| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?

Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2015, 09:41 #1
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 201

Здравствуйте. Лабораторией ультразвуковым методом было получено значение значение кубиковой прочности (около 25.5 МПа) бетона конструкции и по нему дан соответствующий класс бетона В25.
Вопрос: можно ли в данном случае при проверочном расчете конструкции использовать нормативное сопротивление бетона класса В25, на основании того, что оно было установлено испытаниями? Или все равно брать расчетное из СП для класса В25?
Просмотров: 913
 
Непрочитано 25.06.2015, 16:23
1 | #2
sersol92


 
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 22


Если делать по уму, то: 1) По результатам лабораторных испытаний необходимо подтвердить (или выявить) нормальный закон распределения случайной величины (прочности бетона), например по критерию Пирсона; 2) Затем произвести проверку на выброс результатов измерений, и найти интервал мат. ожидания (приняв нижнее значение) и среднеквадратического отклонения (приняв верхнее значение) через обратную функцию Стьюдента, приняв уровень обеспеченности 0,95 - (В Рябушко ИДЗ ч.4 -2006 написано как); 3) Затем из мат. ожидания вычесть два средних квадратических отклонения (правило 2 сигм) и получить тем самым значение прочности бетона с обеспеченностью ~0,95, по которой и делать проверочный расчет конструкции. Если вдруг оказалось, что испытаний на прочность было мало (3-5) и по ним нельзя подтвердить нормальный закон распределения, то советую посмотреть работы д.т.н. Уткина В.С. по расчету надежности строительных конструкций при неполной статистической информации.
А значение сопротивления (нормативное или расчетное) брать в зависимости смотря какой делаете перерасчет (по группе предельных состояний) по СП.

Последний раз редактировалось sersol92, 25.06.2015 в 16:42.
sersol92 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 12:10
#3
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 201


Вопрос в том что: в проекте был заложен бетон класса B30, лабораторией выдано заключение, что класc бетона B25. Фактическое значение кубиковой прочности (с учетом всяких коэффициентов вариации и т. д) 25.3 МПа. Соответственно призменная прочность будет около 18.9 МПа, что больше чем расчетное сопротивление бетона класса B30 - 17.3 МПа. Можно ли производить проверочный расчет на полученное фактическое значение или надо брать цифру из СП как для B25?
konstryktor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом?

Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41