Цитата:
В том числе понятно и логично то, что если жесткость детали бесконечна (как и предполагается при расчете базы колонны), то усилия просто не суммируются и до расхождения стыка усилие в болте остается постоянным, равным усилию преднатяга. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
На самом деле плечо может оказаться меньше, чем расстояние между анкерами (низкая жесткость базы на изгиб, высокая прочность бетона), так что контактной задачей иногда просто необходимо воспользоваться. P.S.: Если что наврал, прошу поправить. |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да и еще. Болты не доводят до пластической стадии. Нелинейностей/непредсказуемостей и без того хватает. Что же касается формул в СНиПе 2.09.03-85, тот там все что нужно уже сложили за нас. А в п.8 приложения 2 формулы для определения предварительной затяжки даны лишь для того, что бы мы указывали в своих чертежах требуемое усилие затяжки/момента закручивания. И больше нигде их не нужно использовать, ни прибавлять, ни отнимать. [ATTACH]1191220869.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Основание базы колонны можно считать абсолютно жестким в пределах длины анкерного болта (от гайки до места анкеровки). По крайней мере продольная жесткость бетона фундамента и самого болта не соизмеримы. зы. Меня-то Вам не запутать :-)... А за наводку спасибо. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, но там, если верить Биргеру, как раз учитывается продольная жесткость не всего фундамента, а некой эффективной зоны, примыкающей к болту. Той зоны, которая включается в работу при предварительном напряжении. Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
to cyberkolbasa
+1! не сочтите за наглость, а цифры можете привести, (наверняка ведь вы всё это проверяли) какую львиную часть внешней нагрузки забирают болты? Ведь если для фланцев она будет равна около 37%, то болт разрушится: B0=0.9*0.7*Rbun*Abn=0.9*0.7*11000*3.52=24.0тс - для болта диам. 24 - 40Х Селект |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Толща намного податливее, но ее высоту считают ограниченной, хотя согласно логике механики сплошных сред, высота сжимаемой толщи бесконечна (проверьте на МКЭ :-) ) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
http://ihtik.lib.ru/servage_stroitel_22dec2006.html (под номером 712) |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
А цифры, пожалуйста, вот они: Во фланцевых соединениях коэффициент нагрузки «хи» равен 0,2-0,3 от внешней нагрузки на болт. В случае фундаментных болтов цифры вообще у всех перед глазами – см. табл. 1 приложения 2 СНиП 2.09.03-85, т.е. 0,4-0,6. Цитата:
И потом. Если я правильно понял работу болтовых соединений, то наступление пластических деформаций в болте повлечет за собой «исчезновение» усилия от затяжки (об этом тут уже упоминали). В результате раскрытию стыка больше ничто препятствовать не будет. А этого допускать нельзя. Отсюда, надо полагать, что в нормах заложены формулы не допускающие пластических деформаций в болтах, в частности в фундаментных. Но я вполне допускаю что я не прав. Формально мне вроде бы все ясно. Однако в голове "картинки" еще нет. А вот у Askerovicha думаю есть. Где же он? *************добавил А вот и подтверждение моих слов про пластичекие деформации (см. аттач, выделено) [ATTACH]1191235847.zip[/ATTACH]
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Не отвергаю науки и из данного обсуждения извлек много нового и полезного. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Цитата:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
__________________
я еще не волшебник, я только учусь |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966
|
Спрошу здесь. Предположим у нас есть база колонны с жесткой заделкой. Вертикальное усилие N=50 тонн. Предварительно затягиваем 4ре болта (пусть в каждом из них предварительное усилие будет 5тонн). Какое напряжение будет под опорной плитой базы, нужно ли к 50 тоннам еще добавлять 20 тонн от болтов? Что-то я запутался.
|
|||