Нужно ли подписать 12-ого столбца Журнала сварочных работ (СП70.13330.2012) представителем лаборатории?
majnun
 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149

Представитель строительного контроля требует подписи представителя ИЛ в журнале в 12-ом столбце журнала сварочных работ (по СП70.13330.2012).
Вопрос: если представитель лаборатории выдаёт заключения о результатах контроля с печатью, подписью, можно ли в этом столбце просто заполнить ссылку на их заключения, например «заключение по ВиК №ХХХ от ДД.ММ.ГГ, заключение по РК №ХХХ от ДД.ММ.ГГ» и не подписывать данный столбец представителем лаборатории?
__________________
-------------------------------------------
PTO Engineer & VBA coder
Просмотров: 2764
 
Непрочитано 30.06.2022, 16:25
#2
ilya.lenis


 
Регистрация: 30.06.2022
Сообщений: 10


Нашли ответ на вопрос!?Очень мне нужен ответ!
ilya.lenis вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 18:08
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Договор с лабораторией не подразумевает выдачи иных результатов, кроме заключения. Лаборатория просто не обязана за эти деньги подписывать ваши акты.
Вывод : если кто-то что-то требует - крутитесь, как хотите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 18:36
#4
ilya.lenis


 
Регистрация: 30.06.2022
Сообщений: 10


Тогда всё проще, нужно ставить подпись отв. за сварочные работы. Либо в договоре прописывать не только приемочный контроль но и операционный. Хотя если лаборатория выполняет контроль качество сборки тогда её можно и озадачить подписанием столбца. У нас сделано так... Получено письмо от заказчика касаемо данного вопроса что он видит эт так либо подпись ИЛ либо вписывать всё заключения по нксс. У нас своё СТК и то мозги делает, заказчик поржал над тем что мы вписываем заключения.
ilya.lenis вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2022, 11:27
#5
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Лаборатория контролирует РК или УЗК не все стыки, а только долю, там вроде 5% от общего количества. Можно выйти из положения сделав надпись в графе со ссылкой на Акт или протокол заключения, а в остальных указать что-то типа "лабораторный контроль не требуется". Вот ВИК, кстати представитель строительного контроля подрядчика может сам производить и выдавать акты ВИК, если есть аттестация. По идее эта графа журнала и предназначена быть заменой выдаче отдельного документа (акта ВИК).
KarpAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2023, 05:20
#6
majnun


 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149


Вопрос решен!!!
Мне ответили от Минстроя что надо подписать, когда есть замечания.
__________________
-------------------------------------------
PTO Engineer & VBA coder
majnun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли подписать 12-ого столбца Журнала сварочных работ (СП70.13330.2012) представителем лаборатории?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно и обязательно ли учитывать наслоение котлованов при расчёте земляных работ для смет? Леонид ПП Технология и организация строительства 10 18.08.2017 11:49
Требуется ли журнал сварочных работ на труб-ды ВО? Альфред Водоснабжение и водоотведение 3 17.05.2016 14:36
Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций. Demiurgos80 Технология и организация строительства 7 28.11.2015 08:42
Технический контроль проведения сварочных работ и аттестация НАКС. дайте ликбез! goodvin Прочее. Архитектура и строительство 4 02.10.2015 14:41