Есть несколько комментариев к расчету узла. Первое, на что нужно обратить внимание - это конструктивное оформление узла, то есть определить через какие элементы и как будут передаваться усилия с ригеля на колонну. Я бы не передавал момент с накладок ригеля на стенку колонны с помощью лобовых швов. Так как, во-первых неподкрепленная поперечным ребром стенка колонны имеет значительную податливость из плоскости стенки, что приводит к податливости узла по направлению действия момента, а также значительной неравномерности напряжений по длине лобовых швов. Во-вторых стенка работает на растяжение в направлении толщины проката, что чревато расслоением. Можно сделать так (как вариант): накладки по полкам ригеля приварить фланговыми швами к полкам колонны и эти швы посчитать на восприятие всего усилия, швы накладок к стенке колонны выполнить конструктивно минимальным катетом.
По самому расчету. 1) Как уже ранее заметили, величина Rth уже не нормируется в СНиП. Отсутствия расслоения в направлении толщины проката обеспечивается выбором соответствующей стали и технологических мероприятий (см. раздел 13 СП 16.13330.2011). Но проверку по Rth я бы все равно сделал. 2)Поперечные усилия от накладок будут воспринимать полки колонны. У вас же стенка колонны проверяется как для примыкания ригеля в плоскости стенки, это неправильно. 3)Расчет болтов. Зачем? У Вас все накладки приварены монтажными швами. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
так?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Цитата:
для сэбе Конечно же болты там конструктивные, работающие во время монтажа балки. Расчет выполнял по наихудшим условиям - без ответных ребер жесткости, с передачей усилий на стенку. Хотелось разобраться в данном вопросе, потому как аналогов нигде не обнаружил - ни в сериях, ни в литературе, ни в программах. p.s.: Спасибо всем за критику и советы Последний раз редактировалось wvovanw, 13.03.2014 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Обычно, для предметного обсуждения, выкладывается конкретный конструктив узла с конкретными усилиями, что позволяет избежать лишних уточнений и вопросов.
В приложении к посту №7 не та проверка (хотя она тоже уместна). Грубо говоря, Вам проверять стенку на прочность и не надо, а нужно проверить полки колонны в опасных точках на совместное действие нормальных и касательных напряжений. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- его и разбираем. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
формула 29: T=QS/Jt
Q - сила, т. S - статический момент, см3. Jt - момент инерции кручения, см4 (из условных обозначений). В итоге получается что напряжение измеряется в т/м. чего не может быть в принципе. Возможно там нужно J умножать на t, но тогда так и должно писаться в формуле 29. Ошибке, нет? |
|||
|
||||
Да, J умножать на tw.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы | Vasya constr | Металлические конструкции | 24 | 03.08.2013 06:41 |
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб | Norin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2012 10:42 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Расчет узла деревянного бруса. | Антонn | Деревянные конструкции | 4 | 16.04.2008 19:38 |