| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола"

Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2010, 00:25 #1
Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола"
skif
 
Проектировщик
 
Обнинск
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 10

Помогите пожалуйста правильно принять плотность утеплителя в пироге "плавающего пола" в общественном здании (офисном) нагрузка полезная 400кг/м2. Полистал СНиПы, но конкретных цифр не нашел. На сайтах производителей теплоизоляции рекомендовано применять 175-200 кг/м3 (изовер), но на них не больно то сошлешься(
Просмотров: 4586
 
Непрочитано 13.10.2010, 07:34
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а если уточнить ситуацию?
под перекрытием что? гараж, проезд, подвал и т.д.
жестким считается утеплитель (производители разные, характеристики примерно одинаковые) от 140 кг\м3
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 08:35
#3
skif

Проектировщик
 
Регистрация: 12.10.2010
Обнинск
Сообщений: 10


Под перекрытием как ни странно 1-й этаж с такими же офисами. Сегодня пролистал мдс по полам и там есть п. 9.6 и при ней табличка 10 с плотностью звукоизоляционных прокладок в том числе минераловатная плита плотность 100-150 кг/м3. Все бы ничего но усадка 40 мм слоя составляет 15-20 мм в обжатом состоянии...
skif вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 09:09
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


у вас цель звукоизоляция, а не тепло_...
в качестве прокладок мин.вату не применяют.
прокладки(пол лаги) делаются уз упругого материала например Этафом - 5-10мм, а пространство между лагами заполняется звукоизоляц.материалом.
если выполняется плавающий пол, т.е. без лаг, то разговора об "обжатии" в 15-20 мм не может идти речи. (при плотности 140-170кг\м3)
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плотность утеплителя в конструкции "плавающего пола"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Архитектура 2 21.08.2008 20:48
Размещение утеплителя и гидро(паро)изоляции в конструкции пола Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 1 16.08.2008 13:14
Устройство "плавающего пола" под оборудование Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 1 02.12.2005 10:28
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53