| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову

Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2009, 16:56 #1
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову
sizaleksej
 
Челябинск
Регистрация: 18.04.2007
Сообщений: 39

Нашел книгу Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий (1999), там расчет сквозного анкера.
смущает формула 3.11 проверка анкера на изгиб, из неё вытекает подозрительная зависимость между толщиной стены и диаметром анкера.
Расчет показывает, что при верт. нагрузке в 0,5 тн в перегородке достаточно одного анкера диам. 15 мм, а в стене 510 мм под туже нагрузку должен быть анкер диам. 25 мм. По-моему какая-то ерунда.
И что-то я там не увидел расчет про смятие под сами анкером кирпичной кладки, есть только расчет смятия кладки под шайбой - может чего упустил?
Просмотров: 5580
 
Непрочитано 19.02.2009, 18:48
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 311.jpg
Просмотров: 447
Размер:	10.3 Кб
ID:	16340
чем длинне консоль, тем больше момент
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 06:08
#3
sizaleksej


 
Регистрация: 18.04.2007
Челябинск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вложение 16340
чем длинне консоль, тем больше момент
"Консоль" эта с головой заделана в стену, если честно её и консолью трудно назвать.

Может имеет смысл вместо половины толщены стены брать расчетную глубину заделки по СНиП II-22-81* п.6.46.

Главные минусы обоих вариантов
1. для варианта по книге: не учитывается смятие под анкером кладки.
2. для по СНиП (почти за уши): не учитывается смятие жесткость анкера при расчете глубины заделки (формула 54).

Последний раз редактировалось sizaleksej, 20.02.2009 в 09:41.
sizaleksej вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 12:27
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


у Гроздова ориентировочная зависимость, взята из книги 1962 года, если очень интересно надо в [2] глянуть.

а на рисунке 3.7 анкер не работает на изгиб, у тебя что за анкер (расчётная схема)? момент может появится только из-за толщины вертикального листа кронштейна (по рис. 3.7), на него можно точно посчитать.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 12:37
#5
sizaleksej


 
Регистрация: 18.04.2007
Челябинск
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
у Гроздова ориентировочная зависимость, взята из книги 1962 года, если очень интересно надо в [2] глянуть.

а на рисунке 3.7 анкер не работает на изгиб, у тебя что за анкер (расчётная схема)? момент может появится только из-за толщины вертикального листа кронштейна (по рис. 3.7), на него можно точно посчитать.
Интересно было бы книгу эта посмотреть, но я её не смог в интернете найти (в свободном скачивании).

Проблема следующего характера: крепим новый балкон из металла к кирпичной стене, там "тяж, он же раскос" под углом 45 градусов, в итоге большая вертикальная сила порядка 0,6 тн. под неё по этой формуле диам. анкера почти 40 мм, а мы раньше всегда 16 мм ставили (лет десять назад один проектировщик посчитал, его уже нет в живых). А тут по пришлось доказывать расчетом и стали брать сомнения.

Речь я вел скорее о рисунках 3.2-3.4.
sizaleksej вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 12:54
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


на изгиб я думаю не надо считать, сам болт надо проверить только на срез и растяжение, причём раздельно (п. 11.10 СНиП II-23-81*). диаметр 16 - это скорей конструктивно, с болтом от 0,6 тс ничего не случится, кладка в каком состоянии?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 13:35
#7
sizaleksej


 
Регистрация: 18.04.2007
Челябинск
Сообщений: 39


Кладка в нормальном состоянии.
На срез и растяжение арматура на 8 мм справляется, а по формула 54 из СНиП на стену 640 получается 16мм (определение глубины заделки).
sizaleksej вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 14:56
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


раз десять лет делаете, так всё нормально, а для доказательства только СНиП надо брать. кстати, внизу этой странички есть табличка Похожие темы, глянь, может там что есть.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 20 07.07.2018 19:01
Расчет анкера Мишин Константин Викторов Конструкции зданий и сооружений 4 29.01.2012 23:04
Расчет анкера в кирпичной стене на выдергивание при реконструкции Aleks ManaeFF Каменные и армокаменные конструкции 18 01.09.2011 17:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52