Непрочитано 08.10.2009, 18:41 #1
Расстояние между шпунтовыми сваями
goncha
 
civil engineer
 
Київ
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 53

Здравствуйте, уважаемые!
Проектируем шпунтовый ряд свай под дом (буронабивные сваи Ф830мм) расстояние между сваями "в свету" 400-600мм.
Заказчик просит аргументировать такое расстояние, сам же ссылается на пункт СНИПа по свайным фундаментам (расстояние в свету между стволами буронабивных свай не меньше 1.0м)
Каким нормативным актом это можно аргументировать??
Спасибо...
Просмотров: 7599
 
Непрочитано 08.10.2009, 19:20
#2
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


это под котлован или под ростверк сваи? я че то не поянл?
adv87_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 20:48
#3
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


Это сваи под котлован... Ниже уровня земли будет двухэтажный паркинг.
goncha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 20:57
#4
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


если под котлован то растояние между сваями любое, хоть два метра, лижбы по устойчивости проходили и затяжка держала. все проверяется расчетом.
и причем тут вообще котлован и свайные фундаменты?
хаха, а если у вас бссы были? чтобы он сказал?

Последний раз редактировалось adv87_, 08.10.2009 в 21:07.
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 21:37
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


http://dwg.ru/dnl/2577
1м это для свай в фундаменте, у вас подпорная стена.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 22:41
#6
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Стена котлована крепится т.н стеной которая выполняется в виде шпунтового ограждением или слошной ж/б стеной (вариант по месту) в данном случае шаг свай обусловлен нес сп-стью 1п.м стены,(надеюсь отсюда и получился ваш Дтрубы) поэтому присоединяюсь к вышесказанному:расст. в свету м.б любое(т.е меньше Дтрубы,чаще шаг,меньше расстояние, больше Дтрубы больше расст.соответственно)
benderbey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 08:29
#7
goncha

civil engineer
 
Регистрация: 22.12.2008
Київ
Сообщений: 53
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™


Это все понятно и правильно, но человек хочет увидеть СНиП, который "перекрывает" правило п. 7.9 СНиПа 2.02.03-85 Свайных фундаментов, в которых написано о шаге в свету 1м!
goncha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 11:47
#8
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


СНиП так и называется "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ",а какое отношение к ним имеет подп стена? Т.е ему это надо объяснить.
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 16:19
#9
Plage


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 14


расстояние межбу буросекущими сваями допускается довести до "0"
Plage вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 16:41
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Вся проблема в том, что сваи в подпорных стенках и на вертикальную нагрузку в ростверках работают по разному. Это две принципиально разные задачи.
В первом случае основная задача свай - воспринимать горизонтальные нагрузки от бокового давления грунта и речь здесь идет прежде всего о несущей способности свай по материалу. Защемление свай ниже дна котлована - это отдельный вопрос, но там имеем (точнее сводим) задачу к плоской - на устойчивость основания.
Во втором случае основное назначение свай - распределить нагрузку через боковую поверхность и острие на окружающий грунт и здесь достаточно велико влияние на несущую способность расстояния между сваями.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2009, 21:26
#11
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


goncha
В СНиПе расстояние между буровыми сваями 1 м обусловлено тем, что при меньшем расстоянии при бурении последующей скважины возможно обрушение стенок предыдущей, только что выбуренной скважины. Это решается бурением и бетонированием в первой проходке скважин через сваю. Во второй проходке доделаете недостающие сваи.
Romka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние между шпунтовыми сваями

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17