возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции?
chuklanoff
 
Инженер-строитель
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 81

Гопода, нужен совет более опытных спецов, поскольку в СНиПах и ГОСТах ответа на мой вопрос нет. Есть здание 2-х этажное прямоугольное в плане, к нему необходимо сделать пристройку, так же 2-х этажную, вопрос в следующем - возможна ли такая схема пристройки -
_______ ______
[ Сущ. ] ]
[ здан.] пристр]
[______] ______]
плоховато получилось нарисовать,но запроектировали 3 стены. Из своего небольшого опыта знаю, что так нельзя по ряду причин и необходимо пристраивать полноценное здание с 4-я стенами и соответственно фундаментами под них. Но вот ГИП....настаивает, что конструкция с 3-я стенами тож приемлима....рассудите-подскажите. Заранее благодарю
Просмотров: 15632
 
Непрочитано 20.01.2009, 11:43
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нарисовать не получилось вообще! Ни х...а не понятно!
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:45
#3
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


стоит прямоугольное здание, к нему пристраивают здание но состоящее из 3-х стен, буква П боком повернутая. В месте стыковки не делают стену и фундамент
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 11:50
#4
acid


 
Сообщений: n/a


все возможно
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:54
#5
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


ага, тогда вопрос такой - а как выполнять стыковку? новое здание в процессе естественной просадки потянет за сабой существующее, а если не связывать и просто тупо рядом построить, то есть вариант что оно просто отклонится от вертикали низвестно куда
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 11:54
#6
acid


 
Сообщений: n/a


шпунт. отодвижка фундамента. учет влияния без шпунта.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 11:59
#7
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


ну в фундаменты можно шпунт заложить, хорошо, а со стенами что делать? арматурой перевязывать? и все равно, начнет проседать и потянет за собой существующее. Да, косяк , не сказал изначально, грунты просадочные
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 12:03
#8
acid


 
Сообщений: n/a


а зачем стены перевязывать? сделайте отдельное здание. И вообще информации мало
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 12:06
#9
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


блин......так в том и спор...я говрю, что пристройка должна быть в формате полноценного здания (4 стены со семи вытекающими) между зданиями деформационный шов, а тупо пристроить 3 стены нельзя! А мне утверждают что можномежду пристройкой и зданием сообщение на каждом этаже.
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 12:09
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Все можно. Фундаменты раздельные, стены пристройки на консолях фундаметов. Зазор между существующим зданием и пристройкой 5см, заполняется утеплителем, закрывается компенсирующими накладками.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 12:15
#11
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


как сюда картинку кинуть? мож я не допонимаю че в ваших ответах
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 12:21
#12
samodelkin

проектировщик
 
Регистрация: 11.09.2008
ЦФО
Сообщений: 13


Не нужна 4я стена в месте примыкания. Две стены, примыкающие к существующему здания д.б. несущими и должны иметь деформационный шов, исключающий отклонение по вертикали. Существующее здание и проектируемую пристройку не нужно связывать конструктивно чтобы не пересчитывать отдельные конструктивные элементы. Если их связать то все равно в процессе эксплуатации они порвутся, т.к. существующее здание уже дало осадку, а пристройка обязательно "сядет". Ваш ГИП абсолютно прав 4-я стена - это лишние затраты
samodelkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 12:26
#13
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


речь не о затратах, естественно пристройка потянет за собой здание в процессе "усадки". но если будет 3 стены пристройка вобще может завалиться не известно куда.
chuklanoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 12:28
#14
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


и еще момент получается, стены в месте примыкания нет и как грится - вэлком на улицу через деф.шов!
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 12:44
#15
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
Гопода, нужен совет более опытных спецов, поскольку в СНиПах и ГОСТах ответа на мой вопрос нет.
Ответ есть. Почитайте Питерский ТСН по устройству фундаментов гражданских зданий.
Возможны оба варианта - ведь оба здания двухэтажные, вряд ли нагрузки на основания будут так уж отличаться. В любом случае пристройка не должна быть связана с существующим зданием ничем. Вам совершенно верно советуют AIK и samodelkin.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 12:53
#16
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


я согласен, что связи между зданиями не нужно, но в пристройке должно же быть 4 стены!!!! как вы себе представляете пристройку с тремя стенами при условии отсутствия связи между зданиями?
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 12:54
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Легко
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 13:02
#18
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Легко
отлично, просвяти неразумного.....не укладывается у меня в голове, как можно построить здание с тремя стенами
chuklanoff вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 13:04
#19
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Можно и с двумя.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 13:05
#20
chuklanoff

Инженер-строитель
 
Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
<phrase 1=


да я серьезно вобще-то,у меня грызня не реальная идет, хотелось бы ответ найти....
chuklanoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41