Непрочитано 01.12.2005, 16:00 #1
Устройство "плавающего пола" под оборудование
Андрей О
 
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37

Здравствуйте!
Кто-нибудь просвятит, как выполнить сабж? Сам принцип понятен - отделение фундамента под оборудование от остального строения ... швом из ... ???
Что используют в качестве "прокладки" и для каких нагрузок?
Кроме СНиП 2,02,05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками" есть что почитать по теме?
__________________
Андрей.
Просмотров: 2785
 
Непрочитано 02.12.2005, 10:28
#2
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Наиболее удачное отделение оборудования от фундаментов удавалось получить если прослойку основания, примероно в 50-100мм толщиной, поместить в другой пространственно-временной континиум. Тоже к стати относится и к сейсоизоляции зданий и сооружений.

А по существу, дай частоты и массы.
Yuriy вне форума  