05.09.2022, 17:49 | #1 | |
Где грамотно сделать холодный шов?
Архитектура и преподавание
Сочи
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 4358
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Offtop:
Цитата:
В мировой практике это будет первый такой случай. Но мне интересно, чем это дело закончится. Любопытный я, а жизнь одна. Так что делайте. Цитата:
От себя, по делу. Фундамент плохой. Низ крайних к уклону свай заглублён в скале на полметра. Это расколется при первом шухере на скачке. Ненадёжно. Надо больше заглубляться в скалу, на 2-3 м. Обеспечивать расчётом или конструктивно, чтобы крайние сваи не оторвали кусок скалы или часть полускального грунта в заглублении при сейсмике. По русски говоря глубже заглублять и дальше от откоса совать. Ещё крайние сваи с большим вылетом. Сломаются. надо что ли связи какие, но ни разу такое не видел. Может быть диафрагмы вдоль откоса между сваями сделать. Но надо считать. Я бы ещё наклонные козловые сваи сделал может быть вниз по откосу. Но это дорого. Кроме того, надо считать сам склон на оползнеустойчивость сам по себе и с нагрузкой от дома и с сейсмикой. Тут точно будут проблемы. Очень крутой склон. С другой стороны есть шанс, что всё будет хорошо. Веками стояло же... С другой стороны нет методики расчёта... Если только пытаться натягивать расчёт как для дисперсных грунтов с огромной погрешностью в непонятную сторону... А вообще мог всё наврать. Прозрачный слой это что ? Наносы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Цитата:
Цитата:
? Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 18:32. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
70 м можно тачками из кучи или деревянный бункер какой придумать. Хреново, но хоть как-то.
Визуально не увидел 1,5 м. Может быть и неплохо 1,5... 45 градусов это слишком много. У вас склон оползнеопасный, сам без дома даже. Участок надо продать. Купить с более пологой скалой. Здесь тоже можно. Но у вас уже дорого, а должно быть дороже раз в 10. Что значит расчётная схема ? Вы кто ? Расчётчик фундаментов ? Если умеете, то почему. Если не умеете, то нахрена. Много вопросов. Вообще, если сделать сваи толстыми от 450 мм, то ваш маленький оползень они могут тупо выдержать. Видел в каком-то руководстве такой расчёт. Но это, конечно, не с 1,5 метрами заглубления в скалу. Тогда надо больше. Как лпределить даже не знаю. Интуитивно от 2,5 м и больше. Кстати буронабивные сваи не делают 300 мм. Бетон не пройдёт. Делают от 450 мм. Для дач может быть 370 мм вроде видел, но могу соврать. Под вопросом. Но уже 370 мм просто не заармировать, не хватает места.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2022 в 19:11. |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
а мы на тело оползня и не опираемся, мы его проходим и в аргиллите опираемся и анкеримся. А против оползня у нас агро-лесо-мелиорация всякая отдельная будет.
ну мы бетон П-5 лить планируем с фракцией крупного заполнителя 5-10 и всего 8 стержней 18 арматуры. Большой диаметр переносным буром не получится, и оползень сдерживать фундаментом не планируется- вес самого деревянного домика небольшой, да и сваи круглые , пусть оползень проходит сквозь них. Можно же так? ну Скад осваиваю, если такой ответ устроит. Я тут про холодные швы зашел спросить Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 19:29. |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Здесь надо расчёт. Там будет давление оползня на сбоку сваю. Но где видел не помню.
Визуально как-то ненадёжно выглядит фундамент. Не понимаю, как сделать надёжнее. подумаю, может потом что-нибудь придумаю. Просто визуально неустойчиво. Очевидно прямо что оползень всё поломает, выломает концы свай из скалы или сваи сломает в середине. И анкеровка в скалу выглядит непрочной. И сама конфигурация свай тоже неустойчивой выглядит. Наверное так можно если всё сделать толще, глубже, сильнее, прочнее, из крепкого бетона. Может быть я бы так и делал. Но это деньги. Проще продать участок. Сваи надо сделать от 450 мм из покупного бетона В25 W6 F200. Защитный слой у бнс 100 мм от грани бнс до грани поперечной арматуры. Внутрь должна входить и выходить бетонолитная труба 159 мм. Без техники вы всё равно БНС не сделаете. А порнографию с 300 мм не надо. В качестве альтернативы можно сделать лидерные скважины 400 мм и забить сборные квадратные сваи 400х400 мм. Штук 8-12. Offtop: И сверху по склону ещё парочку может быть против оползня на всякий случай. Но это спорно. Но нужен подъезд техники. Для ваших работ в любом случае нужен подъезд техники. Иначе никак.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Цитата:
В для сельхоз зданий в ВСН 5-71. 5 см. Для наших неосыпаемых глинистых скважин и мелкой фракции заполнителя ЗС в 4см. планируется |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Каким обьемом нужны захватки?
Ну делайте по свае, до вута, надо предусмотреть соответствующее армирование. Сверху то зачем вут? Да и не нужны наверное такие вуты, сколотить квадратную опалубку выше отметки планировки. |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Скадовский "Откос" пишет, что при горизонтальном воздействии угол 0 град. в 9 баллов склон устойчивый
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Offtop: На разрезе Откоса склон устойчивый.
Вы раньше писали что Я и поверил. Надо же предупреждать, что склона то и нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
- минимизировать до необходимого нужно, понятно, что ростверк лить без перерыва нужно, тогда аврал придется устроить.
Цитата:
Армирование такое: см картинку Если лить сваи, потом лить ростверк, потом колонны с нижними вутами- это нормальное разделение будет? Все верно: зеленым показан аргиллит, над ним трещеноватый и глина, но сползти всегда все может Последний раз редактировалось Gaukler, 05.09.2022 в 22:02. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Так у вас ниже нет склона. А ровная горизонтальная поверхность. Ну судя по разрезу. Некуда сползать, если не подкопают. почти футбольное поле.
Всё наврали про склон. И почему тогда подъезда нету ? Вон там подъезжай со всех сторон... Тогда к чему все эти сваи ? Делайте просто столбчатый фундамент и всё. Вон в скале наколупайте 2 котлована 1,2х1,2 м. Арендуйте перфоратор посильнее и потом холодный взрыв или льдом зимой. И 2 котлована в дисперсных грунтах пошире, чтобы осадка была бы поменьше. По разрезу кстати ещё вопрос. Можно ли копать вообще на склоне ? Вы своими земляными работами не устроите искусственный оползень ? Уж больше крутовато выше левее по разрезу. если выше ещё круче, то дисперсные грунты держатся за счёт вашего участка. Разроете и оползёт сверху на вас. Ну 50%... Считать, конечно, надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2022 в 00:05. |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Кругом соседское, а к самому участку только длинный узкий проход сверху
Сделано всего 2 скважины на своем участке, на разрезе остальное экстраполировано по топосъемке, ровная поверхность - это Скад дорисовывает так от заданных крайних скважин. Вместо поля там постоянный уклон до левого берега ручья (это если силу Кориоли́са еще учитывать ) Соседи всегда могут внизу наподрезать, поэтому имхо лучше сваями заанкекриться. Холодный шов по низу верхнего вута делать и вместе с колонной его отливать или только по низу колонны можно? Последний раз редактировалось Gaukler, 06.09.2022 в 07:36. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Цитата:
Да, Вы как-то нагрузки на сваи прикидывали, зачем их загонять аж на 5м в аргиллит? Есть же расчёты заделки. Хотя, ежели он так себе... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ежели начать сначала....
почему нельзя домик поднять повыше, на те же 5 метров, места недостаточно? в аргиллит забурят скважину? какие у него кстати характеристики по отчету.... может быть в высокой части склона сделать якорь, так уж, на всякий случай... |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Цитата:
"Нижний конец свай без уширений необходимо заглублять в выбранный опорный пласт не менее, чем на 1 м" т.к. четкой границы у аргиллита с выветрелой верхушкой нету, то внизу склона врезаюсь на 1,5 м, а вверху склона на 5м. получается. Про уменьшение поверхности шва понял, спасибо, я почему-то думал, что наоборот, для лучшего сцепления нужно ее увеличивать |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692
|
Так ведь и в расчёте тогда реальный разрез должен быть, а не воображаемый вами ? Программа Откос сама ничего не рисует.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Архитектура и преподавание Регистрация: 25.07.2006
Сочи
Сообщений: 65
|
Цитата:
-в аргиллит забурятся переносным буром без проблем, для Сочи этот вопрос популярно решен. -про якорь, я тоже думал, по крайней мере заложить закладной крепеж для оттяжек на будущее типа как на картинке. В Сочи геологи всегда и везде в отчетах пишут, что есть на склоне крип- медленное сползание, растянутое во времени. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать легенду с изображением отделочного материала фасада в Revit 2021 | alexNAP | Revit | 2 | 01.02.2022 21:02 |
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому | olga.9yarova | Поиск исполнителей | 0 | 09.09.2021 19:00 |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |