Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как решить вопрос о соответствии водоотведения в поселке, не имеющих централизованной системы водоотведения

Как решить вопрос о соответствии водоотведения в поселке, не имеющих централизованной системы водоотведения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2022, 11:19 #1
Как решить вопрос о соответствии водоотведения в поселке, не имеющих централизованной системы водоотведения
Стелькин
 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62

Здравствуйте, уважаемые корифеи. Поселок на 2000 жителей в районе Крайнего Севера. Наземная дорожная сеть отсутствует. Здание участковой больницы построено 22 года назад. Централизованная система водоотведения в поселке отсутствует. Наружная канализация выведена на 200 метро от здания в овраг. Теоретически, конечно, можно сделать подогреваемый септик, но проблема в том, что нет организации, имеющей лицензию на вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов). Можно поставить ЛОС, но это тоже не вариант. Вода будет ливаться на тот же ландафт, рядом со зданием, в центре поселка. У имеющей ЛОС школы-интерната от сбросов условно очищенной воды уже озеро образовалось. Прокуратура в своем представлении требует обеспечить сброс в ёмкости. А куда потом всё это девать с емкостей? В общем, голову ломал, но решения пока не нашёл.
Просмотров: 2387
 
Непрочитано 02.12.2022, 11:34
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


А сколько денег-то есть? И о чём именно речь? О всём посёлке?
Если деньги есть, то не вижу проблем поставить хорошие очистные сооружения. И канализацию провести. Правда вечная мерзлота внесёт свои изрядные коррективы.
Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
У имеющей ЛОС школы-интерната от сбросов условно очищенной воды уже озеро образовалось.
Чистое озеро-то? Что мешает поставить очистные там, где они не будет озеро создавать? Лишь бы система очистки качественной была.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 12:04
#3
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А сколько денег-то есть? И о чём именно речь? О всём посёлке?
Если деньги есть, то не вижу проблем поставить хорошие очистные сооружения. И канализацию провести. Правда вечная мерзлота внесёт свои изрядные коррективы.
Денег пока нет нисколько. Чтобы просить деньги, надо понимать, что делать и иметь проект. Речь не о всём поселке, а о конкретном здании участковой больницы площадью 774 квадратных метра. Да откуда озеро-то чистое... С ЛОСа же условно очищенная вода выходит.
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 12:42
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


То что Вы описали это самый больной вопрос в любой администрации от поселковой до городской, за исключением культурных центров))).
В Вашем случае беда в том, что Вы живете на Крайнем Севере. Несколько решений способа вопроса, все это есть в интернете:
1) Простой, договорится с геологами и пробурить скважину. Может быть Вам повезет и на глубине есть пески. Туда всю условно отфильтрованную воду с установки очистки и сбрасываете. Объем колодцев поглощения их кол-во и размеры можно установить экспериментально. Можете поставить, для отвода глаз емкость с байпасом для сброса воды в пески, что бы все спали спокойно: волки сыты и овцы целы. У меня так в поселке в квартирных 2-х этажных домах. 2-а раза в год они твердые отходы откачивают, а вся вода ныряет в песок на глубину. Я себе так же сделал. Проблема не в г...не, а в том куда воду от него деть.
2) Заказать модульную КНС с насосами и качать эту воду из емкости, туда где ее, воду, никто не увидит в лес там, в овраг... Можно сделать "тайное" поле фильтрации (откопали песок, засыпали ПГС и туда водовыпуск), что бы ругали не слишком сильно. Не согласовано же. КНС Вам привезут СДЕКом (на полном серьезе), надо только закопать и подать напряжение. Ну это в идеале. А так и сами сделаете, там ничего сложного нет.
3) Долгий муторный путь с запросом в район для выделения бюджета сначала на проектирование и изыскания, потом уже на строительство. Но за это время все больные в 10-м поколении от прапра бабушек до праправнуков вылечатся - нужен таран, пробивной человек или спонсор он же меценат (может там промышленник типа ИП рядом обитает - без очереди и записи его к врачу вместе с родней в качестве благодарности).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 02.12.2022 в 12:52.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 13:47
#5
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
1) Простой, договорится с геологами и пробурить скважину. Может быть Вам повезет и на глубине есть пески. Туда всю условно отфильтрованную воду с установки очистки и сбрасываете. Объем колодцев поглощения их кол-во и размеры можно установить экспериментально. Можете поставить, для отвода глаз емкость с байпасом для сброса воды в пески, что бы все спали спокойно: волки сыты и овцы целы. У меня так в поселке в квартирных 2-х этажных домах. 2-а раза в год они твердые отходы откачивают, а вся вода ныряет в песок на глубину. Я себе так же сделал. Проблема не в г...не, а в том куда воду от него деть.
Здравствуйте. Спасибо за консультацию. Со скважиной проблема может быть, ибо 700 с лишним метров вечной мерзлоты. С песком у нас тоже проблемы: угольная пыли и болотистая жижа.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
2) Заказать модульную КНС с насосами и качать эту воду из емкости, туда где ее, воду, никто не увидит в лес там, в овраг... Можно сделать "тайное" поле фильтрации (откопали песок, засыпали ПГС и туда водовыпуск), что бы ругали не слишком сильно. Не согласовано же. КНС Вам привезут СДЕКом (на полном серьезе), надо только закопать и подать напряжение. Ну это в идеале. А так и сами сделаете, там ничего сложного нет.
Этот вариант проработаю.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
3) Долгий муторный путь с запросом в район для выделения бюджета сначала на проектирование и изыскания, потом уже на строительство. Но за это время все больные в 10-м поколении от прапра бабушек до праправнуков вылечатся - нужен таран, пробивной человек или спонсор он же меценат (может там промышленник типа ИП рядом обитает - без очереди и записи его к врачу вместе с родней в качестве благодарности).
Бюджет субъектовый. Есть недропользователи из вип-перечня, но их и без нас есть кому доить, но попытаться стоит .
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 14:02
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
С песком у нас тоже проблемы: угольная пыли и болотистая жижа.
Обычно делают так. Пробуривают скважину, определяют что там. Если более менее песчаное - наливают воду и смотрят, грубо по рулетке, веревке с грузом или визуально по часам как она уходит. Ну и тогда решают. Угольная пыль не есть хорошо. Поры маленькие и может быстро закоксоваться в плотную массу - вода не будет уходить. Болотистая жижа, более менее. Вода быстро уходить не будет, но все равно уйдет под собственным весом. Такой же процесс происходит в пылеватых песках - низкий коэффициент фильтрации. Поэтому кол-во колодцев или скважин поглощения надо делать побольше.

Если строить напорную линию, не забывайте что Вы на Крайнем Севере. Как там у Вас трубопроводы утепляют, что бы не перемерзло не знаю. Надо трубу класть с максимально выдержанным по прямой линии уклоном, что бы ничего в ней не оставалось от пуска насоса. Ну смотрите по Вашим условиям.

Да и хотя бы по весне и по осени септик откачивайте. Чем меньше ила в сбрасываемой воде, тем меньше засоряются конструкции поглощения, фильтры и т.п..

Если в поселке нет илососа, это тоже просто. Ищете тракториста. Тракторист ищет 2-хосный прицеп. Варит глухой кузов - ванную. Откачиваете из септика г...о и подальше с глаз долой - все в сад, т.е в лес. Ничего, эта штука разложится и будет почвой. Принцип коровника и свинарника - все тоже самое. А чем люди лучше или хуже?
Так всегда на Руси было - специальность была такая - золотарь. Он правда это добро в бочках возил, но черпал не насосом, а половником)))).

----- добавлено через ~15 мин. -----
Забыл добавить. Если насос фекальный - закладывайте сразу 2-а. Потому что если один накроется,по любой причине, второй не скоро привезут - Север же. И сами понимаете, что тогда будет море разливанное. Насосы можно без поплавков уровня. Поплавки лучше отдельно сделать. Штатные бывает цепляются за что то и их заклинивает. А лезть туда поправлять желания поверьте мало. Электрик знает как подключить поплавок, а интуиция поможет подвесить куда надо.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 15:37
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
С ЛОСа же условно очищенная вода выходит.
Хмм... Значит задача сводится к тому, чтобы найти качественное очистное сооружение, чтобы не стыдно было в какую-нибудь речку сбрасывать?
Неужто нет таких технологий? Я не спец, но думаю, это лишь вопрос цены.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 15:56
#8
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Есть недропользователи из вип-перечня
а у них как устроена канализация на месторождении?
может реально просто обязать администрацией принимать еще и ваши отходы на их очистные?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2022, 16:29
#9
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
может реально просто обязать администрацией принимать еще и ваши отходы на их очистные?
Когда строили школу-интернат, то планировали подключить и нашу систему канализации на их ЛОС, но потом сказали, что у нас дезрастворы выливаются в канализацию, а это для их бактерий - смерть. Про месторождения мысль интересная, надо проконсультироваться с нефтяниками.

Последний раз редактировалось Стелькин, 03.12.2022 в 18:16.
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 09:14
#10
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Когда строили школу-интернат, то планировали подключить и нашу систему канализации на их ЛОС, но потом сказали, что у нас дезрастворы выливаются в канализацию, а это для их бактерий - смерть. Про месторождения мысль интересная, надо проконсультироваться с нефтяниками.
попробуйте.
если что я думаю если есть одна химия, то ее можно другой химией нейтрализовать в вашей емкости какой то, а уже потом подавать на очистные месторождения.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 15:11
#11
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
а у них как устроена канализация на месторождении?
У богатых свои причуды... У них всё хранится во временных емкостях до зимника, а по зимнику вывозится на утилизацию за 1000 км.
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2022, 12:58
#12
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
У богатых свои причуды... У них всё хранится во временных емкостях до зимника, а по зимнику вывозится на утилизацию за 1000 км.
не открою секрет если скажу, что на многих месторождениях обезвреживание жидких отходов производится термическим способом... особенно если это газовое месторождение.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как решить вопрос о соответствии водоотведения в поселке, не имеющих централизованной системы водоотведения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить вопрос с утеплением перестенка, в котором установлено отопление toxantoni Отопление 14 08.12.2015 14:13
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08