| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 201
|
||
Просмотров: 913
|
|
||||
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 22
|
Если делать по уму, то: 1) По результатам лабораторных испытаний необходимо подтвердить (или выявить) нормальный закон распределения случайной величины (прочности бетона), например по критерию Пирсона; 2) Затем произвести проверку на выброс результатов измерений, и найти интервал мат. ожидания (приняв нижнее значение) и среднеквадратического отклонения (приняв верхнее значение) через обратную функцию Стьюдента, приняв уровень обеспеченности 0,95 - (В Рябушко ИДЗ ч.4 -2006 написано как); 3) Затем из мат. ожидания вычесть два средних квадратических отклонения (правило 2 сигм) и получить тем самым значение прочности бетона с обеспеченностью ~0,95, по которой и делать проверочный расчет конструкции. Если вдруг оказалось, что испытаний на прочность было мало (3-5) и по ним нельзя подтвердить нормальный закон распределения, то советую посмотреть работы д.т.н. Уткина В.С. по расчету надежности строительных конструкций при неполной статистической информации.
А значение сопротивления (нормативное или расчетное) брать в зависимости смотря какой делаете перерасчет (по группе предельных состояний) по СП. Последний раз редактировалось sersol92, 25.06.2015 в 16:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 201
|
Вопрос в том что: в проекте был заложен бетон класса B30, лабораторией выдано заключение, что класc бетона B25. Фактическое значение кубиковой прочности (с учетом всяких коэффициентов вариации и т. д) 25.3 МПа. Соответственно призменная прочность будет около 18.9 МПа, что больше чем расчетное сопротивление бетона класса B30 - 17.3 МПа. Можно ли производить проверочный расчет на полученное фактическое значение или надо брать цифру из СП как для B25?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 259 | 04.03.2020 08:17 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 682 | 03.03.2020 10:31 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 106 | 25.10.2015 19:00 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |