| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?

Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2014, 22:23 #1
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?
o_O
 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127

Подскажите пожалуйста, проектируется эстакада длиной приблизительно 120 м, шириной 1 м. все опоры плоские шириной соответственно 1 м, шаг опор 9м. как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? В учебнике Нилов «Стальные конструкции производственных зданий» приведена таблица с предельными расстояниями между связями, от от торца до первой связи 50м, между связями 40м. можно ли ставить их чаще, так как в таблице сказано что это придельные значения?
И второй вопрос, узел опирания балок на стойки. Предусматривается что балка будет опираться на оголовок колонны и обвариваться по контуру монтажной сваркой, можно ли считать такой узел шарнирным?(мне кажется что нет) И подскажите какой узел лучше делать, жесткий или шарнирный?

Последний раз редактировалось o_O, 30.10.2014 в 22:31.
Просмотров: 3120
 
Непрочитано 31.10.2014, 08:24
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


СНиП II-23-81*
Стальные конструкции
Таблица 42
Открытые эстакады...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:04
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


1 В эстакадах обычно присутствуют анкерные опоры, которые и воспринимают все горизонтальные нагрузки

Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
подскажите какой узел лучше делать
В соответствии с расчетной схемой
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 11:29
#4
o_O


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81*
Стальные конструкции
Таблица 42
Открытые эстакады...
Спасибо, эту таблицу я видел, спрашиваю еще раз. В книге и СНиПе написано что это "Придельные" расстояния, есть ли смысл ставить их с меньшим шагом??


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В соответствии с расчетной схемой
Это понятно, предполагается что узел шарнирный, и я спрашиваю можно ли считать узел который я описал шарнирным??? И какой узел лучше принимать для конструкций такой длины, мне например кажется жесткий узел лучше не принимать. но я могу и ошибаться
o_O вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:33
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Спасибо, эту таблицу я видел, спрашиваю еще раз. В книге и СНиПе написано что это "Придельные" расстояния, есть ли смысл ставить их с меньшим шагом??
С меньшим шагом никто не запрещает ставить. А "есть-ли смысл"- это совсем другая история
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2014, 11:42
#6
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Почитайте серии еще. Например, серия 3.015-16.94 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Там правда шаг опор не 9м, а 12 и 18.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13