Выпуски из ж.б. пояса в кирпичный парапет
Konstr_pgs
 
Регистрация: 04.12.2022
Сообщений: 33

Добрый день.
В сейсмических районах из ж.б. пояса перекрытия устраивают выпуски в кладку кирпичного парапета.
Также, для крепления мауэрлата в парапете прокладывают горизонтальные стержни, которые
держат скрутки, расположенные вертикально в кладке.
Каким образом эти вертикальные анкеры и скрутки могут располагаться в кладке, учитывая перевязку
и чередование через ряд?
Решения разработаны в сериях 2.160-6с, 2.130-6с

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кладка 250, 380.png
Просмотров: 177
Размер:	278.5 Кб
ID:	252042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с. 2.130-6с.png
Просмотров: 190
Размер:	100.8 Кб
ID:	252043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрутки+.png
Просмотров: 175
Размер:	95.5 Кб
ID:	252044  

Просмотров: 1595
 
Непрочитано 15.12.2022, 16:07
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Ну для стен в порядовке будут еще и продольные растворные швы, так что скрутки можно заложить и с перевязкой кладки. Но на мой взгляд лучше к перекрытию и не в теле стены.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 17:39
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Сделайте поверх ВСЕХ стен пояса, мауэрлат крепите к поясу анкерами, а не скрутками. Все горизонтальные пояса в проекте связывайте либо сердечниками, если высота большая, либо арматурными стержнями, если расстояние между поясами небольшое. Стержни расположите в продольных швах кладки, т.е. для стены, например, 380мм шириной - 125 и 255мм (на узлах 53 и 54 серии эти расстояния и показаны). Как обвести вокруг этих стержней кладку - это уже задача каменщика.
Ну и старайтесь избегать в сейсмике высоких кирпичных парапетов - как и любых массивных консольных конструкций в принципе. Потому как парапет высотой больше 1,5 метров, качнувшись при сейсмике, завалится набок, и без всех этих стерженьков и поясов он просто отвалится как раз по поясу перекрытия, а со всеми этими похабными стерженьками, сердечниками и поясами - начнёт выдирать всё это из стены до самого низа.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2022, 18:21
| 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Konstr_pgs Посмотреть сообщение
Каким образом эти вертикальные анкеры и скрутки могут располагаться в кладке, учитывая перевязку
и чередование через ряд?
В ж.б. сердечнике. Делаете столбики и между ними кирпич. В кирпич выпуски из столбиков.

Сам не знаю. Угадал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 09:54
#5
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Konstr_pgs Посмотреть сообщение
Каким образом эти вертикальные анкеры и скрутки могут располагаться в кладке, учитывая перевязку
и чередование через ряд?
Нужно назначить правильный шаг анкерам. Эти анкеры в сейсмике для парапетов до 450 мм, если выше - уже сердечники.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шаг анкеров.png
Просмотров: 118
Размер:	42.8 Кб
ID:	252062  
Ingpro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2022, 10:09
#6
Konstr_pgs


 
Регистрация: 04.12.2022
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Нужно назначить правильный шаг анкерам
С этим понятно, непонятно, как скрутка проходит через кладку по с. 2.160-6с, узел не просто так назначен...
Konstr_pgs вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2022, 10:34
#7
Ingpro


 
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 451


Цитата:
Сообщение от Konstr_pgs Посмотреть сообщение
непонятно, как скрутка проходит через кладку по с. 2.160-6с
Примерно также...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скрутка.png
Просмотров: 83
Размер:	39.2 Кб
ID:	252064  
Ingpro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выпуски из ж.б. пояса в кирпичный парапет

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как анкеровать кирпичный парапет к монолитному перекрытию? Lexx33rus Каменные и армокаменные конструкции 5 22.08.2022 14:12
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса Ack Основания и фундаменты 17 31.07.2015 23:09
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32