Пытаюсь по приложению Ж рассчитать полы, и получаю совершеннейшую чушь.
Во-первых - вообще не согласуются единицы измерения в формулах.
Во-вторых по таблицам Ж.2 Ж.3 получаются дикие коэффициенты перехода от сосредоточенной нагрузки к расчетному моменту - не проходит ничего в принципе.
одновременно с этим смотрю серию 1.44.1 там цифры расчетного момента из таблиц на три порядка меньше, чем если "прогнать" те же исходные данные из серии по СП 29.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2023-01-29_133701938.png
Просмотров: 85
Размер:	96.4 Кб
ID:	252911  

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1303
 
Непрочитано 29.01.2023, 11:13
#2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869


Раньше формулы болтались в пособии к СНиПу 2.03.13-88 «Полы», с примерами расчета. Может, там образец подсмотреть?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 12:46
1 | #3
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Проверьте, что у вас СП29 с Изм. 2.
Напишите конкретные места, где у вас есть сомнения. Лет 10 назад разбирался, там правда было много бредятины и опечаток, в итоге собрал в нормальном виде этот расчет.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2023, 13:01
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Проверьте, что у вас СП29 с Изм. 2.
Напишите конкретные места, где у вас есть сомнения. Лет 10 назад разбирался, там правда было много бредятины и опечаток, в итоге собрал в нормальном виде этот расчет.
таблицы Ж2 Ж3. - коэффициенты перехода от нагрузки к моменту

Но похоже я тоже разобрался. Эти таблицы как есть взяты из "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ", а там все линейные размеры даны в сантиметрах. и, хотя там не указана единица измерения моментов, можно предположить что она равна кН см, соответсвенно, коэффициент перехода должен иметь размерность "см", е сли хочется получить кНм, то надо его делить на 100

----- добавлено через ~5 мин. -----
Спасибо за наводку с изм.2 - там оказывается еще один коэффициент Кс появился равный 1/1000
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2023, 13:14
#5
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
таблицы Ж2 Ж3
Все таблицы приложения Ж с исправленными опечатками приложил.SP29 tables for dwgru.xlsx
Насколько помню - для вычисления моментов в таблицы нужно подставлять безразмерные величины.
Размер следа (a;b) - в метрах.
Упругая характеристика (l) - в метрах.
Нагрузка на след (Pp) - в кН.
Kc=0,001 во всех формулах получения момента.

Тогда получите момент в плите в кН*м/м
Scoody вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за странности в СП 29?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? fadeaway Архитектура 12 02.12.2022 12:24
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08