| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.03.2006, 23:15 | #1 | |
Реконструкция кровли
Строительство ЛМК.
Москва.
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 5791
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Насчет метода вырезания узлов и шарниров - нет возражений. А вот каким образом вы собираетесь вытягивать гнутый пояс?
Непонятно почему изначально не былы сделана ферма, там точно нет никаких проходов и коммуникаций? В чеи проблема с коньковым узлом я не понял, вроде любое стандартное решение годится. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
"Прогиб кстати даст моменты." - Загадочная фраза. Очевидно имеются в виду усилия при поддомкрачивании. Бороться надо не с моментами а с реакциями на опорах. Тут надо считать узел закрепления, скорее всего придется разрабатывать дополнительную анкеровку.
Мой вопрос насчет использования чердака так и остался без ответа, а зря. Придут злые трубачи и повыкинут нафиг все раскосы. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Надо смотреть как опираются швеллера, есть ли анекровка, короче обследование узла должно быть. Или без всяких домкратов сначала ставить монтажные раскосы и вытягивать пояс струбциной. В downloade лежит книжка по усилениям, полюбопытствуй.
|
|||
|
||||
Строительство ЛМК. Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27
|
Ну так и никто и не взялся за работу.Пришлось сделать самому.
По этому прошу критики по принятым решениям. Ворос по связям надо ли мне их ставить, если у меня профлист как диафрагма. [ATTACH]1143475701.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Вопрос с опроными узлами так и остался за скобками.
По поводу чертежей: В ферме все швы показаны заводскими, что не соответствует, в узлах прогонов - все швы монтажные, даже ребра, что также странновато выглядит. При реконструкциях надо начинать со способа исправления деформаций, потом показывать последовательность приварки элементов усиления. Ферма получилась слишком мощная, непонятно зачем такая частая решетка, но это уже дело вкуса. Все таки нарисуй места установки домкратов (если категорически лень смотреть в downloade книжку по усилению), нарисуй анкеровку опорных узлов. Прогиб показан только по нижнему поясу, но верхний по идее тоже должен прогнуться? То есть домкраты должны выгнуть безраскосную ферму, у которой верхний пояс неразрезно переходит в участок прогибов не имеющий. Как поведут себя колонны если выгибать нижний пояс? И какое горизонтальное отклонение они имеют при такой стрелке прогиба? |
|||
|
||||
Строительство ЛМК. Регистрация: 20.06.2005
Москва.
Сообщений: 27
|
На счет чертежей подпралю.Насчет деформаций.Я снимаю весь профлист и значит нагрузка уменьшается и я думаю прогибы пропадают. Там всего в 2-ч местах надо поддомкратить.Так насчет связей они нужны или нет.А опорный узел подварим косынки и все.
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Опорный узел это не косынки. Это анкера, которые воспринимают усилия домкратов, которые в свою очередь расчитываются на усилия от перемещений, равных величине прогиба. Связи можешь не ставить, главное чтобы ферма не улетела и колонны не повалились.
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Причем тут книга? Я рекомендовал посмотреть методы усиления конструкций без домкратов, при помощи тяг со струбцинами.
Как ферма прикреплены к колонне? Как колонна примыкает или прикрепляется к стене? Напряги пространственное воображение: есть стрелка прогиба в ферме, значит должно быть горизонтальное смещение опоры фермы. Или она ползает по опоре, что вряд ли, или имеет место отклонение колонны от вертикали. В этом случае колонна имеет допю эксцентриситет и т.д. Существующее прикрепление фермы к колонне расчитано на горизонтальные усилия, скорее всего там просто конструктивные швы. Нельзя рассматривать отдельный элемент схемы не понимая как работает каркас в целом, даже если заказчик кричит что он за все отвечает. |
|||