Подключение огназадерживающего клапана в МОП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2022, 20:37 #1
Подключение огназадерживающего клапана в МОП
TonyS
 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11

Всех приветствую!
Вопрос очень прост, но уже 2 недели не можем решить с подрядчиком.
Клапан ОЗК установлен в МОПе (фото приложу). В стенке корпуса, где установлен привод, не предусмотрен заводом сальник.
Клапана установили, теперь пришли электрики со слаботочниками и не понимают как им заводить кабель.
С одной стороны подрядчик по вентиляции, говорит сверлить нельзя, слетает изделие с гарании, заводите как хотите
С другой стороны коллеги с кабелями, которые везде сверлят, да ещё и коробку внутри ставят на саморезы.
Я с такого исполнения клапанами не сталкивался.
Кто с подобными работал, сверлил и потом попадал на брак, были прецеденты?
Хотел уже писать на завод, но решил сперва Вам. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 344.jpg
Просмотров: 70
Размер:	61.4 Кб
ID:	251037  

Просмотров: 1305
 
Непрочитано 07.11.2022, 21:46
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


что это за комплектный МОП с завода, где отверстие под клапан предусмотрено, а кабельные проходы/гильзы - нет?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 22:53
#3
TonyS


 
Регистрация: 20.02.2018
Сообщений: 11


МОП имел ввиду место общего пользования, коридор в жилом доме, клапан устанавливается на стену, отвод от магистрального воздуховода, проходящего через все этажи, клапана на каждом этаже. Кабель привода внутри корпуса клапана, его видно на фото, подходящий кабель сверху, никаких закладных в корпусе клапана нет. Такой клапан пришёл от поставщика.
TonyS вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 23:29
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


и что вас смущает? Клапан - это управляемая преграда в стенках/перекрытиях с нормируемой огнестойкостью. Управление клапаном - это силовые и сигнальные линии, заводимые на соответствующее оборудование противопожарной автоматики. Это не комплектные вещи, чтобы производитель клапанов озаботился прокладкой кабелей. И уж точно не надо "дорабатывать" клапан дополнительными отверстиями)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 07:51
#5
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


А клапан не надо развернуть на 180 градусов?
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 09:00
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


По описанию клапан больше похож всё-таки не на огнезадерживающий, а дымовой. По сути вопроса, если нет заводских отверстий для ввода кабелей, можно аккуратненько под наружную решеточку проводочки внешние и подтянуть. До решётки - в кабель-канальчике. Если стена кирпичная, можно и скрытую коробочку рядом установить для соединения
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2022, 09:54
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А клапан не надо развернуть на 180 градусов?
внутрь приводом? там фланец же

Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
если нет заводских отверстий для ввода кабелей,
там огромное отверстие для ввода кабелей в виде ниши с приводом)

Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Если стена кирпичная, можно и скрытую коробочку рядом установить для соединения
либо под самый потолок видимую. Замечать эти элементы монтажа, если аккуратно сделаны, через несколько дней жильцы перестанут.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение огназадерживающего клапана в МОП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как на плане правильно обозначить подключение радиатора отопления Лисса Организация проектирования и оформление документации 0 11.02.2019 16:16
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? Onvy24 Водоснабжение и водоотведение 0 08.07.2018 12:54
В каких случаях необходимо запрашивать ТУ на подключение Алексей21 Отопление 4 11.10.2017 13:36
Как правильно определить пропускную способность регулирующего клапана? dianchiksanny Отопление 2 26.11.2015 10:51
подключение промышленных вентиляторов nikola00088 Электроснабжение 2 21.11.2011 11:09