Сопротивление под нижним концом сваи РИТ
studios
 
Москва
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 89

Добрый день. Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты! А вопрос такой: по геологии грунтом под подошвой сваи служит суглинок с показателем текучести 0,06. В соответствии с ТР на сваи РИТ имеем:
"При обработке электровзрывами нижнего конца сваи возможны следующие случаи:
а) при h < ⅔dc в твердых глинистых грунтах Rrit следует принимать по СП 50-102-2003 (табл. 7.7) или СНиП 2.02.03-85 (табл. 7), а площадь Arit принимать равной площади поперечного сечения скважины диаметром dc.
б) при h > ⅔dcRrit следует принимать по табл. П.6.1 и П.6.2 приложения 6 или по табл. 7.1 СП 50-102-2003 или по табл. 1 СНиП 2.02.03-85, а площадь Arit основания сваи-РИТ принимать равной площади поперечного сечения с наибольшим диаметром".
Разность в сопротивление грунта по этим двум таблицам: 102 и 903 т/м2 соответственно и несущая способность сваи по грунту 76 и 180 т соответственно (10м сваи диаметром 45см). И получается что узнать о реальной несущей способности сваи можно только после натурного испытания каждой проектной сваи...
Вопросы:
1) Можно ли как-нить заранее знать какое расчетное сопротивление принимать и соответственно какое кол-во сваи закладывать.
2) Очень заманчиво принимать расчетное сопротивление под нижним концом сваи по табл. 7,1 СП 50-102-2003 (для забивной сваи) т.к. оно почти в 10 раз больше чем по табл.7,7 СП 50-102-2003 (для буронабивной сваи). Возможно ли для буронабивной сваи использовать расчетное сопротивление по табл. 7,1 СП 50-102-2003 и что Вы для этого делаете?
Заранее спасибо
Просмотров: 18458
 
Непрочитано 25.10.2012, 21:26 достижение отказа при РИТ обработке
1 | #21
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Уважаемый SDG, РИО (Разрядно-Импульсная Обработка) производиться до тех пор, пока не будут выполнены три условия:
1. достижение расчётной осадки бетонной смеси в устье скважины, что обеспечивает создание под нижним концом сваи напряжённо-деформированное состояние (НДС), как под нижним концом забивной сваи. Забивная свая вытесняет грунта ровно столько, сколько занимает тело сваи. Иногда РИО начинают не достигнув забоя скважины, а объём осевшей в устье скважины бетонной смеси учитывают как будто обрабатывали грунт под нижним концом. Учитывая возможные отклонения было введено второе требование
2. обрабатывать электровзрывами до получения отказа, как у забивной сваи, т.е. до тех пор пока бетонная смесь не будет оседать более 10 мм в результате 10 электровзрывов с запасаемой в накопителях энергией около 60 кДж.
Когда отказ достигнут, выполняется третье требование
3. проверить плотность грунта в забое скважины. Породоразрушающий инструмент находится на 20-30 см ниже лопастей шнека и разрушенный грунт не захватывается лопастями шнека, остаётся на забое. Что происходит при устройстве свай большого диаметра, которые из-за этого имеют большие осадки. При больших нагрузках наличие в забое разрыхлённого грунта, не вымытого бетонной смесью, может привести к дополнительным осадкам. Для проверки отсутствия рыхлого грунта под нижним концом сваи, электроды устанавливают на забой и производят 2-3 электровзрыва, если при этом электроды осядут менее 3 см, грунт считается плотным. Если электроды "проваливаются", то осуществляют ещё 10 импульсов, затем проверяют плотность грунта под нижним концом формируемой сваи и так до достижения требуемого результата.

Выполнение всех трёх условий позволяет обеспечивать в основании сваи-РИТ НДС грунта как под нижним концом забивной сваи и позволяет расчётное сопротивление R принимать по таблице 1 СНиП 2.02.03-85. Результаты расчётов подтверждены многочисленными статическими испытаниями вдавливаюшей нагрузкой по ГОСТ 5686-94. Например, при строительстве цементного завода в пос. Подгоренском, Воронежской области было изготовлено более 12 тысяч свай-РИТ, испытано 143 сваи статической вдавливающей нагрузкой. В результате замены свай диаметром до 1 м и длиной до 60 м, предусмотренных проектом, на сваи-РИТ, заказчик получил снижение затрат на сваях более 2,2 миллиарда рублей.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 14:20
#22
SDG


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 9


Валерий Яковлевич, если я правильно понял, в случае погружения разрядника непосредственно в забой доводить до отказа РИО не требуется, так как в этом случае грунт под нижним концом будет гарантированно обработан. И потом по длине ствола сваи доводить до отказа РИО, также не требуется?
SDG вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 00:45
#23
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


если я правильно понял, в случае погружения разрядника непосредственно в забой доводить до отказа РИО не требуется, так как в этом случае грунт под нижним концом будет гарантированно обработан. И потом по длине ствола сваи доводить до отказа РИО, также не требуется?

Уважаемый DSG, увлекаться погружением в грунт электродов не нужно, т.к. это чревато их быстрым выходом из строя.
Чтобы пользоваться таблицей с расчётным сопротивлением под нижним концом для забивных свай, нужно под нижним концом сваи-РИТ создать такое же напряжённо деформированное состояние как и под забивной сваей.
Для этого должны быть выполнены три условия:
1. осадка бетонной смеси в устье скважины при обработке нижнего конца сваи должна быть не ниже расчётной;
2. достигнут отказ, то есть осадка бетонной смеси после 10 импульсов не должна превышать 1 см;
3. проверка степени плотности грунта в основании "на отскок".
Достижение отказа гарантирует уплотнение грунта в стенках скважины и при нагружении сваи-РИТ не будет происходить внутренний выпор грунта из под нижнего конца сваи в стороны и в верх.
Если эти три условия выполнены, то грунт под нижним концом сваи-РИТ будет работать как под нижним концом забивной сваи.
Расчёт несущей способности сваи производится в два приёма: под нижним концом сваи и на боковой поверхности.
Нужно ли в проекте требовать доведение до отказа при обработке ствола сваи решает конструктор. Если ему нужно набрать большую несущую способность на боковой поверхности сваи, такое требование он вписывает в РД.
Прошу обратить внимание на одну особенность, касающуюся всех видов свай усиления.
При анализе одного проекта усиления существующих столбчатых фундаментов сваями-РИТ увидел короткие сваи на 2,5-3,0 м ниже подошвы существующего перегруженного фундамента. Получилось, что сваи нагрузку передают в зоне напряженно-деформированного грунта, т.е. в зоне "луковицы" напряжений. В этом случае короткие сваи не выполняют функцию передачи дополнительной нагрузки в не напряженные глубинные слои грунта. Сваи усиления должны дополнительную нагрузку передать в более глубоки слои грунта, поэтому величина зоны напряжённых грунтов под подошвой должна быть добавлена к длине сваи. Кроме того, прежде чем сваи усиления полностью включатся в работу, они дадут осадку. У каждого вида свай величина этой осадки разная. За счет этой осадки на сваю в зоне "луковицы" может действовать силы негативного трения. Для свай-РИТ действием этих сил можно пренебречь, так как величина осадок свай-РИТ небольшая.
С уважением. В.Я. Ерёмин.