| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.11.2022, 11:00 | #1 | |
Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?
Регистрация: 12.11.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1594
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Установленную мощность Вы должны по любому увеличить на 150 кВт. На сколько увеличится расчетная - вопрос более сложный. Возможно, на те же самые 150 кВт. Поскольку при работе резервного котла остальные потребители будут работать в обычном режиме.
Offtop: Но это не рационально - на случай возможной аварии котельной такой электро-котел ставить. Зачем он вообще нужен? Много домов отапливается от газовых котельных, но такого нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
цена в уличном исполнении под 2млн
Что там в доме за электрооборудование на 150 кВт - тоже не очень понятно. Интересно как насчитали столько Последний раз редактировалось MAG37, 12.11.2022 в 23:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Согласно УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РТМ 36.18.32.4-92 согласно форме (Ф636-92) * Резервные ЭП, а также ЭП, работающие кратковременно, в расчете (имеется в виду Ру, если открыть и посмотреть данный документ) не учитываются. Т.е. резервные электроприёмники ни в заявленной нагрузке, ни в расчетной нагрузке в расчет не берутся. А расчет заявленной нагрузки (с учетом резерва), и расчет расчетной нагрузки (как заявленная, за вычетом резервной нагрузки) - сплошь и рядом такая ошибка встречается у проектировщиков, причем, не понятно откуда "ноги растут". Последний раз редактировалось Denis2789, 09.01.2023 в 13:10. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей | PACOMP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.05.2015 20:19 |
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов | Markiza-2010 | Программирование | 6 | 28.06.2010 02:30 |