13.08.2012, 07:34 | #1 | |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 4639
|
|
||||
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 3
|
От расчета никуда не деться, для просадочных грунтов это необходимый пункт, потому что вся суть просадочности в том, что она приходит в действие с замачиванием, следовательно необходимо проверять действие свай, когда грунт находится в водонасыщенном состоянии. И вообще для просадочных второго типа вроде как обязательны испытания?
На счет нагрузки в 600 кН (у вас написано 60), это верно. Максимальная нагрузка на сваю должна быть меньше несущей способности сваи. А по нормам, максимальная несущая спосбность сваи опирающейся своим концом например в твердые суглинки, равна 600 кН. (могу и наврать, но вроде так) PS: ага, бьют они в пределах 18, и в итоге имеем такую ересь как Черемушки. Сколько они там миллионов выделили на укрепление фундаментов? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
|
|||
|
||||
Добрый день, Александра.
Я тоже из красноярска. К делу: проектировали в нижних черемушках - длина 22 м, в солнечном - 24 м. Динамика подтверждала принятые длины. Всегда работали только с гидроспецами. Экспертиза права: посчитайте Jl для просадочного грунта и используйте для определения f. По поводу нагрузок на сваю: уже на двух площадках после статики получили 71 тонну на сваю с опиранием на суглинки с коэф. пористости e = 0.4 - 0.45. В экспертизу материалы предоставлялись. |
||||
|
||||
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 21
|
Цитата:
avrubtsov, здравствуйте. Вы не могли бы описать как проводите испытания свай. Последний раз редактировалось Александра-11, 13.08.2012 в 12:17. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Экспертиза абсолютно права, данный пункт был всегда и в старом снипе и в новой его версии так что от этого вы не отойдете. Мало того вам надо будет провести еще и статические испытания. А насчет того что нагрузка большая, есть если возможность поставьте больше свай, либо возможно попробуйте перераспределить усилия непосредственно в каркасе, например, дополнительными связями, если это возможно. Либо остается тогда увеличивать геометрию свай, т.е. либо их размер в поперечнике, либо их длину. А то что строители другие не били, ну они и такое здание значит еще не строили.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайные ф-ты в просадочных грунтах | DEM | Основания и фундаменты | 25 | 19.02.2017 07:50 |
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах | crosandr | Основания и фундаменты | 9 | 16.11.2016 11:50 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах | dik-son | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2012 15:54 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |