| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.06.2014, 19:52 | #1 | |
Зазоры и прокладки в рамных фланцевых узлах на ВПБ по серии 2.440-2.1
Инженер (неуч)
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
||
Просмотров: 3648
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
по прорисовке: с одной стороны без зазора, с другой - 10 мм.
по габариту между фланцами допуск +0-6. прокладки закладываем на одну балку: 10 мм - 1 шт; 4 мм - 1 шт.; 6 мм - 1 шт. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.06.2014 в 20:57. |
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Бармаглотище, Спасибо огромнейшее что отозвался, я просто таких деталей не знаю.
Я так понял что данный вопрос нигде не нормируется, все исходит из предельных допусков на монтаже плюс указания в самих чертежах . Материал прокладок я так понимаю как и фланца колонны плюс фрезеровка? Те марку балки делаем на 10мм меньше и пишем допуск на изготовление +0-6?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") Последний раз редактировалось kga82, 30.06.2014 в 21:49. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
обычной ст3сп5 за глаза и за уши.
фрезеровка не нужна, достаточно правки под щуп 0.3 - да и то не слишком обязательно. Колонну же не фрезеруем. Фрезеровка фланца делается потому, что выправить некоторую кривизну у 30-го листа (не говоря уже о 45-м для жестких фланцев) из 09Г2С (а то и 14Г2АФ) натяжением болтов на монтаже практически нереально. А вот более тонкая и более "хлипкая" прокладка вполне выправится. Правку мы закладываем, чтоб не было совсем уже кривых прокладок. Хотя она практически никогда и не требуется, если нормально складировать листы. мы делаем так |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2019
Сообщений: 1
|
Коллеги, рассматриваю КМД на соответствие КМ.
В КМ как и в серии Серия 2.440-2 в.1 (узел 39) в узле с одной стороны зазор/прокладка 0 с другой от 0 до 12. Однако КМД пришло с зазором/прокладками с двух сторон по 6 мм. Какие последствия? Завод-изготовитель так облегчил себе производство? Объекты серьезные около 8 зданий на ОПО. КМД свыше 1 млн тн. |
|||