| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса?

Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2012, 11:29 #1
Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса?
Joker Honi
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 9

Господа, подскажите, если делать статистический расчет жб каркаса монолитного высотного жилого здания в Лире и учитывать ненесущие межквартирные перегородки, повлияет ли это на армирование конструкций, целесообразен ли этот учет? Хотелось бы знать ваше мнение. Спасибо.
Просмотров: 2762
 
Непрочитано 05.03.2012, 12:03
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Конечно повлияет. Если сравнивать кирпичные перегородки с полезной нагрузкой, то перегородки могут оказаться по воздействию раза в 3 значимее. Но у вас же не возникает вопроса - учитывать или не учитывать даже менее значимую - полезную нагрузку. Ну а учет перегородок уж тем более уместен.
Другое дело что не всегда на стадии расчета имеются точные планировки и расположение перегородок. Тут уж тоже интересно бы послушать как выкручиваются опытные расчетчики.. запасы даете?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:07
#3
Joker Honi


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 9


Предстоит написание НИР по данной теме. конкретного здания еще нет, предпологается задавать разные жесткости для переогородок: кирпич, блоки или др...
Joker Honi вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 12:11
1 | #4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Joker Honi Посмотреть сообщение
Господа, подскажите, если делать статистический расчет жб каркаса монолитного высотного жилого здания в Лире и учитывать ненесущие межквартирные перегородки, повлияет ли это на армирование конструкций, целесообразен ли этот учет? Хотелось бы знать ваше мнение. Спасибо.
Учесть как нагрузку? или как жосткость в работе?
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 12:13
1 | #5
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Joker Honi, доводилось видеть последствия "включения в работу" в элитном жилом доме внутренних перегородок из кирпича. Строители не выполнили зазор между перегородками и перекрытием, плита над стеной имела существенно больший пролет и через перегородки передала свои нагрузки на нижележащую плиту - в итоге - прогибы около 8 см, трещины... (пролет около 7 метров).
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:17
#6
Joker Honi


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 9


Rizo, учесть как жесткость

Ал-й, правильно, пролет большой был, а перегородка сделала плиту двухпролетной неразрезной балкой..
Joker Honi вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 12:20
1 | #7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Joker Honi, так вот чтобы включить все в работу - расчет будет неоправданно сложным, все-таки связь между перегородкой и плитами будет мало того, что разной по всем направлениям, так еще и разной в зависимости от интенсивности и направления усилий. + очень большую роль начинает играть последовательность возведения. Для определения причин прогибов и трещин мы делали серию таких расчетов, но вот при проектировании с нуля - трудоемкость будет неоправданна.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 12:43
#8
Joker Honi


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 9


я хочу взять готовое здание нашего Хабаровскгражданпроекта и сделать статистический расчет без перегородок и с. (пока не хватает данных (архитектуры))
Joker Honi вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 12:54
1 | #9
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Я думаю , что расчет перегородки расматриваемого этажа под влиянием вертикальной нагрузки от веса пергородки и перекрытия вышележащего этажа неполучется ( это на мой взгляд). А если включить как диафрагму опираемую на ж/б балку и объеденить с колоной КЭ непробывал (всегда брал как нагрузку).
Даже незнаю чем помочь коллега
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 13:00
#10
Joker Honi


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 9


Rizo, почему не получится?.. хм


Ал-й, а есть ли возможность глянуть на расчеты???....буду признательна... можно на электронку [email protected]
Joker Honi вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 13:10
1 | #11
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Думаю почитайте Л.Е. Линовича (расчет и конструирование частей гражданских зданий) Прочность кладки при сжатие, может и найдете там свои ответы
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44