| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах

Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2022, 22:46 #1
Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах
Ilata
 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25

Проектирую 2-этажный коттедж. Состав стены дома: газобетон 375мм, вентзазаор 15мм, облицовка кирпичом 120мм. Фундамент - забивные сваи С50.20-3у. Свая в ростверк заделана жестко, сечение ростверка 450х450мм. Прилагаю файлы: фасад, план, геологию, схему расположения свай.
Несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1 Правильно показано расположение свай под террасой и крыльцом
2 Как устроить узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50 или единым залить
3 Можно уменьшить сечения ростверка для террасы и крыльца
4 Устройство пола террасы (монолитная плита или полы по грунту)
5 Устройство крыльца и ступенек
6 По геологии верхний слой грунта сильнопучинистый, насыпной
- как обустроить основание под ростверк. Будет ли разница в подготовке основания под отапливаемым домом и террасой
- возможно делать полы по грунту в доме
- обустройство отмостки и дренажной системы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.PNG
Просмотров: 237
Размер:	1.52 Мб
ID:	247719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1-го этажа.PNG
Просмотров: 260
Размер:	131.7 Кб
ID:	247721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.PNG
Просмотров: 244
Размер:	84.7 Кб
ID:	247722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез геологии.PNG
Просмотров: 219
Размер:	66.1 Кб
ID:	247723  

Вложения
Тип файла: pdf План свай.pdf (27.1 Кб, 71 просмотров)

Просмотров: 7040
 
Непрочитано 01.06.2022, 07:23
#2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Какое перекрытие планируется в домике? Сваи расположены явно не пропорционально нагрузкам по стенам

Пол по грунту при свайном фундаменте неразумное решение, да еще на насыпном грунте

Высота цоколя какая? похоже у вас получается заглубленный ростверк

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
2 Как устроить узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50 или единым залить
ну уж точно не единым. Может на винтовых сваях?

Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
4 Устройство пола террасы (монолитная плита или полы по грунту)
А в чем принципиальная разница?

Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 07:33.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 08:45
1 | #3
Николай О.О.


 
Регистрация: 04.09.2018
Сообщений: 56


У Пеноплекса вроде был альбом технических решений для фундаментов на пучинистых грунтах для малоэтажного строительства. Только там, вроде бы, для малозаглубленного, а не для свай.
Николай О.О. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 14:36
#4
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какое перекрытие планируется в домике? Сваи расположены явно не пропорционально нагрузкам по стенам
Перекрытие монолитное толщиной 200мм (отм. 0; 3,3) ; перекрытие по балкам 50х200h (отм. 6,2). Прилагаю разрез

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Высота цоколя какая? похоже у вас получается заглубленный ростверк
Высота цоколя 450, получается заглубленный. Хотела уточнить, допустим вариант при такой геологии? Какие возможны варианты в данном случаем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.PNG
Просмотров: 133
Размер:	271.3 Кб
ID:	247740  
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 14:49
#5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Хотела уточнить, допустим вариант при такой геологии? Какие возможны варианты в данном случаем?
Я правильно увидел что УГВ почти у поверхности грунта? Если да - то забивные сваи конечно правильное решение. Только они расчетные должны быть. И в первую очередь я смотрел бы на мини-сваи
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 14:53
#6
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ну уж точно не единым. Может на винтовых сваях?
Предполагала забивные, но с опиранием во второй слой (суглинок).
Не проектировала дома на винтовых сваях. Как считаете это более экономичный вариант с учетом геологии и работы по производству (разный материал, установка)?
Ilata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 14:58
#7
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я правильно увидел что УГВ почти у поверхности грунта? Если да - то забивные сваи конечно правильное решение. Только они расчетные должны быть. И в первую очередь я смотрел бы на мини-сваи
Верно. Уровень появившийся угв на горизонте между первым и вторым слоем, уровень установившийся на отм. 0,3м от поверхности земли.
Сечение сваи 250х250мм, это не мини свая? При сечение 200х200мм получается мелкий шаг, увеличивается количество свай.
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 15:07
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Сечение сваи 250х250мм, это не мини свая?
это под многоэтажку. это же и копр нужен


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
При сечение 200х200мм получается мелкий шаг, увеличивается количество свай.
это согласно расчета или как? судя по свайному полю никакого расчета не было
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 15:08
#9
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Какое перекрытие планируется в домике? Сваи расположены явно не пропорционально нагрузкам по стенам
Что значит не пропорционально? Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах. Максимальный шаг сваи по расчету 1550

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это согласно расчета или как? судя по свайному полю никакого расчета не было
Как вы определили, что не было? По расчету 200х200, шаг максимальный 1000. Рассчитывала два варианта
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 15:13
#10
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Что значит не пропорционально? Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах. Максимальный шаг сваи по расчету 1550

----- добавлено через ~2 мин. -----

Как вы определили, что не было? По расчету 200х200, шаг максимальный 1000. Рассчитывала два варианта

А несущую способность свай вы считали?

Нагрузка на центральную стену будет больше в 1,5-2 раза чем под несущие внешние стены - а шаг 1,5 метра

А под правую/левую стен, которые самонесущие по сути - 1 метр
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 15:17
#11
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А несущую способность свай вы считали?
В файле план свай написано, расчетная нагрузка на сваю 14,5т

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А под правую/левую стен, которые самонесущие по сути - 1 метр
Ось 1 и 8, не являются самонесущими. Перекрытие запроектировано опертое по контуру, соответственно на эти стены тоже передается нагрузка от перекрытия. Кровля скатная шатровая - передача нагрузок на внешние стены

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Нагрузка на центральную стену будет больше в 1,5-2 раза чем под несущие внешние стены - а шаг 1,5 метра
Максимальный шаг 1550 взят из расчета внутренней центральной стены.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А под правую/левую стен, которые самонесущие по сути - 1 метр
Шаг по осям 1 и 8 сбит с учетом установки сваи в местах пересечения стен и сохранением допустимого максимального шага свай 1550.
Предложите вариант расстановки свай по этим осям
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 15:27
#12
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Ось 1 и 8, не являются самонесущими. Перекрытие запроектировано опертое по контуру, соответственно на эти стены тоже передается нагрузка от перекрытия.
Деревянное перекрытие у вас будет работать по балочной схеме - не по контуру

Монолитное перекрытие тоже будет работать в основном по балочной схеме - при ваших соотношения сторон перекрытий

На разрезе не видно есть ли опирание кровли по средине - но стойки оперты на деревянное перекрытие (странное решение - сомнительно что деревянные балки перекрытия тут выдержат ) - т.е. уже на центральную стену приходится часть нагрузки

Еще и цокольное перекрытие у вас будет с опиранием на стены

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
В файле план свай написано, расчетная нагрузка на сваю 14,5т
По СП 24?


Я не знаю ваших реалий, но сваи 20х20 можно загнать мини установкой, а 25х25 - это наверное дизельный копр нужен - совсем другая цена

Последний раз редактировалось MAG37, 01.06.2022 в 15:37.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 15:37
#13
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
По СП 24?
Да, расчетная для сваи 250х250

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не знаю ваших реалий, но сваи 20х20 можно загнать мини установкой, а 25х25 - это наверное дизельный копр нужен - совсем другая цена
Благодарю, уточню.

----- добавлено через ~1 мин. -----

Деревянное перекрытие учтено по балочной в расчете

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Монолитное перекрытие тоже будет работать в основном по балочной схеме - при ваших соотношения сторон перекрытий
Не знала. По нормам где это прописано

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
На разрезе не видно есть ли опирание кровли по средине - но стойки оперты на деревянное перекрытие (странное решение - сомнительно что деревянные балки перекрытия тут выдержат ) - т.е. уже на центральную стену приходится часть нагрузки
Эта нагрузка в расчете на центральную стену заложена. В предыдущем сообщение разговор был про самонесущие стены по оси 1 и 8.
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 15:47
#14
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Не знала. По нормам где это прописано
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали

У вас на наружные стены еще будет еще будет приходиться нагрузка от облицовки плюсом. Но все равно думает нагрузка на центральную стену должна быть процентов на 30% больше внешних
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 15:56
#15
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
Благодарю. Поищу информацию дополнительно.

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
Благодарю. Поищу дополнительную информацию

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывали
Благодарю. Поищу дополнительную информацитю

Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У вас на наружные стены еще будет еще будет приходиться нагрузка от облицовки плюсом. Но все равно думает нагрузка на центральную стену должна быть процентов на 30% больше внешних
Максимальный шаг свай рассчитан именно по центральной стене

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В нормативке не видел такого. В литературе - если соотношения сторон перекрытия 1:2 - то считается что работает оно по балочной схеме. Где то видел перекрытие делили на трапеции/треугольники и таким образом нагрузку прикладывал
Благодарю. Поищу дополнительную информацию

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я не знаю ваших реалий, но сваи 20х20 можно загнать мини установкой, а 25х25 - это наверное дизельный копр нужен - совсем другая цена
Уточнила, сваебойные мобильные установки "Стройматик", есть для свай сечением до 400х400 и длиной до 9м, без лидерного

----- добавлено через ~4 мин. -----
Подскажите как лучше организовать крыльцо и ступени?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
У Пеноплекса вроде был альбом технических решений для фундаментов на пучинистых грунтах для малоэтажного строительства. Только там, вроде бы, для малозаглубленного, а не для свай.
Да, рекомендациями есть. Интересует практическое применение и результаты

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.06.2022 в 16:57.
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 16:46
| 1 #16
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Странный вентзазор 15мм. А он точно будет вентилировать? Отметки головы сваи не видно. Нагрузки небольшие, здание в плане маленькое, сваи садятся в песок, больших осадок быть не должно, может ну его, этот деф шов? Ведь крышу террасы приклеили к дому, значит опорные конструкции крепятся к газобетону и осадки должны быть у террасы и здания одинаковыми.
Если будут крыльцо и терраса отсечены от здания швом, то на крыльце тоже пару свай добавить придётся. Если можно уменьшить сечение ростверка на террасе и крыльце, то уменьшайте. Можете террасу с крыльцом и на плите сделать если уж расчетное сопротивление 150кПа (15т/м.кв.), а у вас тут нагрузки фиг да нифига (только всякие мероприятия нужны чтобы исключить морозное пучение и, опять же, эта крыша над террасой может пострадать). С высоким УГВ полы по грунту лучше не делать (ещё и всякие канальи открытым способом кидать придется или хоронить в толстый слой стяжки), да и пристенный дренаж с такой водой может получиться не очень - как рулон трубы в пруд кинуть или уж сразу делать дренаж всего участка, а может это изыскания в период обильного снеготаяния сделали и в июле-августе угв будет -4м.
Offtop: Не нужно меня слушать, я ничего не знаю!
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 16:49
#17
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


меня вопрос вот выше писали что узел стыковки ростверка здания и веранду будет не жёсткий. А какой? И как вы представляете его работу? Ещё вопрос: Как сваи будут проходить насыпные грунты со строительным мусором без устройства лидерной скважины и не будет ли ложного отказа у свай в водонасущенных песках.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 17:04
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Заменить грунт на расчётную глубину промерзания.
Выполнить любой мелкозаглублённый фундамент.
Сваи желательно исключить. Рекомендую ленточные фундаменты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2022, 17:07
#19
Ilata


 
Регистрация: 31.05.2022
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Заменить грунт на расчётную глубину промерзания.
Выполнить любой мелкозаглублённый фундамент.
Сваи желательно исключить.
Пожалуйста, поясните почему
Ilata вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 17:09
#20
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Странный вентзазор 15мм. А он точно будет вентилировать?
Не будет. минимальный зазор оговаривается СП 23-101-2004 там сейчас 60 мм. В версии 2000 г допускался 40 мм, при условии гладких поверхностей. Из практики 40 мм работает на чердаке рука ощущает легкий сквозняк, это если венткоробки достаточно поставлены.
Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Состав стены дома: газобетон 375мм
Готовьтесь к счетам за газ. Судя по глубине промерзания 1,63 м, у вас не Краснодарский край. Минимальное обывательское правило толщины стены газобетона плотность=толщина.
Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
узел сопряжения ростверка террасы и крыльца с ростверком дома. Через деформационный шов толщиной 30-50
Да. Террасы живут немного своей жизнью относительно дома.

Цитата:
Сообщение от Ilata Посмотреть сообщение
Фундамент - забивные сваи С50.20-3у.
Почему именно такой тип фундамента? Та нагрузка по стене в пределах 12 т/м. ФБС толщиной 300 мм на бок получим 580 ширину думаю достаточную. А штырить водоупор, у вас вода не напорная?
Отдельно по планировке. В гардеробе прихожей вам не дадут поставить котел, да и из логики это не нормально. Котел в противоположных сторонах от основных потребителей первого этажа???? напрашивается зеркальное отражение для кабинета с прихожей. Встройки вентканалов из кирпича в стенах из ГСБ трещат на стыках, отделка страдает.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать террасу/дом на пучинистых грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование подпорной стенки на пучинистых грунтах Scar1et_Rain Основания и фундаменты 1 18.08.2015 17:05
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Фундамент коттеджа 2 эт на пучинистых грунтах. VENik Основания и фундаменты 3 21.05.2012 14:47
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53