31.03.2010, 15:23 | #1 | |
Предел огнестойкости для ребристых плит по СТО 36554501-006-2006
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
СПб
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 15429
|
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Тема непопулярная ,но попробую задать вопрос - были ли где-нибудь опубликованы данные по испытаниям жб ребристых плит перекрытий,а также примеры их огнезащиты.
Для повышения предела огнстойкости достаточно ли защитить только ребра? Полку плиты "доводить" тяжело,она очень тонкая.. |
|||
|
||||
Поискав в интернете, нашел пособие от 2008 года к этому СТО. Там некоторые вопросы решаются, но далеко не все.
Насколько я понял, ребра можно привести к балке, а плитную часть как плиту опертую по 2 (4 сторонам). То есть считать как 2 элемента. Как раз буду на следующей неделе разбираться. Поднимать предел огнестойкости не проблематично, вроде как согласно п.10.13. Если следовать этому пункту, то можно просто защить огнеупорным rockwool`ом. Вопрос лишь как определить огнестойкость конструкции, т.е. насколько ее повышать. В расчете ребристой плиты на огнестойкость все упирается в нахождение этого самого гамма ст. В даунлоде лежит выдержка из книги некого Ройтмана, книга вышла при поддержке московского пожарного института, там есть таблицы для определения времени огнестойкости ребристой плиты, в зависимости от защитного слоя... Но боюсь для эксперта это не подойдет. В общем, если интересно в течении ближайщих недель, этот вопрос будет решаться, я отпишусь по результатам(если будет интересно). To grozd62: Зашивать нужно и ребра и плитную часть. Если в Петербурге были В "Меге" (в Москве может быть тоже самое) паркинг под гипермаркетом- плита перекрытия и колонны полностью зашиты роквулом (минеральная вата). А там я думаю R240, вряд ли меньше. А поводу плитной части - стяжка по плите включается при расчете в состав плиты. p.s. Если кому нужно пособие к сто, могу выложить(осталось на работе). Последний раз редактировалось Semvad, 27.08.2010 в 23:53. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Пока в вопросе не озвучена сама проблема - требованию какого документа не соответствует имеющаяся степень огнестойкости плит?
Судя по описанию плиты перекрытия по серии 1.442. Их предел огнестойкости указан в самой серии - не менее 0,75 часа, то есть >=R45, что достаточно для II степени огнестойкости здания. Маловероятно, но возможно у производителя есть сертафикация на больший, чем R45 предел огнестойкости (испытания, или еще что). Если в проекте указано, что здание I степени огнестойкости следует определить обоснованность принятого решения. Если плиты индивидуальные и нет сертификации - то применить сертифицированные. Если больший, чем R45 предел огнестойкости определен спец ТУ пожарных, то какой предел огнестойкости требуется? Они и должны определить набор мероприятий или подтвердить достаточность принятых решений. Это локальный участок здания или в целом? Сколько минут не хватает? Ну и так далее. Пока много "если" - гадание на кофейной гуще, сложно что-то советовать. Ну а если все же требуется повышение предела огнестойкости, то на мой взгляд, самое простое - штукатурка, если требуется - то по утеплителю (так делали). Таких цифр как R240 никогда не видел и не слышал в гражданском строительстве! Думаю, что это просто утепление - паркинг же холодный? |
|||
|
||||||
мы про повышение огнестойкости ребристых плит говорим...
1) Цитата:
Но вы правы, у меня еще технология требует повышения R (для покрытий REI) до 150. То что в серии указана огнестойкость не знал, спасибо, посмотрю. 2) Цитата:
Выдержка с сайта неоспрея: Цитата:
...В пункте 10.13 написано про штукатурку... Offtop: 3) Цитата:
4) Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 26.09.2010 в 01:54. |
||||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |