Расчет подпорной стены со свайным основанием
pbykov
 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161

Добрый день!

Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.


Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?

Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27443 просмотров)

Просмотров: 92015
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:04
#161
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Спасибо за совет! будем думать.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:20
#162
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Я за основу беру расчет, приведенный в «Методических рекомендациях по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай», разработанных «Всесоюзным Научно-Исследовательским Институтом Гидромеханизации, Санитарно-Технических и Специальных Строительных Работ (Киевский отдел, 1984 г.)
Понятно. Грунт выше низа ростверка со стороны отпора не учитываете.

А чё пишите тогда о удерживающей составляющей?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 11:20
#163
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Я его учитываю во втором случае, с развитой подошвой. Считаю удерживающую и сдвигающую силы по СП к СНиП по подпорным стенам.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 11:28
#164
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Там должно быть состаляющие удерживающей силы - по подошве и за счет пассивного давления грунта.
Если уж учитываете пассивное давление, то и учитывайте его в обеих схемах.
Интересно, как для удерживающей силы по подошве берете распределение (долю) вертикальной нагрузки между сваей и подошвой?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 11:37
#165
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Я мыслю так. Сдвигающая сила у меня получается больше удерживающей. Разницу между этими силами воспринимает свая - это и есть та горизонтальная нагрузка, по которой я во втором случае проверяю устойчивость грунта по боковой поверхности.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 11:44
#166
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Вы можете ошибиться, поскольку давление под подошвой может быть не таким, которым вы его считаете по Пособию подпорных стенок. Виной тому свая, которая может вопринять большую часть вертикальных нагрузок, отдавая малую часть подошве. Поэтому и удерживающая сила по подошве может быть во много раз меньше, чем вы её считаете.
По сему нужно знать долю.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 12:49
#167
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Ну а как подсчитать эту долю?
И ещё вопросик. Вдоль фуникулера с обеих сторон идут подпорные стены, максимальная их высота составляет 3,4 м, на которую я и считал. НО. Я в расчете учитывал, что весь грунт, расположенный за стеной, оказывает на неё давление по всей высоте и учитывал его как грунт обратной засыпки. По факту получается следующее: По существующему рельефу сложившийся грунт холма приходит близко к основанию стены (к верху ростверка), а сверху него уже насыпается обратная засыпка (это отрытый грунт холма). Т.е. получается, что на стену давит только грунт обратной засыпки, так как существующий сложившийся грунт подрыт только у ростверка. Так вот: это нужно учитывать при расчете и если нужно то как? Схемку прилагаю.
Вложения
Тип файла: pdf Схема устройства ПС.pdf (8.3 Кб, 240 просмотров)
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 13:35
#168
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Ну а как подсчитать эту долю?
Я вас это и спросил.
Вложения
Тип файла: rar 55.rar (1.14 Мб, 166 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 13:42
#169
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Не учитывайте вообще.
Считайте, что грунт под ростверком просел, нет сцепления и нет удерживающей силы. А со стороны фуникулера учтите активное давление (в запас) вместо пассивного. Высота от подошвы ростверка до планировочной отметки.

Если есть возможность установите распорки между стенками. И их защитить от действия фуникулера (кожух, футляр).
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 14:44
#170
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я вас это и спросил.
Вложения
Тип файла: rar 55.rar (1.14 Мб, 2 просмотров)
Спасибо.
А что если на подошву бетона долить побольше, чтобы пригруз сделать.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 15:34
#171
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
А что если на подошву бетона долить побольше, чтобы пригруз сделать.
Дык и на сваю тоже будет поболее.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 17:28
#172
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дык и на сваю тоже будет поболее.
Очнитесь, это не гравитационная стенка, у нее нет подошвы, нет трения по ней, вообще, это т.н. тонкая стенка преимущественно изгиб и поворот вокруг подошвы. Пассивное давление только в коренном грунте это Если в насыпном то угол трения по поверхности 0.33 Фи. А вообще схема _реновая, без анкера, сзади откос видимо с оползневым давлением, сваи не сплошные

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
на подошву бетона
Прошу прощения, не та цитата
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 20:18
#173
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Пассивное давление только в коренном грунте это
Offtop: То-то, гляжу все подпорные стенки бетонируют в выемках, да ещё и фигурно грунт вырезают...

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
нет трения по ней, вообще,
Измеряли?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:28
#174
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Измеряли?
Нет не измерял, там другая схема работы - изгиб называется.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
все подпорные стенки бетонируют в выемках
Так то ж гравитационные, работающие на сдвиг и опрокидывание. Я ж говорю-д р у г а я схема работы
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:17
#175
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
там другая схема работы - изгиб называется.
0,672*5,0=3,36<4,
5/0,35=14,3<15,
Изгиб с поворотом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 17:10
#176
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Изгиб с поворотом.
Любой изгиб сопровождается поворотом сечений

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
0,672*5,0=3,36<4,
5/0,35=14,3<15,
что это было, куда смотреть?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 21:49
#177
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Любой изгиб сопровождается поворотом сечений
Зачем вы пытаетесь усадить меня за школьную скамью?

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
куда смотреть
На те расчеты, что делает shuvaligator.

Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
что это было
Те условия, которые нормами (косвенно), но при расчетах становиться понятно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 14:54
#178
sokorenkoav1991


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 3


Добрый день! Хочу вклинится в обсуждение данной темы, так как сам столкнулся с такой конструкцией подпорной стены. У меня вопрос по обеспечению жёсткости узла соединения сваи-ростверк-стена. Достаточно ли завести арматуру свай и стены на длину анкеровки в ростверк для обеспечения жёсткого соединения свай с ростверком и ростверка со стеной? Иначе говоря будет ли эта конструкция работать как единая (без шарниров). Схема ПС во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПС.jpg
Просмотров: 193
Размер:	42.1 Кб
ID:	200896  
sokorenkoav1991 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 08:44
#179
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Достаточно, проверьте сечение на M и Q и заведите арматуру стены на длину анкеровки в ростверк
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 10:18
#180
sokorenkoav1991


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Достаточно, проверьте сечение на M и Q и заведите арматуру стены на длину анкеровки в ростверк
Как я понял нужно проверить сечение стены (выше ростверка) на M и Q? Каких то особых требований к армированию ростверка в данном случае нет? Ростверк почти полностью лежит на сваях, (диаметр свай 1 м, шаг 1,1 м) я думаю достаточно конструктивного армирования (для ростверка)?
sokorenkoav1991 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32