Непрочитано 29.09.2016, 09:42
Как смоделировать ударную нагрузку?
andrey_konstr
 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102

Добрый день камрады. Необходимо смоделировать падение груза весом 1.5т на перекрытие с 45 метровой высоты.. (противовес(1.5т) падает на перекрытие под шахтой лифта..)
понимаю всю абсурдность задачи, но прошу технически помочь смоделировать.. под ударом стоит колонна..( от разрушения перекрытия)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.PNG
Просмотров: 209
Размер:	21.9 Кб
ID:	176984  

Просмотров: 6391
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:07
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
как раз к концу сопромата начал встречаться с девушкой
сдал сопромат - можно жениться)
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 12:10
#22
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Вообщем тыкну им расчетом посчитанным коргом(кстате спс корг), пускай ставят что хотят, он меня решение категорическое неьзя..
PS (все зло от баб)
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:11
#23
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Gд=Кд*Gc=2226*1500/0,3^2=37100000 кг/м2 (Что дохрена).
Любопытно, а у этого противовеса основание плоское, или оттуда ещё и торчит какой-нибудь большой и толстый болт?
Eugene вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 12:11
#24
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
сдал сопромат - можно жениться)


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Любопытно, а у этого противовеса основание плоское, или оттуда ещё и торчит какой-нибудь большой и толстый болт?
вечером вскрою лифт.. завтра отпишусь)
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:14
#25
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Andrey_konstr, вы главное орфографию и примечания сохраните . Без них расчет будет суховат и не передаст всех эмоций.
KORG вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 13:36
#26
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095


Цитата:
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Любопытно, а у этого противовеса основание плоское, или оттуда ещё и торчит какой-нибудь большой и толстый болт?
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 13:53
#27
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


я так пологаю что эти два болта резиновые?
andrey_konstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:08
#28
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Давайте в цифрах
исходные данные
Груз 1500 кг
высота падения = 45 м
Колонна 0,3*0,3 м
Высота колонны 3 м
бетон В20 (Е =2750000000 кг/м2)
Кд=1+ корень(1+2h/Дст)
Дст = N*L/(E*A)=1500*3/(2750000000*0,3*0,3)=1,8*10^(-5)
тогда Кд=1+ корень(1+2*45/1,8*10^(-5))=2226
Ну и напряжения
Gд=Кд*Gc=2226*1500/0,3^2=37100000 кг/м2 (Что дохрена).
Вывод: все к чертям разворотит
Рекомендации: не допускать падения груза массой 1500 кг с высоты 45 м. (колонны для этоко не предназначены)
Ход решения правильный, только Кд занижен, поскольку статический прогиб нужно взять с учетом плиты и поддатливости колонны, а не только колонны, поэтому он будет меньше, следовательно значение Кд будет еще выше . Но разлетится всё это точно .
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:46
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от andrey_konstr Посмотреть сообщение
я так пологаю что эти два болта резиновые?
Пластмассовые. Чтоб при отскоке крышу не пробил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:59
#30
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Уважаемый Surely!
А разве не наоборот? если мы учтем податливость колонны, то Дст будут больше, соответсвенно Кд уменьшится. Поэтому расчет из предположения упругой работы колонны идет в запас.

Но я вот тут подумал, на саомм деле этот расчет ни о чем не говорит ибо подобрать сечение по полученным данным невозможно. когда противовес бахнет по колонно/плите то:
1. противовес отлетит черт знает куда и разнесет ближайшую конструкцию;
2. разрушение будет носить больше локальных характер. Тоесть разрушение плиты будет не по нормальному сечению а как от снаряда (насквозь) и как расчитать конструкцию на такое воздействие наврно в нормах не описано. хотя я уверен у лифтовиков наверняка есть свои методики. чай не первый раз притововес падает.
KORG вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:04
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


KORG, человек имеет ввиду, что плита+колонна даст больше жесткости, чем просто колонна.
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:09
#32
Eugene


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пластмассовые. Чтоб при отскоке крышу не пробил.
Видимо, бывает по-разному. http://www.liftspas.ru/read/2/33-protivovesy-lifta.html
Там же написано, что для удешевления конструкции иногда просто стягивают грузы без рамы двумя болтами. Да и полиспасный противовес по ссылке тоже содержит болт по центру.

Тут ещё вопрос, что первым раскрошится, грузы в противовесе или подпирающая колонна, и куда полетит картечь?
Eugene вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 16:30
#33
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Видимо, бывает по-разному. http://www.liftspas.ru/read/2/33-protivovesy-lifta.html
Там же написано, что для удешевления конструкции иногда просто стягивают грузы без рамы двумя болтами. Да и полиспасный противовес по ссылке тоже содержит болт по центру.

Тут ещё вопрос, что первым раскрошится, грузы в противовесе или подпирающая колонна, и куда полетит картечь?
судя по фотографии, противовес, обрамленный металом раскрошиться после того как разрушится колонна и перекрытие..
andrey_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 10:31
#34
andrey_konstr


 
Регистрация: 10.03.2016
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Давайте в цифрах
исходные данные
Груз 1500 кг
высота падения = 45 м
Колонна 0,3*0,3 м
Высота колонны 3 м
бетон В20 (Е =2750000000 кг/м2)
Кд=1+ корень(1+2h/Дст)
Дст = N*L/(E*A)=1500*3/(2750000000*0,3*0,3)=1,8*10^(-5)
тогда Кд=1+ корень(1+2*45/1,8*10^(-5))=2226
Ну и напряжения
Gд=Кд*Gc=2226*1500/0,3^2=37100000 кг/м2 (Что дохрена).
Вывод: все к чертям разворотит
Рекомендации: не допускать падения груза массой 1500 кг с высоты 45 м. (колонны для этоко не предназначены)
******
******

Последний раз редактировалось andrey_konstr, 05.10.2016 в 10:39.
andrey_konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать ударную нагрузку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как задать нагрузку от нк-80? zhomart Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 63 16.09.2023 19:02
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Объясните, как же все-таки вычислить ветровую нагрузку. SNIIP Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2013 13:08
Как приложить нагрузку на шпунты serewka Железобетонные конструкции 4 09.08.2013 16:52
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49