| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2014, 00:08 | #1 | |
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
||
Просмотров: 3284
|
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Как-то странно у Вас собрана поперечная сила и моменты. Обычно принимаем перепад как сил, так и моментов. У Вас с одного этажа собрано. Так что ХЗ. Для плиты 250 мм принимать h_0=225 мм считаю маловероятным, хотя зависит от того, какую арматуру Вы туда засунете. Так же считаю, что требуется ввести gamma_b1=0.9, поскольку скорее всего у Вас нагрузки продолжительного действия. Как заметил молодой человек, в последней формуле у Вас принята h_0 = 425 мм, хотя изначально принято меньше. Плюс советую проверить крайние и угловые колонны.
|
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588
|
Попробовал быстренько прикинуть...
Нагрузка: Вес плиты 7,2*7,2*0,25*2,5=32,4 т *1,1 = 35,64 т Полезная (так как ТЦ, то возможно скопление людей и товара) 7,2*7,2*0,4=20,75 т *1,2 = 24,9 т Итого 32,4+20,75=53,15 т (нормативные) 35,64+24,9 = 60,54 т (расчетные) Продавливание: (0,4+0,25)*4*0,22*1,05*0,9=0.54054 МН = 54 т. Вывод: я бы очканул не ставить тут поперечку, к тому же это у меня 53,15 т (60,54 т), а у Вас 75,4 т ИМХО, тут бы капители сделать, и на продавливание пройдет, да и пролеты подсократятся.... Последний раз редактировалось Boxa, 19.05.2014 в 09:42. Причина: добывил расчетные значения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.04.2010 08:15 |
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание | Konstruktiv54 | Железобетонные конструкции | 42 | 05.05.2008 10:38 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |