Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
Уважаемый SDG, РИО (Разрядно-Импульсная Обработка) производиться до тех пор, пока не будут выполнены три условия:
1. достижение расчётной осадки бетонной смеси в устье скважины, что обеспечивает создание под нижним концом сваи напряжённо-деформированное состояние (НДС), как под нижним концом забивной сваи. Забивная свая вытесняет грунта ровно столько, сколько занимает тело сваи. Иногда РИО начинают не достигнув забоя скважины, а объём осевшей в устье скважины бетонной смеси учитывают как будто обрабатывали грунт под нижним концом. Учитывая возможные отклонения было введено второе требование 2. обрабатывать электровзрывами до получения отказа, как у забивной сваи, т.е. до тех пор пока бетонная смесь не будет оседать более 10 мм в результате 10 электровзрывов с запасаемой в накопителях энергией около 60 кДж. Когда отказ достигнут, выполняется третье требование 3. проверить плотность грунта в забое скважины. Породоразрушающий инструмент находится на 20-30 см ниже лопастей шнека и разрушенный грунт не захватывается лопастями шнека, остаётся на забое. Что происходит при устройстве свай большого диаметра, которые из-за этого имеют большие осадки. При больших нагрузках наличие в забое разрыхлённого грунта, не вымытого бетонной смесью, может привести к дополнительным осадкам. Для проверки отсутствия рыхлого грунта под нижним концом сваи, электроды устанавливают на забой и производят 2-3 электровзрыва, если при этом электроды осядут менее 3 см, грунт считается плотным. Если электроды "проваливаются", то осуществляют ещё 10 импульсов, затем проверяют плотность грунта под нижним концом формируемой сваи и так до достижения требуемого результата. Выполнение всех трёх условий позволяет обеспечивать в основании сваи-РИТ НДС грунта как под нижним концом забивной сваи и позволяет расчётное сопротивление R принимать по таблице 1 СНиП 2.02.03-85. Результаты расчётов подтверждены многочисленными статическими испытаниями вдавливаюшей нагрузкой по ГОСТ 5686-94. Например, при строительстве цементного завода в пос. Подгоренском, Воронежской области было изготовлено более 12 тысяч свай-РИТ, испытано 143 сваи статической вдавливающей нагрузкой. В результате замены свай диаметром до 1 м и длиной до 60 м, предусмотренных проектом, на сваи-РИТ, заказчик получил снижение затрат на сваях более 2,2 миллиарда рублей. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 9
|
Валерий Яковлевич, если я правильно понял, в случае погружения разрядника непосредственно в забой доводить до отказа РИО не требуется, так как в этом случае грунт под нижним концом будет гарантированно обработан. И потом по длине ствола сваи доводить до отказа РИО, также не требуется?
|
|||
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
если я правильно понял, в случае погружения разрядника непосредственно в забой доводить до отказа РИО не требуется, так как в этом случае грунт под нижним концом будет гарантированно обработан. И потом по длине ствола сваи доводить до отказа РИО, также не требуется?
Уважаемый DSG, увлекаться погружением в грунт электродов не нужно, т.к. это чревато их быстрым выходом из строя. Чтобы пользоваться таблицей с расчётным сопротивлением под нижним концом для забивных свай, нужно под нижним концом сваи-РИТ создать такое же напряжённо деформированное состояние как и под забивной сваей. Для этого должны быть выполнены три условия: 1. осадка бетонной смеси в устье скважины при обработке нижнего конца сваи должна быть не ниже расчётной; 2. достигнут отказ, то есть осадка бетонной смеси после 10 импульсов не должна превышать 1 см; 3. проверка степени плотности грунта в основании "на отскок". Достижение отказа гарантирует уплотнение грунта в стенках скважины и при нагружении сваи-РИТ не будет происходить внутренний выпор грунта из под нижнего конца сваи в стороны и в верх. Если эти три условия выполнены, то грунт под нижним концом сваи-РИТ будет работать как под нижним концом забивной сваи. Расчёт несущей способности сваи производится в два приёма: под нижним концом сваи и на боковой поверхности. Нужно ли в проекте требовать доведение до отказа при обработке ствола сваи решает конструктор. Если ему нужно набрать большую несущую способность на боковой поверхности сваи, такое требование он вписывает в РД. Прошу обратить внимание на одну особенность, касающуюся всех видов свай усиления. При анализе одного проекта усиления существующих столбчатых фундаментов сваями-РИТ увидел короткие сваи на 2,5-3,0 м ниже подошвы существующего перегруженного фундамента. Получилось, что сваи нагрузку передают в зоне напряженно-деформированного грунта, т.е. в зоне "луковицы" напряжений. В этом случае короткие сваи не выполняют функцию передачи дополнительной нагрузки в не напряженные глубинные слои грунта. Сваи усиления должны дополнительную нагрузку передать в более глубоки слои грунта, поэтому величина зоны напряжённых грунтов под подошвой должна быть добавлена к длине сваи. Кроме того, прежде чем сваи усиления полностью включатся в работу, они дадут осадку. У каждого вида свай величина этой осадки разная. За счет этой осадки на сваю в зоне "луковицы" может действовать силы негативного трения. Для свай-РИТ действием этих сил можно пренебречь, так как величина осадок свай-РИТ небольшая. С уважением. В.Я. Ерёмин. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |