Отчитаюсь.
Сегодня вопрос эскалировали до руководства, обещали на неделе прислать специалиста и по результатам заармировать-забетонировать. Offtop: Это для Вас работа, а для меня - ближе к хобби, так что ради интереса можно и поизучать. Антенны я тоже не по работе моделировал |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
int0Ah, моделировать нет смысла по ряду причин:
1) в процесе организации "штробы" одному богу известно какая зона повреждена. 40 см, а может и на всю ширину плиты? Вы же не видите всех трещин. Целостность уже нарушена. 2) моделировать объемными КЭ (потому что ни стержнем, ни пластинами здесь то что вы хотите увидеть вы не увидите) с учетом преднапряжения, формулы которого скажем так вероятностны. Ну а деструкцию замоделировать с трещинами это прям как отдельный диссер. Для начала просто найдите марку плиты. Под какую она нагрузку рассчитана. Единственное, на мой взгляд, решение это восстановление бетона штробы (трубу убрать оттуда), наращивание сжатой зоны сверху и попытаться объединить в диск. Первое увеличит сжатую зону, второе поможет перераспределить возникающие усилия (пусть даже и не сильно тут важен любой %). НО! Делать и заниматься этим должны не вы, а человек, а еще точнее проектант, который поставит свою подпись и сертификат под это решение. Потому что одно дело умничать в интернете, а другое дело что в реальном проекте могут быть какие-то особенности и данные которые не заметили или не приняли во внимание. Можно и оставить ничего не делая. Может ничего и не случится. Когда эти плиты испытывают они выдерживают нагрузку на 40-60% больше от проектной. Вот только никто уже не скажет с гарантировано, потому что умельцы испортили конструкцию и лучше перестраховаться и усилить. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Да, я на этом и настаиваю - чтобы мне предоставили документ, подтверждающий, что с учётом выполненных работ перекрытие сохранило достаточную несущую способность - 300кг/кв.м распределённой нагрузки (150 - нормативная для жилых зданий и 150 указано в проекте под напольные покрытия) плюс вес перегородки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
и 150 для жилых зданий это характеристическое значение, расчетное будет 200. Ну и от перегородок может быть по разному в зависимости от того сколько и из чего их наваять. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Увы, пока знаю только что плита ПК Надеюсь, сегодня получу точную марку по всем плитам.
Перегородка не тяжёлая - 80-миллиметровый керамический блок + штукатурка в пределах 20-ти мм с двух сторон, размер примерно 0.9х2.5м, то есть весит где-то 300-350кг. Стоит поперёк плиты почти в середине. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
В любом случае порядок действий не поменялся (восстановить, усилить по возможности и добиться обследования и заключения официально). Но теперь хоть видно что есть запас небольшой по нагрузке. П.С. Кстати, забавно у нас уже давно не катают АтV. Сейчас она по идее называется А800 или А600 как-то так. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2022
Москва
Сообщений: 20
|
Отчитываюсь о результатах.
Компания организовала "независимый технадзор". Понятно, что он условно независим, т. к. платит ему компания, но тем не менее. Технадзор дал заключение, что требуется усиление: завести в пустоты каркас и забетонировать. Далее я попросил официальную бумагу от компании, в которой будет подтверждено, что по результатам допустимо нагружать плиту согласно проекту. Мне подтвердили, что бумага будет и все ответственные лица всё одобрили. Дальше была заминка порядка недели. На мой вопрос "что-как" ответили, что конструктор отказался подписывать документ пока не увидит фотографии как заарматурили и как забетонировали. Это плюс В итоге заарматурили, забетонировали, бумагу написали. Остальные работы тоже завершили. PS: На фоне сегодняшних событий у меня есть сомнения, не зря ли мы вообще затеяли стройку, но это - совсем другая история... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу инженера-технолога (частный проект, разработка линии окраски) | netcyberg | Поиск исполнителей | 0 | 29.03.2017 17:38 |
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? | МаксКад | Пожарная безопасность | 15 | 07.08.2016 19:02 |
Многопустотная плита перекрытия высотой 400 мм | sanety_san | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.08.2015 09:59 |
Неполноценная многопустотная плита с "пустотами" | Drake | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.10.2009 14:02 |