| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?

Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2022, 11:00 #1
Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?
сергей1977
 
Регистрация: 12.11.2022
Сообщений: 1

Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа. У меня возник вопрос: учитывть или нет мощность резервного эл.котла в расчетных данных? Т.е. оставить установленную мощность 150 или теперь брать 300 кВт? Под дом будет устанавливаться КТП 10/04 и надо выбрать ее мощность...С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.
Просмотров: 1594
 
Непрочитано 12.11.2022, 15:30
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Установленную мощность Вы должны по любому увеличить на 150 кВт. На сколько увеличится расчетная - вопрос более сложный. Возможно, на те же самые 150 кВт. Поскольку при работе резервного котла остальные потребители будут работать в обычном режиме.
Offtop: Но это не рационально - на случай возможной аварии котельной такой электро-котел ставить. Зачем он вообще нужен? Много домов отапливается от газовых котельных, но такого нет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 21:04
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от сергей1977 Посмотреть сообщение
на случай неисправности газового
на такую площадь явно будет не один газовый котел - поэтому неисправность котла можно не учитывать

уж не знаю что там с экономикой - не проще будет еще один газовый котел под СУГ из газгольдера поставить?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 23:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Дизель-генератор.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 23:20
#5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Дизель-генератор.
цена в уличном исполнении под 2млн

Что там в доме за электрооборудование на 150 кВт - тоже не очень понятно. Интересно как насчитали столько

Последний раз редактировалось MAG37, 12.11.2022 в 23:34.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 02:41
#6
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


заявленная 150+150=300
расчётная 150*0.45+0=67.5
максимальная 67.5+150=217.5 на эту нагрузку считать кабель, но лучше отдельной линией
solar вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 12:57
#7
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Согласно УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РТМ 36.18.32.4-92 согласно форме (Ф636-92) * Резервные ЭП, а также ЭП, работающие кратковременно, в расчете (имеется в виду Ру, если открыть и посмотреть данный документ) не учитываются.

Т.е. резервные электроприёмники ни в заявленной нагрузке, ни в расчетной нагрузке в расчет не берутся.

А расчет заявленной нагрузки (с учетом резерва), и расчет расчетной нагрузки (как заявленная, за вычетом резервной нагрузки) - сплошь и рядом такая ошибка встречается у проектировщиков, причем, не понятно откуда "ноги растут".

Последний раз редактировалось Denis2789, 09.01.2023 в 13:10.
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей PACOMP Прочее. Архитектура и строительство 1 03.05.2015 20:19
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов Markiza-2010 Программирование 6 28.06.2010 02:30