально?!
Ну, во-первых потеря местной устойчивости - энто тоже предельное состояние.
Во-вторых, Вы по-моему малеха путаете понятия местной устойчивости и общей устойчивости балок. Это две большие разницы. Вот. Общая устойчивость балки считается по пункту 5.15 стального СНиПа, и да, у Вас раз раскреплено перекрытием, то Вы совершенно верно задали расчетную длину равной ноль и у Вас все прошло по общей устойчивости (столбец УБ в таблице). Потеря общей устойчивости вот тут показана: http://www.ktovdome.ru/58/375/141/
Местная устойчивость - совсем другая песня, ее проверяют по разделу 7 стального СНиПа. Это когда локально выгибаются стенки ллибо полки профиля. Локально, местно. Но в результате этого из работы выключается часть сечения.
Другое дело, что неужели Вы не проходите своими балками в п.7.3 стального СНиПа? Может все же у колонн местная устойчивость не проходит?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Кстати, это самое раскрепление балки должно рассчитываться на условную поперечную силу, см. п. 5.16 в самом конце. Он говорит нам о том, что чтобы перекрытие ракрепило балку настила от потери устойчивости, оно (перекрытие) должно быть прикреплено на что-нибудь покрепче жвачки и силы трения.

Последний раз редактировалось AVO, 22.07.2014 в 14:45.
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47