Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 23

Уважаемые специалисты приветствую!
Выполняем проектные работы по капитальному ремонту внутренних сетей электроснабжения здания, в ТЗ есть требование, О составе проектной документации, где перечислены отдельные разделы, раньше всегда делали разделы в общем на капитальный ремонт, т.к экспертизу не проходили а только достоверность сметной стоимости. И госэкспертиза проверяла только достоверность, но вот при одном объекте в одной из экспертиз нарвались на замечания собственно к самой проектной документации (это просто ... , или незагруженные эксперты специалист был или что) и навыдавали столько замечаний как при полноценном прохождении госэкспертизы проектной документации).
Длинная предыстория вопроса связана чтобы понять суть)) и в связи с получением такого опыта, в новом объекте Особенно опасаемся раздел 4. Конструктивные решения. (Заказчик включил данный раздел, так как думал что придется долбить несущие конструкции)
Никогда не сталкивались с подобным. При обследовании никаких работ по штроблению, даже пробивке отверстий нет, тем более несущих межэтажных конструкций нет, так как есть существующие ниши, трубы металлические, только новые металлические короба будем применять, замена щитов в существующие ниши (для ниш также не требуется расширения)
Вопрос собственно в следующем!
Огромная просьба Кто сталкивался с такой ситуацией , в особенности с разделом 4. Конструктивные решения при проектировании внутреннего электроснабжения, помогите, как вышли из ситуации? Что в нем разрабатывать? Так как по 87 Постановлению там все, от фундамента здания до чертежей всего здания прописано))
Просмотров: 3548
 
Непрочитано 28.07.2019, 09:38
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
Особенно опасаемся раздел 4. Конструктивные решения
А в чем проблема то. Если вы никаких конструктивных изменений в здании не делаете, кабельные каналы не сооружаете, металлоконструкции для установки щитов не монтируете и прочее, то просто пишете что раздел не разрабатывается
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2019, 10:32
#3
alex2214


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А в чем проблема то. Если вы никаких конструктивных изменений в здании не делаете, кабельные каналы не сооружаете, металлоконструкции для установки щитов не монтируете и прочее, то просто пишете что раздел не разрабатывается
Спасибо за ответ, кстати при погружении в данную тему, нашел вот что ссылка на сайт госэкспертизы https://gge.ru/press-center/news/v-g...ktnoy-dokumen/

C 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, утвержденные Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменения уточняют требования к составу и содержанию разделов проектной документации и направлены на оптимизацию требований (части 12 и 13 статьи 48 Кодекса). Изменения определяют объем проектной документации, но не вводят строгих ограничений по составу и содержанию ее разделов, а также фактически предусматривают расширение компетенции Правительства Российской Федерации в данной области.

Так, в части 13 статьи 48 Кодекса указано, что состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, а также в зависимости от назначения объектов капитального строительства, видов работ – строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, их содержания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции с учетом отдельных особенностей.

То есть косвенно подтверждаются Ваши слова. Просто из недавних объектов , наружное освещение автодороги существующей!!!, Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" был по объему больше ТКР, и дошли вплоть до рыбоохранных мероприятий. Я не жалуюсь, надо принимать что есть, но временами напоминает театр абсурда, произведения Кафки.
Кстати а как это оформляется практически? В ПЗ? Или в самом разделе так писать?

Последний раз редактировалось alex2214, 28.07.2019 в 10:35. Причина: забыл написать абзац
alex2214 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2019, 10:18
#4
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693



Даже если делают отверстия 100х100 в перекрытиях конструкторов это не сильно беспокоит как правило.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2019, 14:07
#5
Евгений Круглов


 
Регистрация: 31.07.2019
Сообщений: 1


Встречный вопрос: а зачем Вы вообще в экспертизу пошли?
Ваш проект попадает под действие ст. 49 ГрК РФ?

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства.
Евгений Круглов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2019, 18:25
#6
alex2214


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Евгений Круглов Посмотреть сообщение
Встречный вопрос: а зачем Вы вообще в экспертизу пошли?
Ваш проект попадает под действие ст. 49 ГрК РФ?

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства.
Речь идет о госэкспертизе по проверке достоверности сметной стоимости, в первом сообщении очень подробно расписал причину. Прочитайте внимательно.
alex2214 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 06:49
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
экспертизу не проходили а только достоверность сметной стоимости
Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
Речь идет о госэкспертизе по проверке достоверности сметной стоимости
Что это вообще за зверь такой - проверка достоверности сметной стоимости, при том что стоимость на одно и тоже оборудование, изделия, материалы и строительно-монтажные работы может варьироваться до +- 20-30% и более, а при проведении тендеров стоимость по отдельным позициям вообще может изменяться в разы.
Кроме этого, как вообще на стадии П можно точно посчитать сметную стоимость строительства при отсутствии локальных смет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 09:41
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что это вообще за зверь такой - проверка достоверности сметной стоимости
в экспертизу несут только сметы. и там проверяют всякий коэффициенты. без технической документации
kifa вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2019, 10:33
#9
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от alex2214 Посмотреть сообщение
ст. 49 ГрК РФ?
статья 49

ч. 3.3. .... проектная документация, указанная в части 3 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации:
1) подлежат государственной экспертизе в случаях, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения;

Если государственные деньги - подаешь на экспертизу ПД, ИИ после проведения - на достоверность сметной стоимости.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Кроме этого, как вообще на стадии П можно точно посчитать сметную стоимость
Делать рабочку и подавать сметы по рабочке - иначе никак.
Нюк вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разработка проекта Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения с другими разделами по 87 Постановления, в частности с разделом 4. Конструктивные решения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Нужен ли проект на капитальный ремонт? duke Организация проектирования и оформление документации 20 20.07.2020 12:01
Условия реконструкции внутреннего электроснабжения antonhauff Электроснабжение 2 15.04.2018 19:20
Алгоритм проектирования внутреннего и наружного электроснабжения. Необходимые расчеты. RomanGV Электроснабжение 31 18.06.2016 13:30
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53