Реально ли ультразвуковым методом определить длину и качество сцепления анкерного болта?
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357
|
||
Просмотров: 2404
|
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Про это слышать не хочет, смотрит с презрением)))
Если честно, то к большинству испытаний, которые основаны на интерпретировании косвенных методов отношусь скептически, как по мне так это плюс минус трамвайная остановка. Начал искать, нашел прибор( ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220 АНКЕР) которым вроде как определяют и длину и качество сцепления ... Только фигня какая то, в рекламе говорят, что он это всё может, а в руководстве по эксплуатации написано "Дефектоскопы ультразвуковые низкочастотные А1220 ANKER (далее по тексту – дефектоскопы) предназначены для измерений глубины залегания дефектов типа нарушений сплошности и однородности в протяженных металлических конструкциях (анкерных болтах, прутках). Как ультразвуковым методом можно определить качество сцепления анкерных болтов мне вообще не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
Болты сложно контролировать, вообще. Луч расходится в стороны Приборы сейчас хорошие: что импортные что отечественный. Дело не в приборе, в настойке прибора: от чего настраивать прибор??? Вот это главный вопрос. Методики нет. Нужно ее (методику) составлять, утверждать и т.д. и только потом контролировать. “Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.” (цитата) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
А вообще я уже привык к такой постановке вопроса))) Не первый раз встречаю людей, которые считают ультразвук - самым совершенным методом(и самым точным) Один раз испытывали бетон на одном проблемном объекте, заказчики смотрели на нас как на дикарей дилетантов, когда мы испытывали отрывами. "Что это у вас за допотопный метод? К нам уже приезжали специалисты, так они УЛЬТРАЗВУКОМ всё испытали без дырок и т.д." |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое и как считать специальное армирование вертикальной грани фундамента при нарушении расстояния от края до анкерного болта с -1d ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 7 | 30.07.2019 11:48 |
Расчет анкерного болта | kdw312 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.07.2016 03:27 |
глубина заделки u-образного анкерного болта | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.06.2010 19:41 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |