Расчёт неподвижной ж.б. опоры.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2011, 07:20 #1
Расчёт неподвижной ж.б. опоры.
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте уважаемые форумчане !
Веду расчёт неподвижной железобетонной опоры под водопровод (которая является ещё и фундаментом под один ряд колонн промздания) на упругом основании.
Нагрузки большие и усилия возникают приличные. Поперечное армирование в зоне пересечения элементов выдаёт просто огромное. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации ? И вообще хотелось бы услышать критику по поводу всей расчётной схемы, так как в Лире, с железобетоном, работаю впервые. Лировский файл прилагаю. Устно расписывать конструктивную схему не буду, если возникнут вопросы, отвечу. Всем заранее благодарен !

Вложения
Тип файла: rar Пункт учета тепла-1.rar (73.5 Кб, 237 просмотров)

Просмотров: 5180
 
Непрочитано 17.08.2011, 08:19
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Уважаемый, зачем в соединениях оболочек одно "длинное" жесткое тело.
Постоянные С1z и C2z без законтурных элементов - так, фикция.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 12:21
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


"Длинное" АЖТ, на мой взгляд, моделирует тело вертикальных оболочек (ширину). Если их не будет, то скачок перерезывающих сил будет большим. Поясните пожалуйста, как тогда можно учесть тело "приходящей" в стык оболочки или для оболочек это бессмысленно ? А насчёт С1z и C2z: у нас куплена самая дешёвая версия Лиры, поэтому этих элементов, к сожалению, нет. В местах закрепления плиты (в четырёх точках) возникают огромные усилия. Как это можно решить (если конечно это возможно) обладая данной версией Лиры ? Ещё не понятен один вопрос: при расчёте элементов в лир-арм, для оболочек выдаёт AS1, AS2, AS3, AS4, ASW1, ASW2. Где располагается ASW2, если ASW1-это поперечная арматура, то ASW2... ? Хотя это может поперечное армирование от усилий Qx и Qy ? Но это имеет смысл при армировании балок или колонн, а в оболочках, по моему, это бессмысленно. Может я не прав, тогда поправте.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 13:02
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста, как тогда можно учесть тело "приходящей" в стык оболочки
Для сего нужно низ стенок поднять на величину пол-фунд. плиты и задать жесткие тела узлам, моделирующим этот стык в перпендикулярном стенке направлениям, а не так, как у вас - вся длина стенки-одно жесткое тело (например-узлы 1416, 1499, 1762, 1567-отдельно взятое жесткое тело, узлы 1436, 1496, 1761, 1566 - другое (по номеру) отдельно взятое жесткое тело) и т.д.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А насчёт С1z и C2z: у нас куплена самая дешёвая версия Лиры, поэтому этих элементов, к сожалению, нет.
Тогда применяйте один переменный по плану коэф. жесткости грунтового основания -С1z.
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В местах закрепления плиты (в четырёх точках) возникают огромные усилия.
А как же вы хотели, искусственно закрепив перемещения плиты. Закреплять от смещения в гор. направлении нужно только в тех узлах, в которые приходят усилия сжатия, которое менее болезнено, чем растяжение, а лучше всем узлам фунд. плиты назначить гор. податливости (неподвижная опора не означает, что все сооружение не будет сдвигаться вместе с грунтом на некоторую величину, при которой начнут мобилизоваться силы реактивного отпора со стороны грунта -пассивное давление).
Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
а в оболочках, по моему, это бессмысленно
Что значит бессмыслено. Вектор объединенной арматуры вычислится по ф-ле ASW=квадратный корень из(ASW1 в квадрате+ASW2 в квадрате). А расстановка по требованиям норм (правда поперечка в Лире врет, т. к. вторая производная от перемещения).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2011, 13:42
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Мои наблюдения...
Слишком мелкая сетка.
Про коэф. постели - SergeyKonstr уже сказал...
Колонны сопряжения с фунд. плитой сопряжены не правильно. Они должны иметь АЖТ по контуру, или моделируйте все сечение колонны с разрывом в стене и АЖТ из 3 узлов в каждом ряду КЭ стен.
В целом Вы сделали 3Dкартинку очень похожую на правду, а к реальной работе не приблизились.
Итого: Крупнее сетку, разберитесь с колоннами, сопрягайте стены без АЖТ, уточните коэф. постели - или КЭ53+54, или система Лира-ГРУНТ
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт неподвижной ж.б. опоры.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет неподвижной щитовой опоры теплосети SergL Конструкции зданий и сооружений 29 23.09.2023 07:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчет на опрокидывание неподвижной опоры и другое Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.08.2009 12:45
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56