Можно ли применять для нового строительства такие колонны?
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 3776
|
|
||||
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
Это колонны из Советского Союза. Документов нет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы говорите про проблемы с документами. А вот выдержат ли вообще эти колонны применение? Там трещины по арматуре, видите? Это не страшно? Можно ли приваривать к таким закладным деталям ветровые ригели? |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
мне кажется это не ваша головная боль должна быть. Вы не сможете определить по внешнему виду выдержат эти колонны или нет. Ну так чтобы была гарантия . Только если действительно для своего хозяйства их ставить. wvovanw правильно советует, запишите в проекте как новые колонны , на них у вас будет уже информация. А заказчик сам пусть возится со своим б/у проблемами.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 20.07.2021 в 14:53. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Цитата:
Понятно, что конструкции тридцатилетней давности нынешним нормам никак отвечать не в состоянии, хороших "обследователей" и "восстановителей" обычно очень мало. Потому обычно берут новое, чтобы спать спокойно, а старое идёт в второстепенные или вообще вместо заборов каких... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
Старые колонны сечением 300х300, длиной 9.5 м, арматура 16 торчит. Реакции в опоре проектируемой колонны высотой 5 м: М = 1131 (809) кг*м, N = 11133 (8308) кг, Q = 517 (370) кг
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
В своей практике делал несколько раз из б/у бетонных конструкций. Объекты не экспертизные. Обследование конструкций заказчик не делал. По обмерам определяли принадлежность конструкций к серии, по арматуре несущую способность. По результатам расчетов в колоннах был двойной запас, в балках тоже с запасом. В проекте закладывались как бы новые конструкции (на себя "грех" применения б/у не надо брать без обследования). А дальше заказчик сам себе хозяин.
Официально применяли б/у подкрановые Ж/б балки, но они были складского хранения без повреждений с сохраненной маркировкой. Там было обследование. Применялись при капитальном ремонте на заводе. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Вот может кому интересно, обсуждали про БУ изделия
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155178 |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
.... Навскидку можно. Если каркас связевый - вообще, без вопросов. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.07.2021 в 06:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57
|
1. Неразрушающими методами определяется остаточная марка бетона сборных железобетонных изделий.
2. Реальная фактическая марка/класс бетона сравнивается с проектной маркой, идентифицированной по типовой серии. 3. Проектировщик закладывает %% физического износа конструкций и наличие повреждений с учётом утраты прочности за всё время хранения. В проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается происхождение сборных конструкций, т.к. срок нормативной эксплуатации сборных ж.б. изделий ограничен. Это влияет на очередность проведения текущих и будущих плановых капитальных ремонтов Вашего здания, периодичности его обследований и на установление конечного срока нормативной эксплуатации. Такое же снижение применяет при расчёте %% ежегодных амортизационных отчислений при постановке объекта (основного средства) на баланс предприятия. Если оставшийся безремонтный ресурс изделий менее 40%, их использование может оказаться затратным, экономически неэффективным и небезопасным, т.к. приближает его я к категории временных зданий - халабуд, избушек, киосков, садовых домиков etc. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Конкретно качество ваших изделий - обычное советское стабильно-хреновое. Наряду с дефектами изготовления (смещение закладных, сколы рёбер, наплывы бетона, деформация закладных деталей с возможным обрывом анкеровочных стержней) присутствуют коррозионные повреждения продольных стержней рабочей арматуры с трещинами бетона шириной свыше 0,3 мм). Сразу без расчёта этот музейный хлам торжественно и бесповоротно переходит во ІІ стадию работы - по деформациям из-за расслоений бетона и потери свыше 16% поперечного сечения. В колоннах работает только часть сечения бетона в пределах арматурных каркасов, а защитный слой здесь практически потерян. Восстанавливать колонны можно металлическими обоймами из прокатных уголков на планках. Но это по сути новые стальные стойки. Поэтому вопрос скорее не технический, а экономический. Последний раз редактировалось SacerDOS, 29.07.2021 в 21:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли применять сталь Ст3пс, Ст3сп при отрицательной температуре? | handbell | Металлические конструкции | 26 | 13.08.2019 12:39 |
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? | eilukha | Пожарная безопасность | 3 | 11.09.2017 19:30 |
Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять? | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 8 | 30.06.2016 09:43 |
Можно ли применять металлические связи в железобетонном каркасном здании при сейсмичности 9 баллов? | Texas | Железобетонные конструкции | 10 | 12.12.2015 13:01 |