инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
да ролик занятный... понравилось где конструкцию по квадратам порезали и демонтаж...а в первой части ролика -убил бы производителей работ.. кто ж часть стены сбрасывает на нижележащее перекрытие хоть и через скаты..ударная нагрузка же получается с динамикой...
возник при просмотре сразу вопрос..да проемы обрамлены грамотно-НО, металл, особенно внутренняя часть профиля (уголок, швеллер) в месте стыковки полки и стенки имеет радиус закругления, вследствие чего та часть металла которая накрывает-обрамляет часть стены плотно не пристанет к поверхности стены (вы же не закругляете торцы стен проема радиусом закругления металла)))-эт не сделаешь точно)... остается зазор..да пусть смешной зазор может 1-2-3 миллиметра но зазор... для того чтоб металл включился в работу стена должна как раз и деформироваться на величину зазора и передать на металл нагрузку... не видел в ролике чтоб выглядывал из под металла обрамления цементный раствор...перед тем как монтировать металл усиления обрамления на стену наносится слой раствора тонкой величины...металл прижимается и выжимается...раствор вылазит из под металла и остатки его удаляются.. Эти принципы мы требуем при устройстве проемов..ну у каждого свое мнение. я высказал свое).. есть умельцы среди рабочих которые говорят-ну мы тонким раствором законопатим зазор- толком в такой малый зазор и на всю ширину полки не законопатить -это бред...убеждались не раз... ) так что..думайте сами- решайте сами...иметь или не иметь))
__________________
саша |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Согласен, в приведенном ролики сборные плиты перекрытия, поэтому швеллер необходим.
Но вернемся к монолиту. Все считают , что перемычка из металла нужна в монолитной стене. Тогда давайте пропилим проем до самого потолка! В этом случае перемычку не делаем?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
+1 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Усиливать надо практически всегда (хоть монолит хоть сборник) так как:
1 - Непанятна, что сделали (или сделают) соседи со своими стенами. 2 - Один хрен дырка в стене ОСЛАБЛЯЕТ конструкцию и, соответственно, снижает вероятность безотказной работы (брать на себя ответственность за такой косяк, тем более в многоэтажном жилом доме, как минимум глупо) P.S. Хотя конечно к обрушению в большинстве случаев не усиленный проём не приведёт |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Т.е. Вы хотите сказать, что перемычка должна нести на себе вышележащую несущую стену? ну...допустим. Какой высоты берем монолитную стенку для расчета этой перемычки?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
Я не конструктор, к сожалению, просто беру и пользуюсь брошюрой "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" там подобраны сечения мет. перемычек в зависимости от ситуации. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
подскажите, там есть описание ситуаций в монолитных жилых домах со стеновой конструктивной схемой?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Нет, только для кирпичных стен. но "стержня" это не меняет.
В поисковике наберите - доступно для скачивания. Да, только что посмотрел ролик. Скорее всего руководство к действию для тех, кто пожадничал и не позвонил по указаному телефону. Грормоздко и вряд ли надёжно. В неккоторых слайдах по моему швеллеры стенками к стене - если так, то в них нет смысла. Швеллеры д.б. вставлены в предварительно выбитые ниши. Если уголки - полкой в разрез в стене. Скачайте брошюрку, может пригодится. Последний раз редактировалось lerapo, 28.03.2011 в 22:46. |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
В перемычке действительно смысла немного, если только она держит перекрытие, либо над пробиваемым проемом со сдвигом существует другой проем. В кирпичной стене кроме перечисленных случаев перемычка нужна, "чтоб кирпичи не вываливались на голову". Из остального же я не согласен с тем, что модель работы кирпичной стены сильно отличается от монолитной (в перераспределении нагрузок и т.п.).
Основная же проблема при пробивке проема - концентрация вертикальных напряжений возле его краев, в особенности по углам (можете убедиться, смоделировав стену с проемом в любой МКЭ-пр.) Поэтому во многих случаях гораздо больше смысла имеют вертикальные усиливающие элементы типа стянутых швеллеров, возможно даже без перемычки.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование: в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа? |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Вы сейчас о чем? Причем здесь строительство, если речь идет о пробиваемом проеме в монолитной стене?
Да хоть на пол, причем здесь это, опять-же? Задача - усилить край бетона с концентрацией напряжений на протяжении проема.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Согласен с Вами, вот только как смонтировать швеллер, чтобы бетонная стена передала на него нагрузку - не представляю.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Скажите честно: если бы Вас попросили сделать проект усиления проема при выпиливании его в монолитной стене, Вы бы предоставили именно такой вариант? или Вы сюда выложили картинку для обсуждения применимости данного решения к монолиту?
Остается открытым вопрос (ведь все мы инженеры когда-то проектировали услиение проема ): как передать вертикальные напряжения из стены в обрамляющий вертикальный швеллер?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |
Конструктивная арматура в монолитных стенах | vishney | Железобетонные конструкции | 23 | 13.10.2017 16:39 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
Дверные проемы в стенах | Wera222 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.10.2009 00:11 |
Окна и проемы в стенах | glav_spec | AutoCAD | 28 | 09.06.2008 12:56 |