Непрочитано 12.08.2020, 09:41 #1
Чем п.6.8.8 СП 14.1333.2018 отличается от пунка п.6.8.7д СП 14.1333.2018
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

пункта 6.8.8 и 6.8.7д СП 14.13330.2018 написано одно и тоже "Жесткие узлы железобетонных каркасов зданий должны быть усилены применением сварных сеток, спиралей или замкнутых хомутов.

Зону пересечения ригелей и колонн, а также участки ригелей и колонн, примыкающие к жестким узлам рам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения (но не более 1/4 высоты этажа или пролета ригеля), следует армировать замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливаемой по расчету, но не реже чем через 100 мм, а для рамных систем с несущими диафрагмами - не реже чем через 200 мм." пункт 6.8.7д введен позже с изменениями №1. Может быть я сморю не последнюю версию СП, подправьте. (Смотрю в платной версии техэксперта.) В чем тайный смысл?

Последний раз редактировалось dallaev, 12.08.2020 в 09:49.
Просмотров: 1181
 
Непрочитано 12.08.2020, 10:12
#2
qwert-dim

Конструктор
 
Регистрация: 12.04.2013
Москва
Сообщений: 24


Думаю нужно найти скан с СП и там уже смотреть. Последнюю версию с Изм.1 мне не удалось найти.
qwert-dim вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2020, 10:23
#3
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869


Все просто: 6.8.8 - обязательный, а 6.8.7д - добровольный . В версии с сайта www.faufcc.ru (с изм. 1) - тоже самое, для тупых все два раза повторено. Там же лежат исходный вариант (где 6.8.8 был) и собственно изменение 1 (где добавили 6.8.7д). Похоже, ляп в тексте самого изменения, техэксперт не виноват.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2020, 13:02
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Обратился в службу поддержки Техэкспертиза и получил следующий ответ: "По тексту ничем не отличаются. Отличие лишь в том, что п. 6.8.8 включен в обязательный Перечень № 985 от 04.07.2020, а пп. 6.8.7д не включен. Т. е. следует выполнять требования п. 6.8.8. А об опечатке, связанной с ошибочным включением пп. 6.8.7д, сообщим в Минстрой РФ."
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем п.6.8.8 СП 14.1333.2018 отличается от пунка п.6.8.7д СП 14.1333.2018

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41