Уважаемые форумчане, взял небольшой объект на технадзор. Просматриваю документацию, а в комплекте кж нет узлов сопряжения стенок (например по осям А-3, Б-3). Я по практике знаю, что такие узлы армируются доп арматурой(углами). что хорошо прописано в пособии по конструированию, а мне проектировщики-читайте более современные нормативные документы, разъясните?

Вложения
Тип файла: pdf стенка.pdf (246.3 Кб, 1935 просмотров)

Просмотров: 17582
 
Непрочитано 19.10.2008, 19:08
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Может быть СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" Пункт 7.5 в самом конце - процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10...Конструктивная арматура в этот процент вероятно не входит
Но там есть ссылка на СП52-101, где указано в пункте 8.3.5 "В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование: - в бетонных стенах под и над проемами; хммм...Диллемка
В любом случае SergL прав - забудте об СП 52-101 и ткните их в пункт СП 52-103-2007 9.4, и пускай показывают что это за такая "современная нормативная" документация!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 19.10.2008 в 19:15.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 15:56
#22
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


добился все таки от них, сделали-как будто я им что то должен
Вложения
Тип файла: pdf узлы.pdf (107.2 Кб, 715 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 16:51
#23
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


"Армирование элементов монолитных железобетонных зданий", Пособие по проектированию. Москва 2007г. ЗАО "КТБ НИИЖБ"
Нормативной литературой конечно не является, но институт авторитетный, а книжка интересная
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стен в углах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36