размещение электрощитовой в жилом доме и новый санпин по жилью

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.01.2011, 10:16 #1
размещение электрощитовой в жилом доме и новый санпин по жилью
ed-dy
 
Novosibirsk
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 175

жилой дом, щитовую разместили на первом этаже (отдельный вход) - сверху и слева - квартиры, опустить в подвал не позволит ростехнадзор.
прилетело замечание с экспертизы:
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую
может есть какие-нибудь компенсирующие мероприятия, которые позволят ее оставить на месте?
Просмотров: 40601
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:25
#2
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


А почему в подвале нельзя?
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:28
#3
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


теоретически по СП можно, но местные сети и ростехнадзор этого не точто не любит, практически не пропускает-боятся что зальет в случае какой-нибудь аварии
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2011, 13:39
#4
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Ну тогда Бог в помощь.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 00:05
#5
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


М..да засада.
СП 31-110-2003
Цитата:
13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми...
В подвале только над коридорами остаеться место для размещения.
Смешно будет,если перепланировку квартиры потом захотят сделать (коридорчик убрать).
vl вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 12:12
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
В подвале только над коридорами остаеться место для размещения.
Смешно будет,если перепланировку квартиры потом захотят сделать (коридорчик убрать).
Щитовую в подвале надо под общедомовыми коридорами делать, чтобы потом не смеяться.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 15:51
#7
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Цитата:
Щитовую в подвале надо под общедомовыми коридорами делать
Да.В случае коридороного типа,а секционного?
vl вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 16:35
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Если будет заливать сверху - то может залить электрощитовую и далеко в стороне от санузлов и ванн (зависит от планировки дома)
Я думаю, что энергетики подразумевают затопление подвала грунтовыми, паводковыми водами или затопление в результате порыва коммуникаций. И в этом есть резон (вроде как...)
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 17:20
#9
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
В случае коридороного типа,а секционного?
Секции тож разные бывают. Но в общем случае согласен, негде.

Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Если будет заливать сверху - то может залить электрощитовую и далеко в стороне от санузлов и ванн (зависит от планировки дома)
Я думаю, что энергетики подразумевают затопление подвала грунтовыми, паводковыми водами или затопление в результате порыва коммуникаций. И в этом есть резон (вроде как...)
Что не запрещено-то разрешено. Перед новым годом прошли экспертизу жилого дома с щитовой в подвале.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 18:39
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Сделать пристроенную
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2011, 20:30
#11
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


arch вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 12:17
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
...может есть какие-нибудь компенсирующие мероприятия, которые позволят ее оставить на месте?
Надо внимательно читать нормы.
В нормах написано "3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними...."
Ты пишешь "жилой дом, щитовую разместили на первом этаже (отдельный вход) - сверху и слева - квартиры...."
Квартира это не одно и тоже что жилые комнаты. В квартире кроме жилых комнат есть кухни, санузлы и коридоры. Намек думаю понятен. Если не понятен, то:
Если читать нормы как ты, то машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода в жилом доме устраивать нельзя. Внимательно проанализируй на примере своей квартиры где находится у тебя мусоропровод, шахта лифта и к каким помещениям примыкает, и ты увидишь что к жилым комнатам не примыкает (во всяком случае у меня типовой панельный дом, с точки зрения норм все впоряде, даже лестница к жилым комнатам не примыкает, примыкает к кухне и санузлу).

Последний раз редактировалось MasterZim, 30.01.2011 в 12:31.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 13:45
#13
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Цитата:
прилетело замечание с экспертизы:
3.11. Над жилыми комнатами, под ними
По ходу в проекте жилые комнаты примыкают к электрощитовой.
Цитата:
В квартире кроме жилых комнат есть кухни, санузлы и коридоры
Если площадь квартир позволит можно добавить к жилой комнате гардеробную,
(в качастве компенсационного мероприятия),если
менять местами санузел и комнату,считай полпроекта переделывать.
А лучше всего
Цитата:
внимательно читать нормы
vl вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:19
#14
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Допускается ли предусматривать кабельные помещения под жилыми комнатами? Не электрощитовую, а именно кабельное помещение, в котором предусмотрен ввод электричества?
Много раз слышал, что делать этого не следует, но в нормах ничего на эту тему не находил.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > размещение электрощитовой в жилом доме и новый санпин по жилью

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58