| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамного узла

Расчет рамного узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2014, 10:47 #1
Расчет рамного узла
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003

Расчет рамного узла - крепление двутавровой балки к стенке колонны двутаврового сечения.
Просьба проверить правильность или не правильность данного расчета тем кто в теме. Примера подобного расчета нигде не нашел, есть только примеры с примыканием балки к полке колонны.
Использованная литература - стальной СНиП, пособие к СНиПу, Альбом конструктора.
И еще один вопрос - здесь расчет для примыкания одной балки, а если с четырех сторон примыкание к колонне, то по какой методике и какие усилия для расчета брать?

Вложения
Тип файла: pdf расчет 4.pdf (251.5 Кб, 1581 просмотров)

Просмотров: 11190
 
Непрочитано 13.03.2014, 11:13
1 | #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Rth сейчас не нормируется.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:33
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Rth сейчас не нормируется.
но Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций действующее. Если не нормируется тогда по каким формулам вычислять?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 11:35
1 | #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. стальной СП, сварные соединения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Формула после "Проверка стенки колонны" неверна, см. стальной СП.

Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2014 в 11:41.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 11:45
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. стальной СП, сварные соединения.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Формула после "Проверка стенки колонны" неверна, см. стальной СП.
eilukha
, а поконкретней можно какие пункты и формулы смотреть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 14:59
2 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Есть несколько комментариев к расчету узла. Первое, на что нужно обратить внимание - это конструктивное оформление узла, то есть определить через какие элементы и как будут передаваться усилия с ригеля на колонну. Я бы не передавал момент с накладок ригеля на стенку колонны с помощью лобовых швов. Так как, во-первых неподкрепленная поперечным ребром стенка колонны имеет значительную податливость из плоскости стенки, что приводит к податливости узла по направлению действия момента, а также значительной неравномерности напряжений по длине лобовых швов. Во-вторых стенка работает на растяжение в направлении толщины проката, что чревато расслоением. Можно сделать так (как вариант): накладки по полкам ригеля приварить фланговыми швами к полкам колонны и эти швы посчитать на восприятие всего усилия, швы накладок к стенке колонны выполнить конструктивно минимальным катетом.
По самому расчету.
1) Как уже ранее заметили, величина Rth уже не нормируется в СНиП. Отсутствия расслоения в направлении толщины проката обеспечивается выбором соответствующей стали и технологических мероприятий (см. раздел 13 СП 16.13330.2011). Но проверку по Rth я бы все равно сделал.
2)Поперечные усилия от накладок будут воспринимать полки колонны. У вас же стенка колонны проверяется как для примыкания ригеля в плоскости стенки, это неправильно.
3)Расчет болтов. Зачем? У Вас все накладки приварены монтажными швами.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:19
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Формула после "Проверка стенки колонны" неверна, см. стальной СП.
так?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно сделать так (как вариант): накладки по полкам ригеля приварить фланговыми швами к полкам колонны и эти швы посчитать на восприятие всего усилия, швы накладок к стенке колонны выполнить конструктивно минимальным катетом.
они и так привариваются. И на них одна надежда))) А расчет стенки сделан для проверки (в запас), ну и проверить случай когда накладки не передают нагрузку через полки колоны.

Цитата:
Так как, во-первых неподкрепленная поперечным ребром стенка колонны имеет значительную податливость из плоскости стенки, что приводит к податливости узла по направлению действия момента, а также значительной неравномерности напряжений по длине лобовых швов.
ответные ребра присутствуют, на рисунке их нет.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
3)Расчет болтов. Зачем?
для сэбе
Конечно же болты там конструктивные, работающие во время монтажа балки.
Расчет выполнял по наихудшим условиям - без ответных ребер жесткости, с передачей усилий на стенку. Хотелось разобраться в данном вопросе, потому как аналогов нигде не обнаружил - ни в сериях, ни в литературе, ни в программах.
p.s.: Спасибо всем за критику и советы
Вложения
Тип файла: pdf Проверка стенки колонны по СП.pdf (69.9 Кб, 793 просмотров)

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.03.2014 в 15:29.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 15:59
2 | #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Обычно, для предметного обсуждения, выкладывается конкретный конструктив узла с конкретными усилиями, что позволяет избежать лишних уточнений и вопросов.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Формула после "Проверка стенки колонны" неверна, см. стальной СП.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2)Поперечные усилия от накладок будут воспринимать полки колонны. У вас же стенка колонны проверяется как для примыкания ригеля в плоскости стенки, это неправильно.
В приложении к посту №7 не та проверка (хотя она тоже уместна). Грубо говоря, Вам проверять стенку на прочность и не надо, а нужно проверить полки колонны в опасных точках на совместное действие нормальных и касательных напряжений.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 16:18
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
нужно проверить полки колонны в опасных точках на совместное действие нормальных и касательных напряжений.
ZVV, если можно подробней как и по каким формулам проверить полки колонн?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 16:59
#10
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хотелось разобраться в данном вопросе, потому как аналогов нигде не обнаружил - ни в сериях, ни в литературе, ни в программах.
Offtop: хорошо бы еще разобрать случай жесткого узла при примыкании ригеля к стенке колонны - тут вообще пустота
forass вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 16:59
2 | #11
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ZVV, если можно подробней как и по каким формулам проверить полки колонн?
Можно. Выбираете сечение колонны в пределах узла --> определяете действующие в сечении усилия (N, M, Q) -->по принципу формул (5), (28),(29) СНиП II-23-81 строите эпюры распределения напряжений по сечению от каждой компоненты--> по формуле аналогичной левой части неравенства (33) определяете эквивалентные напряжения в опасных точках сечения и сравниваете их с расчетным сопротивлением.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
хорошо бы еще разобрать случай жесткого узла при примыкании ригеля к стенке колонны - тут вообще пустота
его и разбираем.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 09:21
#12
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
его и разбираем.
Offtop: извините, заскок...
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:59
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
(29) СНиП II-23-81
формула 29: T=QS/Jt
Q - сила, т.
S - статический момент, см3.
Jt - момент инерции кручения, см4 (из условных обозначений).
В итоге получается что напряжение измеряется в т/м. чего не может быть в принципе.
Возможно там нужно J умножать на t, но тогда так и должно писаться в формуле 29. Ошибке, нет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2016, 18:13
#14
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
формула 29: T=QS/Jt
Jt - момент инерции кручения, см4 (из условных обозначений).
В итоге получается что напряжение измеряется в т/м. чего не может быть в принципе.
Возможно там нужно J умножать на t, но тогда так и должно писаться в формуле 29. Ошибке, нет?
Да, J умножать на tw.
Yulenka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамного узла

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб Norin Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2012 10:42
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38