11.02.2014, 16:11 | #1 | |
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5?
ПГС
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 282
|
||
Просмотров: 9070
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Если у вас ростверк например из 5 свай и одна находится непосредственно под колонной, то пока она не даст осадку ростверк не заработает и нагрузка на 4 сваи не придет. На подобный случай такой виртуальный запас и задуман.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Для угловых и краевых свай в рамках выражения, ограничивающего допускаемую нагрузку на сваю. А что, кроме как получаемую из расчета, какую-то еще? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Плиту я не расчитываю на повышенную нагрузку.
Рассуждаю так. Коль есть п. 7.4.1 СП 24.., котрый говорит о сваи в линейной среде (а не выполнить (7.2), как я понимаю, не могу), следовательно зависимость "нагрузка-осадка" носит близко к линейному характеру. Увеличение нагрузок на краевые сваи даст зависимость "нагрузка-осадка" более криволинейную и жесткость сваи будет менее, чем при условно линейном характере, что вызовет большую деформацию ростверка (плиты), попросту говоря нагрузка на сваю будет более, а изгиб ростверка менее. Такие мои мысли. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Получается, что этот кратковременный перегруз сваи (если вдруг возникнет) - будет слишком кратковременный для учета повышенного усилия в ростверке? И вызовет дополнительную осадку сваи, что приведет к снижению "вдруг повысившегося" продольного усилия в ней, и ростверк - живой и не перегруженный? Offtop: Сам плиту на эту повышенную нагрузку тоже никогда не считал, да и не задумывался, честно говоря - до недавних пор. А если считать все же нужно - беда-беда, продавливание-армирование, все пропало! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Кратковременность вряд ли здесь при делах. Дело в нелинейности графика "нагрузка-осадка". |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
попробуйте приложить длительную нагрузку на карандаш, сломайте его, потом ту же нагрузку кратковременно, вдруг не сломается.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
да, сваям дана четкая команда "коэффициент не применять! СП не актуализирован!" и все сваи ее строго выполняют.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
Хочется узнать кто как поступает в данной ситуации, пока я вижу, что единого мнения нет, при том, что данный коэффициент может увеличить стоимость свай на существенную сумму, которую заказчику нужно будет обосновать. Вот если бы вам например дали проверить расчет свай по новому СП, то как бы вы отстаивали увеличение арматуры с 20 диаметра на 28 для свай в количестве 300 штук и длиной 20 метров? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
и не будет, такова специальность - объем информации огромен, понимание редко встречается, в основном конструкторы копируют как мартышки чужие решения без анализа.
ничего существенного, проверь. к тому же сваи обычно по материалу несут значительно больше чем по грунту, акромя составных свай, и там ограничение 25А3. конструктор должен быть пессимистом, потому как подход к расчету на самый плохой случай. кстати, никто не заставляет расставлять сваи с разными расстояниями от колонн и стен, тогда перераспределять и нечего, все сваи в равном положении.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
TNemo это и так известно, но мне как специалисту всё же хочется докопаться до истины, вместо того, чтобы бездумно делать свою работу.
Вашего замечания про расстановку свай я не понял. Если расставлять сваи равномерно под всем зданием, то многие сваи окажутся недогруженными, что будет являться экономически невыгодным решением. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Было сказано уже ранее. Если у вас ростверк например из 5 свай и одна находится непосредственно под колонной, то пока она не даст осадку ростверк не заработает и нагрузка на 4 сваи не придет. На подобный случай такой виртуальный запас и задуман.
Offtop: Зачем заходить на форум если читать лень?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
В моём понимании ростверк должен быть достаточно жестким, чтобы такого не происходило. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал ленин
больше мне нечего и сказать, юноша.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Мне представляется так, что все сваи в рассматриваемом случае в работу включается одновременно, только свая находящаяся под колонной в большей степени по сравнению с крайними, особенно на начальном этапе. При этом степень вовлечения крайних свай зависит от жесткости ростверка. Но при всём этом коэф. 1,5 это слишком много. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
загляни в серию, увидишь
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |