Как учитывать напряжения в растянутой арматуре при определении ширины раскрытия трещин по EUROCODE 2
fyzest
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. В еврокод 2 есть две формулы по которым определяется ширина раскрытия трещин (wk)

В ф.7.9 присутствует величина Sigma_s (см. вложение 1) которая характеризует напряжения в растянутой арматуре при сечении с трещиной.

Предполагаем что мы знаем точные значения напряжений в каждом арматурном стержне.

Случай 1. У нас в сечении одноосный изгиб и однорядная растянутая арматура в количестве трех стержней. (см. вложение 2) В таком случае в каждом стержне действуют одинаковые напряжения (например 50МПа)
Какую величину Sigma_s нужно подставлять в формулу 7.9. Ну скорее всего 50х3=150МПа Или же все таки среднее 50х3/3=50МПа

Случай 2. У нас в сечении косой изгиб, и арматура расположена не симметрично (см. вложение 3) В таком случае во всех трех стержнях напряжения будут разными. (Например Sigma_s1=10МПа, Sigma_s2=15МПа, Sigma_s3=25МПа)

Как в таком случае правильно получить итоговую Sigma_s которая будет подставляться в формулу? Нужно брать значение для самого растянутого стержня или как то усреднять??

----- добавлено через ~12 мин. -----
Случай 3. У нас в сечении одноосный изгиб и двухрядная растянутая арматура в количестве шести стержней. В таком случае в первом (нижнем) ряду например каждый из 3х стержней по 20МПа, а во втором ряду каждый из трех стержней по 10МПа. Как быть в таком случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 53
Размер:	12.8 Кб
ID:	249817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 54
Размер:	10.0 Кб
ID:	249818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 52
Размер:	36.2 Кб
ID:	249819  

Просмотров: 1831
 
Непрочитано 12.09.2022, 09:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Какую величину Sigma_s нужно подставлять в формулу 7.9. Ну скорее всего 50х3=150МПа Или же все таки среднее 50х3/3=50МПа
Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Случай 2. У нас в сечении косой изгиб, и арматура расположена не симметрично (см. вложение 3) В таком случае во всех трех стержнях напряжения будут разными. (Например Sigma_s1=10МПа, Sigma_s2=15МПа, Sigma_s3=25МПа)
Не надо быть европейцем и даже строителем, чтобы ответить на эти простые вопросы. Хватит школы.

Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Случай 3. У нас в сечении одноосный изгиб и двухрядная растянутая арматура в количестве шести стержней. В таком случае в первом (нижнем) ряду например каждый из 3х стержней по 20МПа, а во втором ряду каждый из трех стержней по 10МПа. Как быть в таком случае?
А тут, подозреваю, что наука ещё не дошла до двухрядной арматуры. Посчитать можно, но будет погрешность.
Сильной разницы между двумя рядами быть не может. 10%-15% думаю, максимум... Отсюда по-советски или брать условную арматурину или нижнюю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 11:39
1 | #3
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Как в таком случае правильно получить итоговую Sigma_s которая будет подставляться в формулу? Нужно брать значение для самого растянутого стержня или как то усреднять??
Нужно найти центр тяжести растянутых стержней, вычислить деформацию в этом центре, по этой деформации вычислить напряжение в растянутой арматуре и его принять в расчет трещин.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 11:57
1 | #4
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Добрый день.
Ширина раскрытия трещин определяется через относительную деформацию растянутой арматуры, находящейся в трещине.
Удлинение растянутой зоны бетона ecm по оси арматуры плюс раскрытие трещин должно равняться удлинению арматуры esm на длине участка sr (sr - шаг трещин). Т.е. w+ecm*sr=esm*sr, соответственно: w=sr*(esm-ecm).
Ограничение ширины раскрытия трещин связано с коррозией арматуры. Т.о., по логике, нужно ограничить w для наиболее растянутого арматурного стержня.
Что касается косого изгиба, то тут вопрос открыт... К сожалению методики построены для плоского случая и все конструктивные ограничения упираются именно в него.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 12:06
1 | #5
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Т.о., по логике, нужно ограничить w для наиболее растянутого арматурного стержня.
А по-моему нужно ориентироваться не на коррозию, а на плечо пары сил бетон-арматура при вычислении величин трещин.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 12:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нужно найти центр тяжести растянутых стержней, вычислить деформацию в этом центре, по этой деформации вычислить напряжение в растянутой арматуре и его принять в расчет трещин.
Вы же сами меня учили НДМ. Как так ? Так же не будет ?
Будет трещина с угла просто шире. Для косого изгиба.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 12:12
#7
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
а на плечо пары сил бетон-арматура при вычислении величин трещин
Свою логику я привёл. Она заключается в поиске наиболее удлинённого стержня. При этом в расчёте сечение может быть армировано произвольным образом.
Если ориентироваться на плечо до равнодействующей, то мы получим среднее удлинение на всю растянутую зону.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Будет трещина с угла просто шире. Для косого изгиба.
Дело не том, что с угла будет большее раскрытие.
Проблема в том, что методика это не учитывает, т.к. эффективная высота сечения имеет конструктивные ограничения, которые даны для плоского случая нагружения.
Конечно, можно пробовать экстраполировать формулы плоского случая на косой изгиб, но будет ли такой подход правильным?
Кроме того, в формуле EC 2 по определению разницы esm-ecm "вшит" плоский случай.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 12:21
1 | #8
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Свою логику я привёл. Она заключается в поиске наиболее удлинённого стержня. При этом в расчёте сечение может быть армировано произвольным образом.
Тогда нужно спрашивать не про напряжение в стержнях а про деформацию. Вообще напряжения могут быть одинаковыми в по-разному растянутых стержнях и принимать в расчет трещин нужно, действительно, максимальную деформацию.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 12:50
#9
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда нужно спрашивать не про напряжение в стержнях а про деформацию
Формулы норм (что СНиП, что СП, что Еврокод) используют напряжения, для определения деформаций путём деления напряжений на модуль упругости стали.
Так построены методики "исторически". Обусловлено это попыткой учёта ряда факторов, в том числе полученных эмпирически.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 14:57
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Как учитывать напряжения в растянутой арматуре при определении ширины раскрытия трещин по EUROCODE 2
По НДМ при действии нормативных усилий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2022, 19:24
#11
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


Напряжение сигма - суммарное усилие в стержнях, деленное на их суммарную площадь.
В первом случае поэтому будет 50 МПа
Во втором и третьем случае находите равнодейтвующее усилие в растянутых стержнях (сумма произведений напряжения в стержне на его площадь) и делите на их суммарную площадь
Maharaji вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать напряжения в растянутой арматуре при определении ширины раскрытия трещин по EUROCODE 2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях DonMof Железобетонные конструкции 43 03.02.2022 18:31
Способы замера раскрытия трещин и появления деформаций в чугунной обделки тоннеля Geo47 Обследование зданий и сооружений 3 06.03.2021 00:30
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45