проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Мы пристраивали котельную к существующиму зданию с деф. шв. и выполнили три стены в 1,5 кирпича по ленточому ф-ту, а которая примыкает -в 0,5 по усиленному участку пола. Ия думаю не будет "вэлком на улицу через деф.шов! "
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115
|
Просадочные свойства грунта по всей видимости не устранены. Следовательно должен быть предусмотрен комплекс конструктивных мероприятий.
Фундаменты пристройки рядом с осью 1 наверное не плохо было бы замкнуть. Стены можно и не замыкать. Выполнить поэтажные монолитные пояса. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Привет, земляк!
Чтоб доказать начальству надо бить фактами, т.е. нормативными документами. Вот СНиП 2.01.09-91 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ" например. Хотя это не мой профиль знаний, а конструкторов. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
|
СПАСИБО ЗЕМЛЯК!!!! Смотрел я там, я уже все что можно перелопатил, но фишка в том, что конструктив нигде не расписан, а самодурам не въедишь, как говорится - "Земля имеет форму чемодана и баста!"
Я и хочу на примерах доказать им. Ну не кайф мне позориться в экспертизе. И еще фишка, ГИП - архитектор по специализации, но орет, что знает и конструктив, хотя уже доказала обретное |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
При полной непроходимости начальства можно взять с него подписку: пишешь служебную записку по вопросу на его имя и визируешь. Как говорится жираф большой - ему видней. И экспертизу убеждать в своем мнении будет тоже ГИП, и претензии по жизни тоже к ему (ей).
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
|
старшого никого больше нет, ПГСник я и девочка зеленая....а спорить то я не хочу, тут конфликт в другом, оно меня не знающим предмета называет!!!!
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 20.01.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 81
|
так подпись проектировщика моя как-никак!!! жесть короч, единственная надежда была тыкнуть носом в аналогичные проекты...а терь будет эксперт ее тыкать и меня заодно
|
|||
|
||||
Умные ваши конструктора, но недоговаривают...Хоть ктонибуть слышал о ж/б раме?...наверно никто, раз ненашли ответа. Обьясняю: пристройка может быть 3х стенной и при этом оставаться жосткой("неразваливаться"), при условии если со стороны пристраювещей стены сделвть раму(соответственно под нее (раму) в нужном месте, и соответственно с нужным дефшвом), а потом к этой раме уже и вязать стены пристройки арматурой...вот спроси у своих конструкторов и они тебе скажут - "ооо, правельно,... а как ты догодался"
П.С. Сам я еще малоопытный...даже не конструктор, а архитектор, и сам розобрался чисто интуитивно, спросил у конструктора и он подтвердил, но с небольшими поправкиами. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |